Настройки по умолчанию.
Управление проектной (расчётной) мощностью системы
Андрей сказал:
Подскажите, почему при расчёте двухтрубной системы, независимо от того,какие диаметры(либо по расчёту либо сам задаю), независимо от тепловой нагрузки и площади помещения, от февральской версии до июньской, результат по непроизводительным затратам теплоты один и тот же - 56% !??? Даже делал однотрубку - тоже самое! Файл прилагаю
Теплопотери здания и тепловая мощность системы отопления
измеряются в кВт.
Но тепловая мощность системы проектируемой СО всегда несколько превышает расчётные теплопотери.
Графу Технико-экономические показатели "непроизводительным затратам теплоты" вернее сегодня уже следует назвать: "
Резерв теплоты системой,в т.ч.на непрозводит. затраты| % | "
Здесь такие проценты большие из-за "
коээф укрытия"=1.4 (Ужос !)
Это сразу на 40% снижает "полезное тепло". Потом + установка "у остекления" + "Номенклатурный ряд прибора". Все поправки перемножаются (а не складываются), + "рекомендуемого увеличение мощности при ОП при установке термостатов".
Кроме всего прочего, следует не забывать, что
паспортная мощность отопительных приборов "корректируется" поправками Fi1 и Fi2 в зависимости от места установки ОП и параметров теплоносителя в точке его подключения.
Следовательно, и
паспортная (покупная !) мощность отопительных приборов в кВт всегда превышает расчётные потери тепла зданием кВт.
Программа ПОТОК имеет "настройки по умолчанию".
Управление мощностью системы на уровне "Расчёт", которые позволяет косвенное регулирование "Запаса производительности СО", контролирование температуры выхода теплоносителя из системы,
- учет полезной отдачи труб. Учитывать долю потерь тепла трубами
- "качества" изоляции элементов системы. Указывается "Отношение теплового потока изолированной к потоку открыто проложенной трубы".
- Учитывать повышающую долю к нагрузке ОП как "резерв по теплу" для узлов с термостатами
Факторы "срабатывают", если есть термостаты, изоляция и пр.
Пользователь всегда имеет возможность подстроить их под своё понимание "физики процесса", под свои, сложившиеся как "
опыт", требования к результатам расчёта СО.