1. Краткое описание и назначение
Конвектор напольный ROYAL THERMO – это готовый к монтажу напольный отопительный прибор, работающий по принципу естественной конвекции. Напольные конвекторы ROYAL THERMO предназначены для эксплуатации в жилых, общественных и административных помещениях с панорамными окнами. Используются в однотрубных или двухтрубных закрытых насосных системах отопления.

2. Сертификаты
Конвекторы напольные ROYAL THERMO соответствуют требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31311.

3. Эксплуатационные данные
Максимальное рабочее давление - 10 бар
Максимальная рабочая температура - 120 °С
Максимальное испытательное давление  - 15 бар

4. Формирование наименования
ROYAL THERMO-STEP-130/130/1500-2-N-WT-LG-NA
Габариты:   
• Высота без опор (ножек), мм - 80, 130, 180;   
• Ширина, мм - 130, 180;   
• Длина, мм  - 500-3000 (шаг 100).   
• N – без вентильной вставки;.   
• V – с вентильной вставкой;.
• 1, 2, 3 – Количество рядов труб в теплообменнике по высоте, шт.   

Цвет корпуса:
• WT - белый RAL 9016 (Bianco Traffico);
• BL - черный Noir Sable;  
• SS – серебристый Silver Satin;   
• RL - покрашенный в цвет RAL Цвет решетки:  
• NA – алюминий, анодированный в натуральный цвет;  
• AU – алюминий, анодированный в цвет золота;
• LB – алюминий, анодированный в цвет светлой бронзы;
• DB – алюминий, анодированный в цвет темной бронзы;
• BL – алюминий, анодированный черный;
• RL – алюминий, окрашенный в цвет RAL.

Цвет решетки:
• NA – алюминий, анодированный в натуральный цвет;   
• AU – алюминий, анодированный в цвет золота;

Тип решетки:
• LG – линейная;
• PF – стальная перфорированная решетка.

5. Комплектность
• Корпус из окрашенной оцинкованной стали с решеткой – 1 шт. − при длине 500–1900 мм – 2 шт.;
• Медно-алюминиевый теплообменник, подключение 1/2’, с воздухоотводчиком 1/8’, окрашенный в черный цвет – 1 шт.    − при длине 2000–3000 мм – 3 шт.
• Опорные стойки;
• Паспорт. Инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 шт.

6. Элементы конвектора

Elem_konv_RT.png
1. Корпус.
2. Опора.
3. Решетка.
4. Теплообменник.
5. Воздухопускной клапан.

7. Транспортировка и хранение
Транспортирование конвектора допускается любым видом транспорта с соблюдением мер по предотвращению механических воздействий на конвектор, а также попадания влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать конвектор в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно заводской упаковке не допускается. Складировать и хранить конвекторы (а также любые их комплектующие) необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие и решетку. Изготовитель не несет ответственности за повреждения конвектора, вызванные нарушением условий хранения и транспортировки. Утилизация конвектора производится в порядке, установленным Феде ральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.

8. Правила эксплуатации
Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замер занию теплоносителя!
  • Не допускается эксплуатация отопительных приборов при давлении и температуре, выше указанной в паспорте.
  • Запрещено использовать прибор в качестве токоведущего или заземляющего устройства.
  • Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям, приведенным в п.4.8 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Не рекомендуется эксплуатировать конвекторы в системах отопления с излишним содержанием кислорода.
  • Допускается эксплуатация с применением антифриза, предназначенного для применения в системах отопления, в качестве теплоносителя. В этом случае должно быть правильно рассчитано гидравлическое сопротивление системы.
  • Конвектор должен быть постоянно заполнен водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допуска ется только в аварийных ситуациях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.
  • Не допускается резкое открывание запорных вентилей во избежание гидравлического удара. При отключении от системы отопления необходимо открыть воздухоспускной клапан и спустить воздух.
  • Допускается эксплуатация во влажных помещениях.
  • Запрещается использовать конвектор не по назначению, нельзя становиться на него ногами.
В процессе эксплуатации следует не реже раза в месяц проверять подсоединения к системе отопления, исключить течь, при необходимости провести ремонтные работы, очищать теплообменник от пыли и грязи без использования абразивных и химически-агрессивных сред. А также периодически (не реже раза в три месяца) удалять скапливающийся воздух внутри теплообменника с помощью воздухоспускного клапана.

9. Гарантии изготовителя
Производитель гарантирует ремонт конвектора или замену его комплектующих в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок при строгом соблюдении при монтаже и эксплуатации действующих нормативов, требований паспорта и инструкций по установке и эксплуатации конвектора (корпус и теплообмен ник) составляет 10 лет, на комплектующие -1 год, со дня продажи прибора. Гарантийный срок хранения не более 3 лет с даты производства. Гарантийные обязательства не распространяются на конвектор, если он был отремонтирован или модифицирован без согласования с производителем, на дефекты, воз никшие по вине потребителя в результате нарушения условий хранения, транспортировки, правил монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в результате чистки конвектора с использованием абразивных и химически-агрессивных средств. Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие паспорта с гарантийным талоном с указанием даты продажи, штампа торгующей организации и подписи про • Опорные стойки: давца. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный период начинается с даты изготовления конвектора, которая находится на этикетке внутри конвектора.

10. Указания по монтажу
Монтаж конвектора должен производиться специализированными монтажными организациями, имеющими лицензию, при наличии разрешения от эксплуатирующей организации, а также в соответствии с требованиями данного документа, СП 60.13330.2016 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016 – «Внутренние санитарно-технические системы». Распакуйте конвектор. Разместите конвектор в соответствии с требованиями проекта системы отопления. (рис.1). Конвектор должен быть горизонтально установлен на чистовой пол, трубопроводы должны быть выведены из пола. (рис. 2) Сделайте разметку под монтажные отверстия, про сверлите в полу отверстия диаметром 8мм под дюбели. (рис. 2 и 3) Закрепите опоры конвектора к полу (рис. 3). На опоры установите теплообменник и присоедините подающий трубопровод к термостатическому вентилю или выходу из встроенного термостатического вентиля, если модель конвектора с встронным термостатическим вентилем, а обратный трубопровод к свободному выводу. (рис. 4)

montaj_RT.png

! При подключении арматуры удержи вайте штуцеры накидным ключом, чтобы не скрутить паянные соединения. Допускается подключение трубопроводов из меди, сшитого полиэтилена, полипропилена и др.материалов.

Монтаж конвектора должен быть произведен обязательно с возможностью перекрытия движения теплоносителя посредством запорно-регулирую щей арматуры. При монтаже обращайте внимание на направление движения теплоносителя, которое указано на термостатическом вентиле (рис. 5). В однотрубной системе обязательна установка перемычек. Проведите гидравлические испытания системы отопления и составьте акт ввода в эксплуатацию. Установите корпус конвектора и зафиксируйте его винтами на установленных напольных опо рах (рис. 6).

11. Масса и теплоотдача
Масса конвекторов без термостатического элемента, кг
tabl_RT.png

При значениях температурного напора отличного от 70°С номинальный тепловой поток пересчитывается с использованием степенного коэффициента по формуле:
Q = Qну x(ΔT/70)n,
где:
n – степенной коэффициент равный для ширины
130 - 1,35,
180 - 1,38
ΔT – температурный напор (°С), определяемый по формуле:
ΔT = (tн+tк)/2 – tр,
tн – температура теплоносителя на входе в конвектор, °С
tк – температура теплоносителя на выходе из конвектора,°С
tр – расчетная температура помещения, °С/

12. Схемы подключения

cx1_RT.png
cx2_RT.png

1. Осевой термостатический вентиль (на подачу);
2. Угловой или основной запорный вентиль (на обратку);
3. Термоголовка или электронный термостат.