IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


max

Регистрация: 15 апр 2007
Offline Активность: 25 сен 2019 13:42
-----

Мои темы

Считает инфильтрацию, но в результатах расчета не прибавляет к трансмиссионным теплопот...

25 Сентябрь 2019 - 13:44

Прикрепленный файл  Общие данные.png   87,42К   65 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Описание помещений.png   383,43К   59 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Итого расчетов.png   78,16К   67 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Характеристика ограждений.png   59,3К   60 Количество загрузок:

Николай сказал:

Добрый день!
Давно не работал в Ваших программах. В пятницу  20 сентября скачал демонстрационную версию программ.

В RTI сделал расчеты теплопотерь результаты и файл расчета прилагаю.

1.  Считает инфильтрацию, но в результатах расчета не прибавляет к трансмиссионным теплопотерям. Почему?

2.  Не считает и не прибавляет объем не компенсируемого притока воздуха.
Почему?

Поясните пожалуйста, может быть это из за того что это ДЕМОВЕРСИЯ.

Здравствуйте Николай.

Проверьте настройки программы, вот картинки при которых все считает.  
Прикрепленный файл  teploov_RTI_parametr_1.png   130,6К   66 Количество загрузок:Прикрепленный файл  teploov_RTI_parametr_2.png   130,76К   62 Количество загрузок:Прикрепленный файл  teploov_RTI_parametr_3.png   137,13К   69 Количество загрузок:
Вчера вышло обновление программы, добавили улучшения, подробней - http://www.potok.ru/...09_2019-ru.html
Если у Вас сборка версии программы до 24 сентября 2019 года, то после изменения Настроек программу нужно перезапустить.