#1 mikpav

mikpav

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • Город:г. Санкт-Петербург

Отправлено 29 Май 2009 - 09:47

При расчете большой системы отопления выдает ошибку Range check error.
программа - Поток ver 6.0
возможно ли избавиться от ошибки не разбивая систему на более мелкие части?
Если да, то как?

#2 mikpav

mikpav

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • Город:г. Санкт-Петербург

Отправлено 29 Май 2009 - 09:53

При расчете крупной системы отопления выдает ошибку "Range check error". Другие системы считает нормально. Возможно ли избавиться от этой ошибки не разбивая систему на мелкие части? Если да, то как?

#3 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 312 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 29 Май 2009 - 14:50

Просмотр сообщенияmikpav (29.5.2009, 10:53) писал:

При расчете крупной системы отопления выдает ошибку "Range check error". Другие системы считает нормально. Возможно ли избавиться от этой ошибки не разбивая систему на мелкие части? Если да, то как?
"Range check error"  - выход за диапазон, надо смотреть систему, скорее всего дело не в размерах системы, т.к. ресурс в программу заложен очень большой. Скорее причина в чем-то другом. Хотя версия конечно старая и ряд ограничений там имеется.
Как правило исходные данные сильно "раздувается" из-за не правильной подачи данных, типичная ошибка тут, это представлять каждый прибор как стояк, а потом в ветках и магистралях пытаться описать систему. Это очень неудачный способ подачи данны. Ввод исходных данных сильно усложняется и сильно увеличивается количество вводимой информации (в 50 - 70 раз), как следствие увеличивается количество ошибок и неточностей допускаемых человеком.
Если Вы официальный пользователь, пришлите нам Ваши исходные данные для анализа, проверим.

#4 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 06 Июнь 2009 - 07:51

"Range check error" или иное сообщение системы чаще всего вызывается совсем неожиданной авторами программы, не предусмотренных обычной логикой и "не штатных" ситуаций. Обычно программой улавливается неточность подачи данных и интерпретируется на русском языке.

Накопитель подобных "казусов" при подачи данных постоянно пополняется после анализа присланных примеров.

Вот результаты расчета одной из присланных для анализа систем:-
В системе есть стояки из одного прибора (22 шт!).
Нагрузка на отопительный прибор иногда 13 ватт или 30 ватт, или 40 ватт.  

О чём же думает конструктор глядя на свою схему?  Как он уверенно обвиняет ПОТОК в отвратительной работе - не считает! Затыкается! Обманули,  деньгу содрали за просто так!
Подсунули  вот Вам туфту - "сырую поделку" за деньги.  Да ещё она, эта поделка, "ругается на иностранном языке".  
Обращается к руководству фирму и директор подписывает письмо-рекламацию в адрес руководства ЗАО ПОТОК:


Цитата

Срываются сроки проектирования.
Просим принять меры или вернуть  деньги за оплату такой не качественной программы.


Срочно приходится реабилитироваться. Извиняться. Обязуемся вставить доп. контроль в программу - "сито/подстраховку" на "некорректную подачу данных".
И нелогично же отвечать директору "прямым текстом". Этика. Писать надо "витиевато" = виноват, исправлюсь.  

#5 Лена

Лена

    Новичок

  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 17:13

Здравствуйте, при расчете однотрубной системы выдает ошибку Range check error, а когда выбираешь двухтрубную систему на тот же расчет, то все считает, только это ведь не правильно?! схему и расчет прилагаю. Надеюсь на скорейший ответ - сроки горят)

Прикрепленные файлы



#6 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 09:03

Просмотр сообщенияЛена (10 Сентябрь 2013 - 17:13) писал:

Здравствуйте, при расчете однотрубной системы выдает ошибку Range check error, а когда выбираешь двухтрубную систему на тот же расчет, то все считает, только это ведь не правильно?! схему и расчет прилагаю. Надеюсь на скорейший ответ - сроки горят)
Зачем Вы так написали в таблице магистрали?


      3        0        4     100    ...
     -4        0       -3     101   ...


надо бы во второй строке 4 и 3 писать без знака, а 101 указать с минусом. Так рекомендовано формировать данные в Инструкцию пользователю программы ПОТОК. Но Вы Инструкции игнорируете... Кто Вам порекомендовал указать "-4" и  "-3" ?
Данные подаете как попало, как в ум взбредёт, потом ругаете и программу и костерите авторов. :fool:/>

У Вас всего две ветки и у них автоматически межветочные магистрали симметричны по нагрузке. Но Вы во второй строке ветки обозначили со знаком "-". Так не предусмотрено нынче в однотрубном исполнении - так (знаком "-") обозначались раньше пред включенные стояки лестничных клеток.
Если системы несимметричные по нагрузке в межветочных трубах, то согласно "Руководства пользователю ПОТОК", вначале описывается подающая часть от ТП - "встать" на трубу и последовательно  описать все сборные участки до веток. Затем обратная записывается часть по направлению к ТП.
Таким образом, первый подающий сборный участок и последний обратный будут иметь нагрузку всей системы.
Первый сборный участок трубы обратного теплопровода помечается разделителем, знаком "-".

Все - больше никаких "минусов" в таблице быть не должно.

Вынуждены внести в программу доп_контроль данных:  минус_Магистраль.jpg


#7 Д-итрий

Д-итрий

    Участник

  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киров

Отправлено 08 Февраль 2016 - 16:15

Здравствуйте!

Программа выдала эту ошибку - "range check error".

Однотрубная схема, две ветки. Что не так в файле?

Прикрепленные файлы



#8 Ольга

Ольга

    Участник

  • Администраторы
  • 28 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Москва

Отправлено 09 Февраль 2016 - 00:08

Просмотр сообщенияД-итрий (08 Февраль 2016 - 16:15) писал:

Здравствуйте!

Программа выдала эту ошибку - "range check error".

Однотрубная схема, две ветки. Что не так в файле?

Добрый день.

Проблема в нехватке напора.
У вас на приборах стоят термостаты, а на стояках балансировка.
В исходных данных задан всего 1 метр.

Цитата из справки в Потоке:

Как грубо подсчитать предварительный (потребный) напор на систему?

Выбрать самый нагруженный стояк и зарезервировать для него перепад давления:
- есть термостат + 10 000Па
- регулятор давления + 10 000 / 20 000Па или если балансировочный клапан стояка +5000Па
- на каждый этаж + 300 Па
Из расчёта, что стояк должен брать на себя 70%, полученное разделить на 0.7
Получится минимальная величина предполагаемых потерь давления в системе.
Если
При выполнении расчёта программа сообщает «Нет напора для установки клапана …..» с указанием номера стояка.
В результате расчёта на этих стояках не установлены балансировочные клапаны или регуляторы давления/расхода.

Требуется вмешательство автора проектируемой системы с закладки «Общие данные».
Сложилась ситуация, в которой участвуют четыре основных фактора:
• Движок «Изменить настройки».
• Движок «Изменить диаметры труб Этаже-стояков»
• Недостаток располагаемого напора (возможно неудачно заданы диаметры труб - лишняя помеха в работе программы)
• Скорость теплоносителя максимальная.

#9 Д-итрий

Д-итрий

    Участник

  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киров

Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:53

Просмотр сообщенияОльга (09 Февраль 2016 - 00:08) писал:

Добрый день.

Проблема в нехватке напора.
У вас на приборах стоят термостаты, а на стояках балансировка.
В исходных данных задан всего 1 метр.



Нет, дело не в напоре, я сразу проверил как не пошло. Поставьте хоть 10 м вс, будет та же ошибка. Тем более на нехватку напора программа реагирует по другому, сама увеличивает его, а тут вообще не считает.

Прикрепленные изображения

  • Перекоп.jpg


#10 Ольга

Ольга

    Участник

  • Администраторы
  • 28 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Москва

Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:51

Просмотр сообщенияД-итрий (09 Февраль 2016 - 09:53) писал:

Нет, дело не в напоре, я сразу проверил как не пошло. Поставьте хоть 10 м вс, будет та же ошибка. Тем более на нехватку напора программа реагирует по другому, сама увеличивает его, а тут вообще не считает.

Посмотрите приложенный файл.
Дело в том, что при расчете в моей версии такая ошибка не появляется.

Прикрепленные файлы



#11 Д-итрий

Д-итрий

    Участник

  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киров

Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:09

Просмотр сообщенияОльга (11 Февраль 2016 - 15:51) писал:

Посмотрите приложенный файл.
Дело в том, что при расчете в моей версии такая ошибка не появляется.

Расширение у вашего файла .р32х, моя программа не видит его как файл потока. Меняю на .р32 - видит, но не может прочитать.

#12 Ольга

Ольга

    Участник

  • Администраторы
  • 28 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Москва

Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:16

Просмотр сообщенияД-итрий (11 Февраль 2016 - 16:09) писал:

Расширение у вашего файла .р32х, моя программа не видит его как файл потока. Меняю на .р32 - видит, но не может прочитать.

Видимо у вас старая версия.
Попробуйте еще раз.

Прикрепленные файлы



#13 Д-итрий

Д-итрий

    Участник

  • Пользователи
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Киров

Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:23

Просмотр сообщенияОльга (11 Февраль 2016 - 16:16) писал:

Видимо у вас старая версия.
Попробуйте еще раз.

Работает. А что было то? Я уже сам перебил файл, создав по новой, тоже работало.

#14 Ольга

Ольга

    Участник

  • Администраторы
  • 28 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Москва

Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:26

Просмотр сообщенияД-итрий (11 Февраль 2016 - 16:23) писал:

Работает. А что было то? Я уже сам перебил файл, создав по новой, тоже работало.
Сложно сказать, в том то и дело что с файлом все было в порядке, может магнитные бури?)