ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРА
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТУЕМЫХ ТРА


Изделие включено в технический накопитель  ПС ПОТОК.

13.1 Рекомендуемый перепад давления ( ) при котором обеспечивается удовлетворительное регулирование, не должен превышать 0,3 кгс/см2.
13.2 Определение расчетного количества воды (G) производится по диаграмме, приведенной в приложении Г, или по формуле.
13.3 Формула для определения расчетного количества воды (G)
                        
где   – перепад давления на клапане;      
Кv – коэффициент, учитывающий расход воды (G) в м3/ч при заданном пере-паде давления ( ), равном 1,0 кгс/см2.
Кv  = 3,4 – для ТРА угловых с Ду=20 мм;
Кv = 3,3 – для ТРА угловых с Ду=15 мм;
Кv = 3,1– для ТРА прямых с Ду=20 мм;
Кv  = 2,4 - для ТРА прямых с Ду=15 мм.
Примечание. Значения коэффициентов Кv и значения величин расхода на диаграмме определены при условии, что закрытие клапана происходит при температуре, превышающей на 2 0С комнатную температуру.
13.4 Примеры.
13.4.1 Пример определения размера ТРА по диаграмме:
- требуемое тепло; Р = 8000 ккал/ч;
- падение температуры в радиаторе   = 10 0С;
- расчетное количество воды G = 8000/10 =800 л/ч;
- перепад давления  = 0,1 кгс/см2.
По диаграмме находим, что данный расход воды при данном перепаде обеспечивает ТРА прямой с Ду = 20 мм.
Если при определении по графику размеров ТРА точка пересечения значения расхода и перепада давления находится между двумя размерами клапана, то выбирается больший из них.
13.4.2 Пример определения перепада давления ( ) по формуле:
- требуемое тепло Р = 2500 ккал/ч;
- падение температуры в системе ( ) = 15 0С;
- расчетное количество воды G = 2500/15 = 166 л/ч = 0,166 м3/ч;
По формуле  для ТРА прямого с Ду = 15 мм определяем перепад  ( ):  ( ) = (0,166/2,4)2 = 0,05 кгс/см2.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Россия, 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко,9.
             ОАО «Саранский приборостроительный завод»

Полный текст:  Прикрепленный файл  Tra___.rar   810,36К   817 Количество загрузок:

#2 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 08 Июнь 2008 - 19:18

Предложение Саранскому заводу.

Арматура ТРА + "настраиваемая шайба переменного (кольцевой зазор) сечения" позволить "увязать" контуры внутри двухтрубного стояка.
Прикрепленный файл  New.rar   22,8К   732 Количество загрузок:

дополнительно см. Возможна ли балансировка типа "стержень в трубе?"