Здравствуйте.
При работе с программой Поток (версия последняя) обнаружил, что температура теплоносителя определяется по непонятной мне логике - если система отопления состоит из одной ветви, тогда 95-70
Темп. 1 втк.PNG
но стоит только добавить ещё одну ветку, температура теплоносителя меняется для двух веток сразу
Темп. 2 втк.PNG
Не могли бы Вы разъяснить, почему так происходит с температурой? Почему она не меняется когда ветвь одна? И почему когда присоединяю вторую магистраль, изменение температуры не зависит от длины магистрали, оно как бы "фиксировано"?
Файлы расчетов прилагаю
Прикрепленный файл  Офисы 1 ветвь.p32x   1,9К   1017 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Офисы 2 ветви.p32x   2,08К   988 Количество загрузок:
Спасибо.

#2 Александр Калабухов

Александр Калабухов

    Разработчик

  • Администраторы
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Воронеж

Отправлено 31 Июль 2017 - 17:38

Добрый день.

Когда вы запускаете расчёт в файле с одной веткой, то программа показывает такое сообщение:
"Внимание! Система из одной ветки. Таблица магистралей не используется."
Программа считает, что магистралей просто нет.
Соответственно, температура теплоносителя на входе в систему является и температурой в начале этой единственной ветки.


Если веток несколько, то программа учитывает падение температуры в магистралях. Получаем температуру теплоносителя в начале ветки несколько ниже, чем на входе в систему.

#3 Serega

Serega

    Участник

  • Пользователи
  • 19 сообщений

Отправлено 01 Август 2017 - 04:25

Но вместо магистралей могут быть ветви, причем достаточно длинные. В них как-то учитывается падение температуры по длине до первого потребителя/стояка? Дело в том, что в программе в версии 2010 года такого падения температуры как в первом посте, не замечено...

#4 max

max

    Активный участник

  • Коллеги
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 02 Август 2017 - 23:31

Просмотр сообщенияSerega (01 Август 2017 - 04:25) писал:

Но вместо магистралей могут быть ветви, причем достаточно длинные. В них как-то учитывается падение температуры по длине до первого потребителя/стояка? Дело в том, что в программе в версии 2010 года такого падения температуры как в первом посте, не замечено...
Да, программа пытается учитывать.

.... время пришло ....