IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


Ошибки, Неточности, Недочёты

VSV-CAD

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12

#1 _Юрий_

_Юрий_

    Сотрудник

  • Администраторы
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 27 Март 2014 - 15:43

В данной теме можно выкладывать описания ошибок

Чем подробнее вы опишете возникающие у вас проблемы, тем быстрее мы сможем их устранить
Желательно прикладывать снимок экрана к ошибке

Отправка отчёта об ошибке напрямую из программы, не гарантирует успех,
т.к. в отчёте не всегда отображаются реальные обстоятельства, приведшие к сбою.

Так же можете связаться с нами через E-mail или по телефону
Мы всегда рады оказать любую техническую поддержку нашим пользователям

#2 hellriser

hellriser

    Участник

  • Пользователи
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 24 Июль 2014 - 09:17

Не получается ипортировать чертеж DXF, постоянно одно и та же ошибка!

Прикрепленные изображения

  • ошибка VSVCAD 1.jpg


#3 _Юрий_

_Юрий_

    Сотрудник

  • Администраторы
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 24 Июль 2014 - 11:28

Это стандартная ошибка, которая возникает в случае отсутствия у программы прав доступа к файлу
Обычно такое случается, если AutoCAD открыл файл в монопольном режиме
Или сама Windows не даёт открыть файл

В первом случае следует закрыть необходимый файл в AutoCAD

Во втором случае можно попробовать переместить *.dxf-файл в гарантированно доступное место
Желательно:
* НЕ корень диска, на котором установлен Windows
* НЕ папка "Program Files"
* НЕ системная папка
* НЕ сетевая папка

Так же можно попробовать запустить программу от имени администратора (Через правую кнопку мыши)
admin_run.jpg

#4 hellriser

hellriser

    Участник

  • Пользователи
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 24 Июль 2014 - 12:27

Учетная запись не позволяет открывать от имени администратора. Получилось открыть только из папки пользователя "Мои документы".

#5 hellriser

hellriser

    Участник

  • Пользователи
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 29 Июль 2014 - 08:07

Какой-то "глюк". После редактирования воздухораспределительных устройств

глюк 1.jpg

Добавил под номером 19

глюк 2.jpg

В результатах расчета вообще какое-то "левое" устройство ДПУ-М

глюк 3.jpg

Когда редактируешь воздухораспределительные устройства есть вариант сохранения как локальную версию и как базовую. Так вот в папку с проектом вообще ничего не сохраняет

Прикрепленный файл  Вентиляция автомойки.zip   94,36К   2510 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Ustr.zip   1004байт   2684 Количество загрузок:

Сохраняет локальную версию в папку последнего открытого проекта в VSV. Т.е. чтобы локальная версия воздухораспределителей сохранялась в нужною папку проекта VSV-CAD пришлось создать в VSV  новый расчет и сохранить в папку с проектом VSV-CAD

#6 hellriser

hellriser

    Участник

  • Пользователи
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 29 Июль 2014 - 10:05

Решил проблему. Удалил глючный Ustr.lib,  заменил на исходный и добавил необходимые воздухораспределители.

#7 Serega

Serega

    Участник

  • Пользователи
  • 19 сообщений

Отправлено 08 Апрель 2015 - 06:45

Здравствуйте. Подскажите, как изменить скважность решетки в Характеристиках воздухоприемных и воздухораздаточных устройств на значение в 50 и менее? Такое предусмотрено программой? Когда выставляю значение 50, после нажания кнопки "Расчет" значение меняется на 80, соответственно, и скорости в ж. с. решетки определяются не так, как требуется.

#8 _Юрий_

_Юрий_

    Сотрудник

  • Администраторы
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Королев

Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:09

Просмотр сообщенияSerega (08 Апрель 2015 - 06:45) писал:

Здравствуйте. Подскажите, как изменить скважность решетки в Характеристиках воздухоприемных и воздухораздаточных устройств на значение в 50 и менее? Такое предусмотрено программой? Когда выставляю значение 50, после нажания кнопки "Расчет" значение меняется на 80, соответственно, и скорости в ж. с. решетки определяются не так, как требуется.

Спасибо за уведомление.
Уже исправили в Hot Fix.

#9 hellriser

hellriser

    Участник

  • Пользователи
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 28 Апрель 2015 - 08:27

Версия VSV-CAD от 16.04.2015

После редактирования сечения воздуховода вручную появляется вот такая ошибка, расчет не работает, приходится перезагружать расчет.

Буфер обмена-1.jpg

На редактированных вручную участках программа не хочет ставить диафрагмы (в результатах расчета не отображает данные о гасимом напоре и размерах диафрагмы), хотя в протоколе есть соответствующие записи

Буфер обмена-2.jpg

Буфер обмена-3.jpg



Программа упорно подбирает сечения воздуховодов исключенных из сортамента

#10 Serega

Serega

    Участник

  • Пользователи
  • 19 сообщений

Отправлено 04 Июнь 2015 - 12:57

Здравствуйте. Исправьте, пожалуйста, возможность автообновления в случае, если закончилась лицензия (сопровождение). И заодно подскажите, как откатиться с версии от 29.04.2015 (пишет (41) срок действия лицензии завершен) на предыдущую, а то не могу делать расчеты. Заранее спасибо.


===================================================
Скачайте версию от 16.04.2015 (или от 13.08.2014) вот здесь
===================================================

#11 Serega

Serega

    Участник

  • Пользователи
  • 19 сообщений

Отправлено 06 Июль 2016 - 09:56

Здравствуйте. Обновился до последней версии. При запуске программы "VSVCAD - Графическая система расчёта систем вентиляции" через ярлык на рабочем столе вываливается такая ошибка
Снимок.JPG
Спасаюсь запуском программы "VSV - Расчёт воздуховодов вентиляции" и нажатием на кнопку "Схема" (вкладка "Главная"). Подскажите, как исправить?
P. S. Проверка обновлений в программе "VSV - Расчёт воздуховодов вентиляции" отключены.
Спасибо.

#12 admin

admin

    Администратор

  • Главные администраторы
  • 315 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 07 Июль 2016 - 13:18

Спасибо.
Проверим что могло пойти не так.
Можно вывести ярлык на запуск программы минуя модуль проверки обновления. Фаил называется vsv+.exe находится в папке C:\Program Files (x86)\TEPLOOV\VSV

#13 Serega

Serega

    Участник

  • Пользователи
  • 19 сообщений

Отправлено 08 Июль 2016 - 06:40

Цитата

Можно вывести ярлык на запуск программы минуя модуль проверки обновления. Фаил называется vsv+.exe находится в папке C:\Program Files (x86)\TEPLOOV\VSV
либо в свойствах ярлыка изменить в пути "C:\Program Files (x86)\TeploOV\VSV\VSV_CAD_Updat.exe" на "C:\Program Files (x86)\TeploOV\VSV\VSV+.exe"

Спасибо, помогло.





Количество пользователей, читающих эту тему: 0