Поставщик
Русклимат https://www.rusklimat.ru/
125493, Москва, Нарвская ул., дом 21
+7(495)777-19-77
1. Краткое описание и назначение
Конвектор внутрипольный ROYAL THERMO с принудительной конвекцией– это готовый к монтажу в конструкцию пола или иные горизонтальные строи тельные конструкции (подоконник, дверной проем, подиум и др) отопительный прибор, работающий по принципу принудительной конвекции. Внутрипольные конвекторы ROYAL THERMO с принудительной конвекцией предназначены для создания тепловой завесы перед большими стеклянными поверхностями зданий любого назначения, в качестве основного источника тепла или в сочетании с другими отопительными приборами или теплым полом. Используются в однотрубных или двухтрубных закрытых насосных системах отопления. Конвектор комплектуется тангенциальными вентиляторами с энергосберегающими EC-двигателями постоянного тока 24 В и блоком питания и управления с возможностью плавного изменения скорости вращения вентиляторов.
2. Сертификаты
Конвекторы внутрипольные ROYAL THERMO с принудительной конвекцией соответствуют требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31311.
3. Эксплуатационные данные
Максимальное рабочее давление 10 бар;
Максимальная рабочая температура 120 °С;
Максимальное испытательное давление 15 бар;
Напряжение питания ~230 В;
Напряжение питания конвектора для влажных помещений 24 В DС.
4. Формирование наименования
RT-AT-80-250/1600-DG-U-NA-L-C
80 - Глубина, мм;
250 - Ширина, мм;
1600 - Длина, мм;
DG - Тип решетки;
U - Тип рамки;
NA - Цвет решетки;
С - Тип стыковки.
Тип решетки:
• DG – дизайнерский вариант;
• LG – линейная;
• RG – рулонная;
• NG – без решетки.
Тип рамки:
• U – U-образный профиль;
• F – F-образный профиль.
Тип стыковки:
• С - стыкуется с одной стороны;
• P - стыкуется с двух сторон.
Тип подключения:
• R – гидравлическое подключение справа;
• L – гидравлическое подключение слева.
Цвет решетки:
• NA – алюминий, анодированный в натуральный цвет;
• AU – алюминий, анодированный в цвет золота;
• LB – алюминий, анодированный в цвет светлой бронзы;
• DB – алюминий, анодированный в цвет темной бронзы;
• BL – алюминий, анодированный черный;
• RL – алюминий, окрашенный в цвет RAL.
5. Комплектность
• Корпус из оцинкованной стали, окрашенный в черный цвет (корпус из не ржавеющей стали без покраски опционально для исполнения во влажные помещения) – 1 шт.
• Декоративные крышки – 2 шт.
• Декоративная рамка: U-образный профиль (F-образный профиль опционально) – 1 шт.
• Декоративная решетка: в стандартном исполнении - DG (DG -дизайн-решетка, LG -линейная решетка, RG – рулонная решетка, NG – без решетки ), в стандарт ном исполнении цвет решетки NA – натуральный алюминий (цвет BL(черный), AU(золото), LB(светлая бронза), DB(темная бронза), RAL – опционально) – 1 шт.
• Съемный медно-алюминиевый теплообменник с латунным узлом подключения G 1/2” внутренняя резьба – 1 шт.
• Воздухоспускной клапан никелированный, 1/8" – 1 шт.
• Тангенциальные вентиляторы: количество вентиляторов от 1 до 3 шт. в за висимости от длины модели.
• Блок питания и управления IP68 230В/24В – 1 шт.
• Монтажный комплект: кронштейны крепежные – 4 шт., винты юстировочные – 4 шт. (6 шт. для моделей длиной более 1 800 мм), болты крепежные – 4 шт., шайбы – 8 шт., шайба гроверная – 4 шт., дюбель-гвозди – 4 шт.
• Паспорт. Инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 шт.
6. Элементы конвектора
При значениях температурного напора отличного от 70°С номинальный тепловой поток пересчитывается с использованием степенного коэффициента по формуле:
Q = Qну*(ΔT/70)n , где:
n – степенной коэффициент равный 1,02
ΔT – температурный напор (°С), определяемый по формуле: ΔT = (tн+tк)/2 – tр,
н – температура теплоносителя на входе в конвектор,°С
tк – температура теплоносителя на выходе из конвектора,°С
tр – расчетная температура помещения, °С.
7. Транспортировка и хранение
Транспортирование конвектора допускается любым видом транспорта с со блюдением мер по предотвращению механических воздействий на конвектор, а также попадания влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения). Рекомендуется транспортировать конвектор в закрытом фургоне в заводской упаковке, на паллетах с закреплением транспортировочными ремнями. Касание транспортировочными ремнями непосредственно заводской упаковке не допускается. Складировать и хранить конвекторы (а также любые их комплектующие) необходимо в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, химических веществ и прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на лакокрасочное покрытие и решетку. Изготовитель не несет ответственности за повреждения конвектора, вызван ные нарушением условий хранения и транспортировки. Утилизация конвектора производится в порядке, установленным Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми для реализации указанного Закона.
8. Требования безопасности
Электромонтажные работы и работы по техническому обслуживанию кон вектора должны производиться при отсутствии напряжения питания с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Подключение конвектора к электрической сети должно производиться только при наличии контура заземления и выполняться только квалифицированными специалистами в соответствии с действующими пра вилами электробезопасности и ПУЭ. При проведении электромонтажных работ рекомендуется предусмотреть установку дополнительных защитных устройств, таких так УЗО или Диф автомат. Конвектор соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность потребителя, согласно ГОСТ Р 52161.2.30-2007, ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 51318.14.1-99.
9. Правила эксплуатации
Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя!
• Не допускается эксплуатация отопительных приборов при давлении и температуре выше указанной в паспорте.
• Запрещено использовать прибор в качестве токоведущего или заземляющего устройства.
• Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям, при веденным в п.4.8 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Не рекомендуется эксплуатировать конвекторы в системах отопления с излишним содержанием кислорода.
• Допускается эксплуатация с применением антифриза, предназначен ного для применения в системах отопления, в качестве теплоносителя. В этом случае должно быть правильно рассчитано гидравлическое сопротивление системы.
• Для корректного теплообмена шторы или жалюзи не должны располагаться между конвектором и остеклением, а также нависать над конвектором на расстоянии менее 50мм.
• Конвектор должен быть постоянно заполнен водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных ситуациях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.
• Не допускается резкое открывание запорных вентилей во избежание гидравлического удара. При отключении от системы отопления необходимо открыть воздухоспускной клапан и спустить воздух.
• Допускается эксплуатация во влажных помещениях с обязательным исполнением конвектора для влажного помещения: корпуса из нержавеющей стали, дренажного отверстия и подключения питания 24В DC. В процессе эксплуатации следует не реже раза в месяц проверять подсоединения к системе отопления, исключить течь, при необходимости провести ремонтные работы, очищать теплообменник и защитные крышки вентиляторов от пыли и грязи без использования абразивных и химически-агрессивных сред. А также периодически (не реже раза в три месяца) удалять скапливаю щийся воздух внутри теплообменника с помощью воздухоспускного клапана.
10. Гарантии изготовителя
Производитель гарантирует ремонт конвектора или замену его комплектующих в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок при строгом соблюдении при монтаже и эксплуатации действующих нормативов, требований паспорта и инструкций по установке и эксплуатации конвектора составляет 10 лет со дня продажи прибора. Гарантийный срок хранения не более 3 лет с даты производства. Гарантийный срок на электронные части при соблюдении требований по хранению, транс портированию, монтажу и эксплуатации составляет 2 года с момента продажи. Гарантийные обязательства не распространяются на конвектор, если он был отремонтирован или модифицирован без согласования с производителем, на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения условий хранения, транспортировки, правил монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие в результате чистки конвектора с использованием абразивных и химически-агрессивных средств. Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие паспорта с гарантийным талоном с указанием даты продажи, штампа торгующей организации и подписи продавца. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный период начинается с даты изготовления конвектора, которая находится на этикетке внутри конвектора.
11. Указания по монтажу
Монтаж конвектора: Монтаж конвектора должен производиться специализированными монтаж ными организациями, имеющими лицензию, при наличие разрешения от эксплуатирующей организации, а также в соответствии с требованиями данного документа, СП 60.13330.2016 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016 – «Внутренние санитарно-технические системы». Конвектор для эксплуатации в сухих помещениях (в стандартном исполнении) должен подключаться к электрической сети с напряжением питания ~230 В (50 Гц) при наличии контура заземления. Корпус конвектора для эксплуатации во влажных помещениях оснащается дренажными отводами и по умолчанию изготавливается для подключения к электрической сети с напряжением питания -24 В от внешнего блока питания (приобретается отдельно).
Установка конвектора:
• Подготовка ниши в полу (если необходимо) Основание должно быть ровное, проложена гидроизоляция по дну ниши, при необходимости уложена звукотеплоизоляция. Глубина ниши должна быть не выше высоты конвектора + 20мм, ширина ниши не менее габаритной ширины конвектора + 50мм с каждой стороны.
• Распакуйте конвектор, снимите решетку и переместите ее в место хранения.
• Вырежьте из гофрокартона (можно использовать упаковку или другой защитный материал) защитную крышку по размерам решетки и уложить ее в корпус на время проведения монтажных и отделочных работ. Она защищает конвектор от попадания грязи. При необходимости можно заказать специальное монтажное покрытие.
• Разместите конвектор в соответствии с проектом на расстоянии от 50 до 200мм. Рекомендуется располагать конвектор на всю длину окна для достижения эффективного отсечения поступающего холодного воздуха.
• Запрещено применять острые предметы, которые могут повредить элементы конвектора.
Монтаж и подвод труб:
• Через выламываемые монтажные отверстия проложите теплопроводы.
• Удалите заглушки в штуцерах теплообменника. При подключении арматуры удерживайте штуцеры накидным ключом, чтобы не скрутить паянные соединения. Допускается подключение трубопроводов из меди, шитого полиэтилена, полипропилена и др.материалов.
• Монтаж конвектора должен быть произведен обязательно с возможностью перекрытия движения теплоносителя посредством запорнорегулирующей арматуры.
• В однотрубной системе обязательна установка перемычек.
• Загерметизируйте корпус конвектора, особенно места ввода тепло проводов.
• Залейте бетонной смесью дно ниши, если при выравнивании получился зазор между корпусом и нишей.
• Проведите гидравлические испытания системы отопления и составьте акт ввода в эксплуатацию.
При монтаже обращайте внимание на направление движения теплоносителя, которое указано на термостатическом вентиле.
• Выполните электрическое подключение конвектора, согласно схеме подключения.
• Завершите заливку ниши вокруг конвектора бетонным раствором.
• Предусмотрите компенсационный шов и F рамку, если напольное покрытие имеет свойство расширяться и сжиматься.
• U-образная рамка не должна выступать выше уровня пола во избежание травмирования об ее боковые стыки.
• Уложите напольное покрытие, щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.
12. Габаритные размеры с U-рамкой (размеры при использовании F-рамки +25,4 мм)
13. Электрическая схема подключения терморегулятора SmartControlPro к блоку управления и питания Intelbox
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Кирилл: 08 Октябрь 2024 - 14:11