Марина сказал:
Скажите пожалуйста, почему при одинаковых тепловых нагрузках на приборы ( в пом. стоят три прибора по 650 Вт) одного помещения 650 Вт ( Ст.2 поз.3 и Ст.3 поз.3) поток ставит разные приборы ( Ст2 СКН-215Т1, а Ст.3 два прибора СКН-211Т1). Такая же ситуация со Ст.12 (поз.2) и Ст.13(поз.2). Заранее Вам благодарна.
Расчёт необходимой мощности отопительных приборов (ОП) в программе ПОТОК производится в полном соответствии с
РЕКОМЕНДАЦИИ по применению отопительных Научно-производственная фирма ООО «ВИТАТЕРМ» Федеральное государственное унитарное предприятие «
НИИсантехники» - ФГУП "
НИИсантехники".
Разная по факту температура входа в ОП – в этом причина разного теплосъёма в ваттах с 1 кВт установочной мощности ОП. И вдобавок у Вас указана разная температура помещения – у второго стояка выше температура помещения = 23
0С. То есть стояки-то разные по сути.
.
Стояк 2
1 670 18 2.9 0.10 -15 -15 встр. 111 2 СКН 209 Т1 1145 1 1 1 0.65 0
2 600 18 9.6 0.10 -15 -15 встр. 222 3 СКН 209 Т1 980 1 1 1 0.65 0
2 770 23 0.0 0.10 -15 -15 встр. 74 2 СКН 212 Т1 846 1 1 1 0.90 0
3 650
23 3.6 0.10 -15 -15 встр. 148 2 СКН 215 Т1
562 1 1 1 1.16 0
4 транзит 15 19.8 0.10 -15 300
Стояк 3
1 транзит 18 2.9 0.10 -15 39
2 700 18 9.6 0.10 -15 -15 встр. 216 2 СКН 209 Т1 1134 1 1 1 0.65 0
2 700 18 0.0 0.10 -15 -15 встр. 75 3 СКН 209 Т1 1134 1 1 1 0.65 0
3 650
18 11.1 0.10 -15 -15 встр. 243 2 СКН 211 Т1
795 1 1 1 0.82 0
3 650
18 0.0 0.10 -15 -15 встр. 75 3 СКН 211 Т1 795 1 1 1 0.82 0
4 транзит 18 8.7 0.10 -15 117
-----------
°
Задан Тест теплосъёма с отопительного прибора. Строка № 8 таблицы <Стояки> 3,2,1,"8,7",650,23,"3,6",4,0
° В базе значится как Тип-1960 <Настенный стальной конвектор НовоТерм термокл 1тр. Бок подкл. H180 мм. MO80 мм. B77 мм.>
° Коэф.укрытия KofUkr=1,000
° Место установки (нар.стена, окно, перегородка B2)=1,020
° Зависимость от номенклатурного шага B1=1,020. Резервирование нагрузки Q
преобр=676 Вт. по формуле пересчета: Q
зад*(B1*B2*KofUkr)
° Теплосъём с 1 кВт паспортной мощности определён по формуле: < Q
kwt=A*(dTm/dTну)
n*(Gpr/Gну)
m*c*p*ag >, Вт.
° Этаже-стояк 3; Q
wt=565 вт; Q
r=676 вт; Fi
1=0,565; n=1,32; A=1000,0; dT
ну=70,0 °С; G
ну=360,0 кг/час; G
пр=33,2 кг/час;
Tpr=77,2; DTpr=17,5°С
dTm=45,43 °С; Fi
2=1,000; m=0; Nap=1; c*p*ag=1
° Этаже-стояк 3. NAME^[I3,1]=5*СКН 215 Т1 Fr
1=1,16 вт; MR3^[I3,12] Pos=-1 шт; MR3^[I3,13] Rd=1 шт; MR3^[I3,14] Rz=1 шт; MR3^[I3,15]=1,16 Квт Теплосъём с прибора=655 Ватт
------------------
°
Задан Тест теплосъёма с отопительного прибора. Строка № 13 таблицы <Стояки> 3,2,1,"8,7",650,18,"11,1",3,0
° В базе значится как Тип-1960 <Настенный стальной конвектор НовоТерм термокл 1тр. Бок подкл. H180 мм. MO80 мм. B77 мм.>
° Коэф.укрытия KofUkr=1,000
° Место установки (нар.стена, окно, перегородка B
2)=1,020
° Зависимость от номенклатурного шага B
1=1,020. Резервирование нагрузки Q
преобр=676 Вт. по формуле пересчета: Q
зад*(B
1*B
2*KofUkr)
° Теплосъём с 1 кВт паспортной мощности определён по формуле: < Qkwt=A*(dTm/dTну)
n*(Gpr/Gну)
m*c*p*ag >, Вт.
° Этаже-стояк 3; Q
wt=795 вт; Q
r=676 вт; Fi
1=0,795; n=1,32; A=1000,0; dT
ну=70,0 °С; G
ну=360,0 кг/час; G
пр=33,4 кг/час;
Tpr=85,5; DT
pr=17,4°С
dTm=58,81 °С; Fi
2=1,000; m=0; Nap=1; c*p*ag=1
° Этаже-стояк 3. NAME^[I3,1]=5*СКН 211 Т1 Fr
1=0,82 вт; MR3^[I3,12] Pos=-1 шт; MR3^[I3,13] Rd=1 шт; MR3^[I3,14] Rz=1 шт; MR3^[I3,15]=0,82 Квт Теплосъём с прибора=649 Ватт