Роман Кушнарёв. Пт 10.12.2010 11:20 сказал:
Надеюсь, что у Вас дела движутся в перед и программное обеспечение получает широкое распространение.
Хотел Вас проинформировать об изменении адреса сайта нашей компании.
http://www.imi-internationalcee.com/ru
Пожалуйста, измените ссылка на наш сайт на страничке Вашего сайта.
http://www.potok.ru/...ption&id_prog=8
Roman Kurchanov Technical Director IMI International Russia
phone./fax: +7 (495) 223 48 78
mobile: +7 (916) 501 81 24
email: kurchanov@imi-international.ru
www.imi-international.ru
Хотел Вас проинформировать об изменении адреса сайта нашей компании.
http://www.imi-internationalcee.com/ru
Пожалуйста, измените ссылка на наш сайт на страничке Вашего сайта.
http://www.potok.ru/...ption&id_prog=8
Roman Kurchanov Technical Director IMI International Russia
phone./fax: +7 (495) 223 48 78
mobile: +7 (916) 501 81 24
email: kurchanov@imi-international.ru
www.imi-international.ru
[ автор - Инженер представительства компании IMI International по Уральскому региону Ганусин Илья Вячеславич,
e-mail: ganusin@imi-international.ru
г.Екатеринбург, ул.Первомайская 104, оф.132
тел.( 343) 383-45-43 сот.тел. 8-912-263-33-53].
Получил ответ про «доработку» вашей программы по поводу установки пары STAD+STAP (ручной балансировочный клапан+автоматический регулятор перепада давления).
Первое:
Насколько я понял, сейчас у Вас в программе увязка стояков в системе отопления производится не автоматическими регуляторами STAP, а ручными балансировочными клапанами STAD….это так?.....это судя по вложенному мною, и ранее высланному файлу ….на самом деле это АБСОЛЮТНО правильно!
Второй вопрос: у Вас в программе пишется напротив поставщика-производителя IMI(Tour Andersson)……..Возможно ли исправить на: ТА (IMI)
И то же самое соответственно для термостатической арматуры: Heimeier (IMI)
Третий вопрос: согласно приложенному файлу, настройка на STAD получается кратной 0,5. Например: 1,5 или 2,0 или 2,5….. но ведь на клапане STAD имеются настройки на клапанах и 2,1 или 2,2, или 2,3 и т.д.!!!!! ведь арматура ТА (Tour&Andersson) тем и отличается от других производителей, что имеет очень точную настройку!!! Например клапан STAD (до 50 диаметра) имеет 80!!! значений (0,1 0,2 0,3 и т.д. до 4,0. Получается 40 оборотов и еще половинка. Всего 80), что позволяет ОЧЕНЬ ТОЧНО настроить клапан!.....Нельзя ли сделать настройку на клапане с указанием более точного значения?....прилагаю Вам технический каталог STAD для помощи……было бы достаточно сделать настройку кратное 0,1.
Ответ:
Точно настроить расчётом систему, которая есть просто на бумаге никто никогда не сможет!
Расчёт должен предоставить диапазон для пусконаладочной регулировки.
Есть такое выражение по этому случаю:
расчёт довести до степени,чтобы любой остаточный дисбаланс мог быть устранен в рамках ограниченных возможностях точности настройки балансировочного клапана
Четвертый вопрос: у Вас в спецификации (см.вложенный файл) где головка пишется так:
Термоэлемент Heimeier (6000.09.500) Tермостатическая головка K IMI шт.
Нельзя ли код 6000.09-500 перенести в графу кода продукции, а не ставить его в скобки? И опять таки в графе поставщика-производителя поставить: Heimeier (IMI)
Ответ: Вопросы вполне решаемые, жаль что Вы не проявили внимания ко всему сразу как только в программу были внесены изделия фирмы и мы к Вам обращались с предложением проверить выбор оборудования в разных проектных ситуациях.
Надеюсь, что не забудете о нас до следующего проблемного момента - лучше упредить, чем "оправдываться/отмываться" и Вам и нам.