Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как все-таки правильно учитывать стыки в панелях стен жилых зданий?
В таблице "характеристика ограждений" для панельных наружных стен в графе Воздухопроницание (Ru) через дробь указана "длина стыка". Т.е. для панельной стены вместо 0,5 кг/м2 ч мы пишем длину стыка?
Или в этой графе для стены мы пишет "0", но добавляем в помещение ограждение "стык стеновой панели" и в таблице характеристик указываем в графе Воздухопроницание длину это самого стыка? Что в этом случае является "Длиной (а)" и "Высотой (в)" в "описание помещений"? Заранее спасибо!
0
Расчет инфильтрации через стыки панелей
Автор Марусечка, 22 янв 2014 14:45
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 22 Январь 2014 - 14:45
#2
Отправлено 23 Январь 2014 - 21:34
Такой вопрос уже был, но давно - см здесь
Ответ был такой:- "2. Стыки стеновых панелей считать можно отдельно как самостоятельное ограждение "Стык"
Сопротивление воздухонепроницанию световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей). Значения следует использовать без изменений, т.к. приведение к DP=1 ПА учтено коэффициентом 0.216 в формулах Приложения 10 СНиП 2.04.05-91*
G = 0,216 * А1 * Dpi **0,67 /Ru {окна, фонари, балконные двери}
G = А2 * Gн * (Dpi/Dp1) **0,67 {остальные наружные ограждений}
G = 3456 * A3 * Dp **0.5 {щели, неплотности, проёма}
G = 0.5 * l * Dpi /Dp {стыки панелей жилых дом}
где:
A1, A2 - площади наружных ограждающих конструкций, м2, соответственно световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) и других ограждений;
A3 - площадь щелей, не плотностей и проемов в наружных ограждающих конструкциях;
l - длина стыков панелей в помещении;
И здесь есть про стыки
Не лишнее будет внимательно просмотреть всю эту тему -
Освоение программы Rti. Вопросы и авторам и пользователям
Sweetnighter (27 Июнь 2008 - 00:49) писал:
2. Ограждение имеет стыки и плюс само по себе проницаемо. СОПРОТИВЛЕНИя ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ в таком случае складывать что ли? (вопрос конечно не по программе, простите меня если можете)
Спасибо.
Спасибо.
Сопротивление воздухонепроницанию световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей). Значения следует использовать без изменений, т.к. приведение к DP=1 ПА учтено коэффициентом 0.216 в формулах Приложения 10 СНиП 2.04.05-91*
G = 0,216 * А1 * Dpi **0,67 /Ru {окна, фонари, балконные двери}
G = А2 * Gн * (Dpi/Dp1) **0,67 {остальные наружные ограждений}
G = 3456 * A3 * Dp **0.5 {щели, неплотности, проёма}
G = 0.5 * l * Dpi /Dp {стыки панелей жилых дом}
где:
A1, A2 - площади наружных ограждающих конструкций, м2, соответственно световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) и других ограждений;
A3 - площадь щелей, не плотностей и проемов в наружных ограждающих конструкциях;
l - длина стыков панелей в помещении;
И здесь есть про стыки
Не лишнее будет внимательно просмотреть всю эту тему -
Освоение программы Rti. Вопросы и авторам и пользователям