IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


Публикации Ольга

5 публикаций создано Ольга (учитываются публикации только с 20-Апрель 23)


#2553 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено от Ольга в 19 Май 2016 - 10:53 в ПОТОК - программа для расчета систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и оборудования

Просмотр сообщенияМилана_86 (13 Май 2016 - 12:12) писал:

Только начинаю осваивать Поток. Подскажите,пожалуйста,как посчитать такую схему, Жилой 7-этажный дом из трех секций, для каждой секции свой стояк,от которого по этажам отходят распределительные поэтажные коллекторы,от них трубопроводы заходят в квартиру(их 6 на этаже),где установлены квартирные шкафы и от них уже к приборам отопления.Схему прикрепляю. Начала вводить данные, за стояк приняла каждое ответвление от квартирного шкафа к прибору,за ветку трубы от гребенки до квартирного шкафа,но,не уверена,что правильно! Помогите, "чайнику",пожалуйста!
Никто не мешает Вам представить всю систему дома как совокупность отдельных систем.

Перед применением ПС ПОТОК удобно вначале составить, скажем, "план расчета":
  • выделить на общей схеме "расчётные блоки",
  • просчитать их раздельно с записью результатов в "файл обмена",
  • выполнять "объединение" с целью получить общую спецификацию и гидравлическую увязку.
Раз "один ASV стоит на две квартиры", этот фрагмент просто следует выделить в "расчётный блок" - выполнить расчёт как самостоятельную систему "Квартира " и записать результат расчёта в "файл обмена", из которого программа при объединении выбирает нужную информацию. Это позволит программе все настройки термостатов в обоих квартирах выбрать относительно коллектора - все контуры будут увязаны. По стояку 1 и стояку 2 данные придётся подготовить для шести "расчётных блоков" (разные поэтажные нагрузки и разные по "геометрии"):
По стояку 1:
  • квартиры от коллектора 1 этажа
  • квартиры от коллектора промежуточный этажей
  • квартиры от коллектора последнего этажа
Стояк 2 имеет "иную геометрию" от коллектора на две квартиры и так же три соответствующих "расчётных блока".

Затем в "Объединенном" расчёте представить как просто узел-потребитель (ранее просчитанная система) и с арматурой (ASV на подаче и что-то на обратной трубе). Получается система - одна ветка и два стояка.

Применяя файл обмена и "объединение" - можно последовательно, быстро и без "ошибок" расчитать любую "комбинированную" систему - смесь одно-двух трубных и коллекторных!

Всегда надо учитывать, что:
  • на странице "Стояки" Вы указываете расстояние между этажами, между фактическими или мнимыми перегородками.
  • на странице "Доп.Двухтрубн" - программа показывает длину трубы от тройника до тройника по подающей и обратной части двухтрубного стояка.
Справка в сети http://potok.teploov.ru/
Загрузить документацию - http://www.potok.ru/doc.html



#2543 Ошибка Range check error

Отправлено от Ольга в 11 Февраль 2016 - 16:26 в Вопросы и ответы пользователей

Просмотр сообщенияД-итрий (11 Февраль 2016 - 16:23) писал:

Работает. А что было то? Я уже сам перебил файл, создав по новой, тоже работало.
Сложно сказать, в том то и дело что с файлом все было в порядке, может магнитные бури?)



#2541 Ошибка Range check error

Отправлено от Ольга в 11 Февраль 2016 - 16:16 в Вопросы и ответы пользователей

Просмотр сообщенияД-итрий (11 Февраль 2016 - 16:09) писал:

Расширение у вашего файла .р32х, моя программа не видит его как файл потока. Меняю на .р32 - видит, но не может прочитать.

Видимо у вас старая версия.
Попробуйте еще раз.

Прикрепленные файлы




#2538 Ошибка Range check error

Отправлено от Ольга в 11 Февраль 2016 - 15:51 в Вопросы и ответы пользователей

Просмотр сообщенияД-итрий (09 Февраль 2016 - 09:53) писал:

Нет, дело не в напоре, я сразу проверил как не пошло. Поставьте хоть 10 м вс, будет та же ошибка. Тем более на нехватку напора программа реагирует по другому, сама увеличивает его, а тут вообще не считает.

Посмотрите приложенный файл.
Дело в том, что при расчете в моей версии такая ошибка не появляется.

Прикрепленные файлы




#2536 Ошибка Range check error

Отправлено от Ольга в 09 Февраль 2016 - 00:08 в Вопросы и ответы пользователей

Просмотр сообщенияД-итрий (08 Февраль 2016 - 16:15) писал:

Здравствуйте!

Программа выдала эту ошибку - "range check error".

Однотрубная схема, две ветки. Что не так в файле?

Добрый день.

Проблема в нехватке напора.
У вас на приборах стоят термостаты, а на стояках балансировка.
В исходных данных задан всего 1 метр.

Цитата из справки в Потоке:

Как грубо подсчитать предварительный (потребный) напор на систему?

Выбрать самый нагруженный стояк и зарезервировать для него перепад давления:
- есть термостат + 10 000Па
- регулятор давления + 10 000 / 20 000Па или если балансировочный клапан стояка +5000Па
- на каждый этаж + 300 Па
Из расчёта, что стояк должен брать на себя 70%, полученное разделить на 0.7
Получится минимальная величина предполагаемых потерь давления в системе.
Если
При выполнении расчёта программа сообщает «Нет напора для установки клапана …..» с указанием номера стояка.
В результате расчёта на этих стояках не установлены балансировочные клапаны или регуляторы давления/расхода.

Требуется вмешательство автора проектируемой системы с закладки «Общие данные».
Сложилась ситуация, в которой участвуют четыре основных фактора:
• Движок «Изменить настройки».
• Движок «Изменить диаметры труб Этаже-стояков»
• Недостаток располагаемого напора (возможно неудачно заданы диаметры труб - лишняя помеха в работе программы)
• Скорость теплоносителя максимальная.