Милана_86 (13 Май 2016 - 12:12) писал:
Перед применением ПС ПОТОК удобно вначале составить, скажем, "план расчета":
- выделить на общей схеме "расчётные блоки",
- просчитать их раздельно с записью результатов в "файл обмена",
- выполнять "объединение" с целью получить общую спецификацию и гидравлическую увязку.
По стояку 1:
- квартиры от коллектора 1 этажа
- квартиры от коллектора промежуточный этажей
- квартиры от коллектора последнего этажа
Затем в "Объединенном" расчёте представить как просто узел-потребитель (ранее просчитанная система) и с арматурой (ASV на подаче и что-то на обратной трубе). Получается система - одна ветка и два стояка.
Применяя файл обмена и "объединение" - можно последовательно, быстро и без "ошибок" расчитать любую "комбинированную" систему - смесь одно-двух трубных и коллекторных!
Всегда надо учитывать, что:
- на странице "Стояки" Вы указываете расстояние между этажами, между фактическими или мнимыми перегородками.
- на странице "Доп.Двухтрубн" - программа показывает длину трубы от тройника до тройника по подающей и обратной части двухтрубного стояка.
Загрузить документацию - http://www.potok.ru/doc.html