- TEPLOOV - программный комплекс для расчёта систем отопления и вентиляции
- → Самый нравящийся контент
Самый нравящийся контент
#599 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы
Отправлено Серж на 30 Январь 2008 - 06:11
В руководстве пользователя по программе указано: ...Длина этаже-стояка (м) - проставляется длина обслуживаемой прибором зоны, включая длину замыкающего участка или прибора, а также учитывая длину на обвод строительных конструкций и т.п.; При двухстороннем присоединении приборов длина трубопровода этажестояка заносится в первую строку, а во вторую проставляется "0"! - Длина только подающего стояка или сумма длин подающего и обратного в случае с двухтрубной системой?
#597 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы
Отправлено Матрос на 29 Январь 2008 - 10:09
... случае с двухстороннем присоединением приборов... подключение:
- Однотрубное
- проточные узлы - без разницы
- с замыкающим участком - только одним и у прибора с меньшей нагрузкой, и тоже без разницы (кто первый упомянут)
- проточные узлы - без разницы
- Двухтрубное
- В вертикальных системах схоже с однотрубным подключением
- В горизонтальных - в графу "длина этаже стояка" ко второму прибору надо поместить отрезок трубы к этим двум приборам - ситуация наз "со стойкой" и указать в этой строке "направление 6".
- В вертикальных системах схоже с однотрубным подключением
"Подводка" - участок с расходом, равным расходу через прибор, фиксируется на форме "Узлы"
#473 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы
Отправлено Ольга на 02 Декабрь 2007 - 23:39
Цитата
Зачастую такую систему заполняют как прибор-стояк. Это не правильно!!!
Нет смысла один прибор называть стояком. Алгоритмом программы предусмотрено, что стояк состоит из нескольких этажестояков гораздо большей нагрузки, а не из одного прибора.
Эту систему следует заполнить как два горизонтальных стояка.
#467 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы
Отправлено Ольга на 26 Ноябрь 2007 - 17:35
из почты сказал:
"Посмотрите, пожалуйста, почему длины этажестояков не совпадают с результатами расчетов. Например, если задана длина этажестояка 2м, то к узлу и от узла прибора выдает программа по 2м."
Графа "Расстояние меж этажами или перегородками, м"
Стояки - записывается расстояние между "чистыми полами" этажей или ширина комнаты (горизонтальная система). Если два-три прибора в одном помещении - ставятся мысленно перегородки.
Очень часто пользователи задают (по разным проектным ситуациям) вопрос, как в программе преобразовываются данные (Длина этаже стояка) из закладки "Стояки" в закладку "Доп.двухтрубн " - длины от узла нагревательного прибора и к узлу нагревательного прибора в этаже стояках.
Возможные проектные ситуации представлены - смотрите и найдите "нужный" вариант для Вашего проектного случая:
Случай тупиковой схемы или попутной, горизонтального стояка либо вертикального.
Вертикальный стояк. С встречным движением теплоносителя.
Вертикальный стояк. С попутным движением теплоносителя.
Горизонтальный стояк. С встречным движением теплоносителя и двухстороннее подключение ОП.
"разрисован" момент преобразования ситуацию - расстояние "задана длина этажестояка N м"
в трубы подачи к узлу и трубы возврата. Если у был "огиб колонн", то придётся это расстояние () учесть в "длина этажестояка"? то есть добавить к "ширине/длине помещения".
Предлагаю сравнить фактические длины труб на расчётной схеме с длинами труб в закладке "доп. двухтрубной". Вы и "увидите", как программа преобразовывает "расстояние" в трубы.
Горизонтальный стояк. С попутным движением теплоносителя и двухстороннее подключение ОП.
Горизонтальный стояк с односторонним подключением. С попутным движением теплоносителя. С тупиковым движением теплоносителя.
Есть три помещения шириной 12, 3,5 и 2.5 метра. Это расстояние указывается в данных на закладке "Стояки". Программой же высчитывается дли труб "до узла ОП" и "от узла ОП" с учето направления теплоносителя в этой группе потребителей - встречное движение или попутное.
#466 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы
Отправлено Ольга на 26 Ноябрь 2007 - 17:22
- как правильно описать систему отопления,
- как программа считает длины труб и пр.
- как программно были определены длины труб в случае двухтрубных стояков
Если здесь нет подобного проектного случая и Вы не смогли выполнить подготовку данных по инструкции, то
удобнее вопрос задать по электронной почте на адрес Olga@potok.ru с приложением файла исходных данных *.p32 и файла *.dwg
Неверно описанная "геометрия" схемы системы заставит программу ошибочно посчитать и увязать другую, не Вашу систему!
............................
#397 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы
Отправлено Матрос на 18 Сентябрь 2007 - 01:23
- Сертификат соответствия для пакета TEPLOOV
- План расчёта - "Комбинированная система"
- Графа "Расстояние меж этажами или перегородками, м"
- Горизонтальный двухтрубный стояк со стойкой
- 1_"подключение с импульсной трубкой" при верхней разводке
- Опять те же "грабли" - все стояки из одного прибора
- Выделить ветки системы
- Как тогда описывать стояк который разветвляется, а до разветвления стоят приборы?
- Ветка (группа стояков) образно на расчетной схеме может быть заменена обычным прямоугольником
- Однотрубные системы с Т-образными стояками.
- "..конструктивная несогласованность.."
- Про тепловой расчет - прогнозируемая теплоотдача отопительного прибора
- "От схемы к таблицам" - есть составные "элементы системы и места", где программы ищет трубы
- межстояковые и межветочные магистрали
- Для всех элементов системы в программе отведено определённое место
- Настройки по умолчанию.Управление проектной (расчётной) мощностью системы
- Рекомендации (прошлых лет - 1973 год и 1983 год) по расчёту на ЭВМ однотрубных систем. Программа ПОТОК
- Руководство пользователю и пр.. Программа ПОТОК
Документация для программ версии 2011 года Руководство пользователю
«Располагаемый напор» надо предварительно «прикинуть» для каждой системы отопленияПланирование результатов расчёта систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения по программе «ПОТОК» (Potok)
Новое в Базах Труб и ОП с октября по средину декабря 2014 года.
-- -- --
Описание "геометрии" (топологии) расчётной схемы.
Margo сказал:
Marg2.JPG
Нет никаких особенностей - нет никаких проблем с подачей данных в программу.
Здесь шесть двухтрубных стояков с попутным движение внутри. Можно представить каждый стояк как ветку.
Если ветка из одного стояка, то нет понятия попутная она или нет - поэтому проще указать как тупиковая.
#2674 Nik
Отправлено vlad volkov на 19 Октябрь 2018 - 14:48
Для этого в файле Nik.ini в секции шрифта для этой строки нужно добавить строчку (если ее там нет):
Color=16711680
Это синий цвет. Полностью секция с настройками шрифта для строки вычислений калькулятора выглядит так:
[OptionsFontMainStr]
Name=Arial
Style=1000
Size=12
Color=16711680
Charset=204
По высоте шрифта есть ограничение, чтобы высота строки вписывалась в окне. Это ограничение программа вычисляет автоматически, при необходимости. Для разных шрифтов могут быть разные ограничения.
Кстати, в строке Style символы "0" обозначают отсутствие эффекта, "1" - присутствие.
Доступные эффекты: поз.1 - жирный, поз.2 - курсив, поз.3 - подчеркнутый, поз.4 - зачеркнутый.
#2099 VSV-CAD
Отправлено _Юрий_ на 16 Ноябрь 2012 - 19:14
Тема для предложений по развитию проекта
Тема для регистрации ошибок
Версия от 02.10.2015
VSV-CAD_setup(2015-10-02).zip 43,76МБ 3108 Количество загрузок:
(Доступно через автообновление)
Предыдущая версия от 20.07.2015
VSV-CAD_setup(2015-07-20).zip 43,9МБ 2537 Количество загрузок:
Предыдущая версия от 16.04.2015
VSV-CAD_setup(2015-04-16).zip 42,77МБ 2659 Количество загрузок:
Небольшая видео-презентация: VSV-Video.zip 13,74МБ 4108 Количество загрузок:
от 02.10.2015
+ Добавлена возможность прямого импорта из ZwCAD+
+ Добавлена функция "Обвод", позволяющая быстро обойти колонну или препятствие
+ Добавлена возможность утсановки новых сочленений на воздуховоде (разделение воздуховода)
+ Появилась возможность перемещения воздуховодов вдоль своего перпендикуляра (через Shift)
+ Исправлено: Ошибка при печати спецификации
+ Исправлено: Не сохранялись опции "Отводы" и "Сглаживание"
+ Исправлено: Некорректная привязка объектов к плану здания
+ Множество мелких улучшений, направленных на оптимизацию и быстродействие
+ Updater больше не предлагает обновиться, если на HASP-ключе устарела лицензия
+ Добавлена утилита, позволяющая проверить список всех доступных лицензий на вашем ПК
Предыдущие изменения:
+ Файлы Ustr.lib теперь поддерживают формат XML
+ Файл Ustr.xml находящийся рядом с файлом листа (*.vcad) теперь имеет высший приоритет
+ Исправлены недочёты в графиках Увязки
+ Исправлена ширина колонок при печати результатов расчёта
+ Исправлена загрузка из файлов *.DXF
+ Устранена проблема с углом отвода на участке перед вентилятором
+ Выноски и номера участков больше не отображаются на фиктивных участках
+ Исправлен экспорт скрытых выносок
+ Исправлены недочёты при настройке "Общих данных"
+ Исправлен список последних открытых файлов
+ Спецификация:
* Переработан экспорт в формат DXF
* Теперь можно экспортировать в DXF не закрывая предыдущий файл
* Настройка количества символов на строку разделено для каждого формата
* Изменены правила автозамены символов на знак диаметра при экспорте в DXF (Dy,Ду,Ду.,Д.,Ф)
* Опция, позволяющая настроить вывод спецификации в погонных или квадратных метрах,
перенесена в окно Спецификации на вкладку "Настройки"
от 29.04.2015
+ Устранена ошибка, возникавшая при расчёте некоторых видов тройников
+ Устранена ошибка, из-за которой на всех участках могли устанавливаться отводы 90 градусов
+ Исправлена опция "Выводить полный протокол расчёта"
+ Исправлена опция "Показывать диафрагмы"
+ Диафрагмы больше не показываются на скрытых участках
Hot Fix:
+ Исправлена опция "Выводить расходы на выносках"
+ Исправлена возможность ввода "Скважности"
+ Исправлен вывод "Факельного выброса" в таблицу результатов расчёта
от 01.04.2015
+ Улучшен расчёт КМС некоторых видов тройников
+ Введена кратность увеличения/уменьшения
+ Исправлены случаи, при которых пропадала возможность вводить высоту
+ Добавлена возможность изменять высоту всей системы через воздуховоды (только для горизонтальных)
+ Объектная привязка больше не работает для невидимых слоёв
+ Номера участков теперь видны до расчёта
+ Исправлена отрисовка отводов (только 90 градусов)
+ Добавлена опция позволяющая включать и отключать вывод расходов на выносках
+ Переделан интерфейс окна результатов расчёта:
* Убран заступ окна при переходе в полноэкранный режим
* Все "Опции" {Сохранить, Открыть, Печать, Спецификация, Паспорт} спрятаны под отдельную кнопку
* Появилась кнопка "Фиксация" - позволяющая зафиксировать окно поверх остальных
* Выделена скорость по живому сечению в таблице
от 13.08.2014
Добавлено:
+ Подробный протокол расчёта
+ Итоговое давление на последнем участке (на схеме возле вентилятора)
+ Теперь в результатах расчёта выводятся потери устройств в паскалях (если они были заданы)
Исправлено:
+ При экспорте в DXF на прямоугольных воздуховодах появлялась осевая линия
+ Масштабирование при импорте DXF и напрямую из AutoCAD
+ Вывод приёмо-раздаточных устройств в спецификации
+ Фиктивные участки больше не участвуют в расчёте тройников
+ Оставалась ошибка разрыва системы после отмены создания воздуховода
+ Маркер разрыва системы больше не отображается на изменяемом участке
+ Восстановлена активность опции "Тройники принять по Схеме2" для ВСН-353
+ Циклон не отображался в аксонометрии
+ Изменён цвет потерь давления по длине (на схеме)
+ Поведение элементов в "Общих данных о системе"
+ Переработан учёт скважности приёмо-раздаточных устройств
от 23.07.2014
+ (Hot Fix) Исправлено отображение плана после загрузки из AutoCAD
+ Добавлены таблицы для расчёта воздуховодов (описание)
+ Добавлен расчёт факельного выброса (описание)
+ Исправлены ошибки в расчёте эквивалентных диаметров
+ Устранены недочёты мешающие сохранению сортаментов
+ Панели Настроек больше не выдвигаются автоматически
+ Добавлено отображение овальных воздуховодов в сечении
+ Исправлены отметки высоты
+ Множество мелких исправлений
от 26.05.2014
+ Изменён способ изменения размеров окна результатов расчёта
+ Добавлена возможность развернуть окно результатов на весь экран
(двойным шелчком мыши по вкладкам)
+ Теперь критические ошибки в протоколе будут подсвечены красным
+ Устранена проблема с переключателем отображения размера диафрагм
+ Отключена возможность производить расчёт Скорости по Эквивалентному диаметру
+ Исправлено суммирование в спецификации при расчёте в квадратных метрах
+ Устранена проблема с удалением выносок
от 21.05.2014
+ Полностью переработан алгоритм подбора сечения
* Теперь для овальных воздуховодов сортамент строится так же,
как и для прямоугольных-комбинированных
* Добавлен контроль телескопичности
+ Переработан интерфейс изменения данных воздуховода
* Введено плавающее окно
* Добавлена возможность ввода:
# Максимальной Ширины/Диаметра/Высоты
# Нестандартных Толщины стенки и Шероховатости материала
+ Исправлен и улучшен вывод данных в спецификацию
+ Устранена необходимость перезагрузки программы, при добавлении/удалении сортаментов
+ Устранено длительное мерцание окна сортамента при сохранении
+ Добавлено изменение высоты для горизонтального воздуховода
+ Исправлены выноски для всех типов воздуховодов
+ Исправлена врезка воздуховодов
+ Множество мелких улучшений и исправлений
от 26.03.2014
+ Добавлена поддержка BricsCAD
* Импорт осуществляется по правилам импорта из AutoCAD
+ Добавлен способ увязки: "Унифицированными заслонками"
+ Добавлен способ увязки: "Дроссельными клапанами"
+ Поддержка Заслонок и Клапанов добавлена в спецификацию
+ Добавлено окно ожидания
+ Доработано отображение процесса загрузки файлов
+ Теперь опция "Хвост" действует и на функцию изменения высоты
+ Исправлены соответствия типов систем и способов увязок
+ Откорректировано расстояние привязки
+ Исправлено центрирование участков, выбранных в окне результатов
+ Изменены правила установки решёток кнопкой "Для всех"
* Теперь установка осуществляется или на все концевые участки, или только на выделенные
Построение системы воздуховодов прямо в AutoCAD (пример: План+.zip 50,51К 3246 Количество загрузок:)
скачать видео: AutoCAD-to-VCAD.wmv 22,36МБ 3780 Количество загрузок:
Прямой импорт из AutoCAD
- Создайте или загрузите чертёж в AutoCAD
- Спрячьте или удалите все не относящиеся к плану здания слои и объекты
- Используйте команды "Расчленить" или "Взорвать" на всех элементах, которые необходимо импортировать
- При желании можно выделить объекты для загрузки (при импорте будет предложена соответствующая опция)
- В программе VSV-CAD перейдите на вкладку "Файл" и нажмите кнопку импорта из AutoCAD, либо
перейдите в главное меню в раздел "Импорт" и нажмите соответствующую кнопку импорта
Требования необходимые для прямого импорта:
- AutoCAD должен находиться в режиме покоя (отсутствие активности со стороны пользователя)
- Не должно быть неоконченных действий (например ожидания ввода координат или параметров от пользователя)
На данный момент возможна загрузка следующих объектов среды AutoCAD:
- Линия
- Арка
- Окружность
Программа позволяет:
- Загрузить план этажа в формате *.DXF (открытый формат AutoCAD)
- Загрузить план этажа напрямую из AutoCAD
- Построить систему вентиляции в визуальном режиме
- Получить аксонометрию системы воздуховодов
- Выполнить расчёт построенной системы вентиляции
- Получить результаты расчёта и спецификацию материалов
- Экспортировать в AutoCAD для дальнейшей доработки
Порядок действий:
- Подготовка файла DXF средствами AutoCAD
- Загрузка строительной подосновы (Импорт DXF-файла)
- Масштабирование
- Построение схемы вентиляции
- Расчёт
- Анализ результатов
- Сохранение данных
- Экспорт в AutoCAD
Подготовка файла DXF средствами AutoCAD для работы в VSV-CAD:
- Удалите все ненужные слои и элементы, не относящиеся к плану здания с чертежа
- Примените функции "Расчленить" или "Взорвать" ко всем элементам чертежа
- Сохраните чертёж в формате DXF (максимально доступной версии)
Пример DXF-файла, подготовленного к работе с программой VSV-CAD: План.zip 31,61К 3363 Количество загрузок:
Импорт DXF-файла:
- Для импорта заранее подготовленного DXF-файла воспользуйтесь кнопкой "Импорт из файла DXF", либо перетащите DXF-файл мышкой в окно программы
- Для перемещения по рабочей области необходимо зажать среднюю кнопку мыши (или колёсико)
- Для изменения масштаба используйте прокрутку колёсиком мыши
- Отцентрируйте изображение плана таким образом, чтобы на экране были видны элементы, размеры которых точно известны
- На панели инструментов слева выберите инструмент "Линейка"
- При помощи Мыши установите "Линейку" таким образом, чтобы её концы точно совпадали с элементами плана, размер между которыми известен
- На панели инструментов слева щёлкните кнопку "Задать длину линейки", либо нажмите комбинацию клавиш "Ctrl+G"
- На экране появится запрос реальной длины выбранной "Линейки" в миллиметрах
- В окне ввода укажите реальную длину в миллиметрах и нажмите кнопку "ОК"
- Масштаб плана изменится в соответствии с заданными размерами
- Линейка будет отключена автоматически
- Для более точной подстройки плана и масштаба можно несколько раз выполнить вышеуказанные операции с линейкой
Построение схемы вентиляции:
- Указать место установки вентилятора (горячая клавиша '5')
- Построить схему воздуховодов (горячая клавиша '2')
- Установить приёмо-распределительные устройства ("Решётки") (горячая клавиша '3')
- Заполнить "Общие данные" и данные по элементам системы (воздуховоды, решётки)
VSV - расчёт систем вентиляции
#1503 Климатическая карта
Отправлено BuTeK на 29 Сентябрь 2010 - 01:12
К своему дню рожденья решил сделать "подарок" для пользователей карт .
Теперь на карту нанесены зоны влажности по приложению В СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
При поиске города или клике на существующей "климатической метке" в поле "Зона влажности" отображается в какой зоне находится данный город.
Т.к. алгоритм определения принадлежности города к зоне влажности не совершенен проверяйте зону визуально (каждая имеет свой цвет) и при необходимости меняйте это значение вручную.
Если в поле "Зона влажности" выбрано любое значение кроме "неопределена" на вкладке Rreq можно узнать условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б).
В настройках программы можно указать как программа будет себя вести, если искомый город и ближайший к нему с климатическими данными оказались в разных зонах.
Приятного пользования картой.
#150 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы
Отправлено Матрос на 19 Апрель 2007 - 01:42
про Новое в ПОТОКе и Аннотацию -> читать здесь
Описание "геометрии "(конфигурации) расчётной схемы.
Из серии "Неудачные проектные решения. Трассировка магистралей"
Цитата
На какие блоки надо разбить данную систему, чтобы получить правильный расчет?
Система проста. Просчитать возможно за один прием.
Но работать она не будет. В нарушении всех Норм и правил приборы "врезаны" в магистрали.
Приборы должны быть укомплектованы в стояки и потреблять 70% он напора на вводе.
30% надо израсходовать на магистрали. Это классика.
Стояки из одного отопительного прибора - это у Вас только по названию "Стояк".
Первая же ступень экспертизы вернет проект на переделку.
Как увязать первый (один!) прибор по ходу движения со всей системой?
#1369 Пожелание
Отправлено Матрос на 05 Февраль 2010 - 13:43
Катерина (03 Февраль 2010 - 13:29) писал:
#1176 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы
Отправлено Матрос на 25 Июнь 2009 - 08:49
1. скажите как посчитать эту схему, я не могу понять как задать раст. между стояками в первом случае я пишу что до первой ветки 1 метр а до второй 0 это верно или нет, и если я указываю 5 метров до первой ветки то в магистралях что мне ставить.
длина этажестояка - расстояние меж мнимыми перегородками между приборами с учетом огибания колонн или углов поворота (как бы "по развертке в плоскость" )
2. Вот у меня на схеме 4-е приборы устанавливаются на отметки +2. .... то высота до центра нагрева увелич-ся или будет как и везде 0.5 метра или брать от уровня ИТП
Какое есть превышение/принижение по высоте у ОП, такое и указывать нужно. Это "расстояние" сказывается на определение гравитационной составляющей в стояке.
3. Если эта система одна из систем отопления дома то площадь брать всего дома или только где проходит данная система отопления.
Это для показателя - расход тепла на кв. метр здание. Какой Вам нужен? Только на отапливаемую площадь или на общую, ту площадь и укажите.
#1041 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы
Отправлено Матрос на 10 Март 2009 - 13:20
Цитата
Пожалуйста, посмотрите правильно ли я это сделал, так как я еще использовал файл обмена.
просто я не могу понять, в файл обмена надо рассчитывать весь стояк и помещать результаты в файл обмена, либо один этаже-стояк.
Если не тяжело, объясните такой вопрос, я применяю на стояках задвижку MSV-М и MSV-I в нижней точке стояка с импульсной трубкой(по аксонометрической схеме).Ведь тогда возникает опасность опорожнения системы отопления..допустим, любой по не осторожности открыв кран MSV-M может слить воду из системы отопления!Посоветуйте, что с этим делать...так заказчик менять схему не хочет!!!
А кто мешает Вам проставить (предусмотреть) заглушку - на "узле" - напишите типа как примечание, что MSV-M установить с заглушкой для защиты от случайного опорожнения.
Вам же нет смысла пропускать через MSV-M теплоноситель! Вы ж ставите его D-15 мм только с целью передать импульс - давление в "горячем" трубопроводе (только для присоединения импульсной трубки) для контроля перепада в приборном узле.
Но и при случае можно эту "заглушку" использовать для прочистки/промывки стояка в период эксплуатации.
Цитата
MSV-М и MSV-I могут ли вдруг образовывать подобную пару, это Вам надо выяснить у специалистов Данфосс.
P.S.
Позвонил и получил отрицательный ответ из Московского представительства.
*****************
При установки Арматуры, работающей в паре через импульсную трубку в системах с верхней разводкой нереально их соединить!
Но если горячий теплопровод после прибора первого этажа продолжить диаметров 15мм до пола или подпольного канала, поставить там "напарника" Регулятора давления и тогда возможно соединить их импульсной трубкой. Так конструктивно решается работа парных устройств.
- На горячей врезки стояка ставится устройство типа "Шаровый кран".
- "Напарник" регулятора устанавливается диаметром 15мм.
- Регулятор подбирается с диаметром по расчёту.
- В спецификации записывается отрезок 1 м трубы 15мм и шаровый кран России (его без вреда можно заменить на любой шаровый)
- Сертификат соответствия для пакета TEPLOOV
- Объединение. Комбинированная система
- План расчёта - "Комбинированная система"
- Горизонтальный двухтрубный стояк со стойкой
- Балансировка "квартир"
- 1_"подключение с импульсной трубкой" при верхней разводке
- 2_"подключение с импульсной трубкой" при верхней разводке
- Сжатая информация о изделиях производителей запорно-регулировочной арматуры
- Опять те же "грабли" - все стояки из одного прибора
- Выделить ветки системы
- Ветка (группа стояков) образно на расчетной схеме может быть заменена обычным прямоугольником
- Про тепловой расчет - прогнозируемая теплоотдача отопительного прибора
- "От схемы к таблицам" -есть составные "элементы системы и места", где программы ищет трубы
- межстояковые и межветочные магистрали
- Для всех элементов системы в программе отведено определённое место
#1013 RTI - программа расчёта теплопотерь зданием, энергопаспорт здания
Отправлено Матрос на 19 Февраль 2009 - 18:11
СОНТАКИ сказал:
При заполнении характеристики ограждающих конструкций для заполнений световых проемов сопротивление воздухопроницанию в таблице указано в м2 час Па/кг, а у нас в СНБ в табл. сопротивление воздухопроницанию (при дельта Р=10Па) дано в м2 час /кг (например 0,38 м2 час /кг). Я в таблицу вношу это значение или увеличенное в 10раз?
Сопротивление воздухопроницанию световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) Заполнение све- Число Сопротивление воздухопроницанию тового проема уплот Rи м2 * ч * Па / кг ненных (при DР =10 па), прит- заполнений световых проемов с воров деревянными параплетами с уплот- запол нением прокладками из нения пенополи- губчатой полушерс- уретана резины тяного шнура 1.Одинарное остек 1 1,19 0,73 0,55 ление или двойное остекление в спа ренных переплетах 2.Двойное остек- 1 1,33 0,82 0,6 ление в раздель- 2 1,74 1,19 0,82 ных переплетах 3.Тройное остек- 1 1,37 0,82 0,64 ление в тройных 2 2,02 1,19 0,9 переплетах 3 2,56 3,2 1,24 Примечания: 1. Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов с металлическими переплетами следует принимать с коэффициентом 0,8. 2. Сопротивление воздухопроницанию окон без отк- рывающихся створок (без притворов, с уплотненными фальцами) следует принимать равным 1 м2 * ч * па / кг (независимо от числа и материала переплетов и видов остекления ), зенитных фонарей (с уплотненными сопря- жениями элементов) - 0,5 м2 * ч* па / кг.Сопротивление воздухонепроницанию световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей). Значения следует использовать без изменений, т.к. приведение к DP=1 ПА учтено коэффициентом 0.216 в формулах Приложения 10 СНиП 2.04.05-91*
G = 0,216 * А1 * Dpi **0,67 /Ru {окна, фонари, балконные двери}
G = А2 * Gн * (Dpi/Dp1) **0,67 {остальные наружные ограждений}
G = 3456 * A3 * Dp **0.5 {щели, неплотности, проёма}
G = 0.5 * l * Dpi /Dp {стыки панелей жилых дом}
где:
A1, A2 - площади наружных ограждающих конструкций, м2, соответственно световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) и других ограждений;
A3 - площадь щелей, не плотностей и проемов в наружных ограждающих конструкциях;
- TEPLOOV - программный комплекс для расчёта систем отопления и вентиляции
- → Самый нравящийся контент
- Privacy Policy