#599 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Серж на 30 Январь 2008 - 06:11

Как правильно вводить данные в таблицу стояков для этой системы? Возникли разногласия с коллегами, предлагают описывать каждый узел прибора отдельно либо как в случае с двухстороннем подключением... На приборы нагрузки и температура разные.

В руководстве пользователя по программе указано: ...Длина этаже-стояка (м) - проставляется длина обслуживаемой прибором зоны, включая длину замыкающего участка или прибора, а также учитывая длину на обвод строительных конструкций и т.п.; При двухстороннем   присоединении приборов длина трубопровода этажестояка заносится в первую строку, а во вторую проставляется "0"!   -   Длина только подающего стояка или сумма длин подающего и обратного в случае с двухтрубной системой?

Прикрепленные изображения

  • __________1.jpg



#597 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 29 Январь 2008 - 10:09

Да, программе не важно и общего правила нет, но:

... случае с двухстороннем присоединением приборов...  подключение:
  • Однотрубное
    • проточные узлы - без разницы
    • с замыкающим участком - только одним и у прибора с меньшей нагрузкой, и тоже без разницы (кто первый упомянут)
    Длина этаже стояка показывается только у первого прибора, у второго = 0 м
  • Двухтрубное
    • В вертикальных системах схоже с однотрубным подключением
    • В горизонтальных - в графу "длина этаже стояка" ко второму прибору надо поместить отрезок трубы  к этим двум приборам - ситуация наз "со стойкой" и указать в этой строке "направление 6".

"Подводка" - участок с расходом, равным расходу через прибор, фиксируется на форме "Узлы"


#473 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Ольга на 02 Декабрь 2007 - 23:39

Цитата

Как правильно посчитать такую систему???

Зачастую такую систему заполняют как прибор-стояк. Это не правильно!!!
Нет смысла один прибор называть стояком. Алгоритмом программы предусмотрено, что стояк состоит из нескольких этажестояков гораздо большей нагрузки, а не из одного прибора.
Эту систему следует заполнить как два горизонтальных стояка.
shema.jpg stoyak.jpg vetki.jpg


#467 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Ольга на 26 Ноябрь 2007 - 17:35

из почты сказал:

Программа неверно составила спецификацию труб - В таблице "доп.Двухтр" откуда-то появились совсем не те длины труб, что я задавала как длина этаже-стояка? "

"Посмотрите, пожалуйста, почему длины этажестояков не совпадают с результатами расчетов. Например,  если задана длина этажестояка 2м, то к узлу и от узла прибора выдает программа по 2м."

Графа "Расстояние меж этажами или перегородками, м"

Стояки - записывается расстояние между "чистыми полами" этажей или ширина комнаты (горизонтальная система). Если два-три прибора в одном помещении - ставятся мысленно перегородки.

Очень часто пользователи задают (по разным проектным ситуациям) вопрос, как в программе преобразовываются данные (Длина этаже стояка) из закладки "Стояки"  в закладку "Доп.двухтрубн " - длины от узла нагревательного прибора и к узлу нагревательного прибора в этаже стояках.

Возможные проектные ситуации представлены - смотрите и найдите  "нужный" вариант для Вашего проектного случая:




Случай тупиковой схемы или попутной, горизонтального стояка либо вертикального.

Вертикальный стояк. С встречным движением теплоносителя.
  ВертТупиковая.JPG ТаблицаВертТупиковая.JPG

Вертикальный стояк. С попутным движением теплоносителя.
ВертПопутная.JPG ТаблицаВертПопутная.JPG


Горизонтальный стояк. С встречным движением теплоносителя и двухстороннее подключение ОП.
тупиковая.JPG ТаблицаВстречнаяСтойка.JPG


"разрисован" момент преобразования ситуацию - расстояние "задана длина этажестояка N м"
в трубы подачи к узлу и трубы возврата. Если у  был "огиб колонн", то придётся это расстояние () учесть в  "длина этажестояка"? то есть добавить к "ширине/длине помещения".

Предлагаю сравнить фактические длины труб на расчётной схеме с длинами труб в закладке "доп. двухтрубной". Вы и "увидите", как программа преобразовывает  "расстояние" в трубы.


Горизонтальный стояк. С попутным движением теплоносителя и двухстороннее подключение ОП.
попутка.JPG   ТаблицаГоризонтальнаяПопутка.JPG


Горизонтальный стояк с односторонним подключением. С попутным движением теплоносителя. С тупиковым движением теплоносителя.
СО_попутное_тупиковое_движение.JPG    Поток_СО_Результат.jpg
Есть три помещения шириной 12, 3,5 и 2.5 метра. Это расстояние указывается в данных на закладке "Стояки". Программой же высчитывается дли труб "до  узла ОП" и "от узла ОП" с учето направления теплоносителя в этой группе потребителей - встречное движение или попутное.


#466 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Ольга на 26 Ноябрь 2007 - 17:22

80 Часто сталкиваемся с однотипными вопросами:
  • как правильно описать систему отопления,
  • как программа считает длины труб и пр.
  • как программно были определены длины труб в случае двухтрубных стояков
Здесь, собраны вопросы по подаче "геометрии системы".

Если здесь нет подобного проектного случая и Вы не смогли выполнить подготовку данных по инструкции, то
удобнее вопрос задать по электронной почте на адрес Olga@potok.ru с приложением файла исходных данных *.p32 и файла *.dwg


Неверно описанная "геометрия" схемы системы заставит программу ошибочно посчитать и увязать другую, не Вашу систему!
Rekomend_Uzl.jpg

............................


#397 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 18 Сентябрь 2007 - 01:23

Документация для программ версии 2011 года   Руководство пользователю

«Располагаемый напор» надо предварительно «прикинуть» для каждой системы отопления

Планирование результатов расчёта систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения по программе «ПОТОК» (Potok)



Новое в Базах Труб и ОП с октября по средину декабря 2014 года.





-- -- --


Описание "геометрии" (топологии) расчётной схемы.



Margo сказал:

1.Посылаю вам принципиальную схему. Не могу ввести данные о системе в программу.
Прикрепленный файл Marg2.JPG
:16:/>
Нет никаких особенностей - нет никаких проблем с подачей данных в программу.
Здесь шесть двухтрубных стояков с попутным движение внутри. Можно представить каждый стояк как ветку.
Если ветка из одного стояка, то нет понятия попутная она или нет - поэтому проще указать как тупиковая.

Прикрепленные изображения

  • Marg2.JPG



#2674 Nik

Отправлено vlad volkov на 19 Октябрь 2018 - 14:48

В главной строке вычислений калькулятора лучше сделать шрифт другого цвета, отличного от черного, например, синий... Сразу привлекает внимание.

nik-1.JPG

Для этого в файле  Nik.ini  в секции шрифта для этой строки нужно добавить строчку (если ее там нет):
Color=16711680

Это синий цвет. Полностью секция с настройками шрифта для строки вычислений калькулятора выглядит так:

[OptionsFontMainStr]
Name=Arial
Style=1000
Size=12
Color=16711680
Charset=204

По высоте шрифта есть ограничение, чтобы высота строки вписывалась в окне. Это ограничение программа вычисляет автоматически, при необходимости. Для разных шрифтов могут быть разные ограничения.
Кстати, в строке Style символы "0" обозначают отсутствие эффекта, "1" - присутствие.
Доступные эффекты: поз.1 - жирный, поз.2 - курсив, поз.3 - подчеркнутый, поз.4 - зачеркнутый.


#2099 VSV-CAD

Отправлено _Юрий_ на 16 Ноябрь 2012 - 19:14

Тема для вопросов и ответов
Тема для предложений по развитию проекта
Тема для регистрации ошибок

Версия от 02.10.2015
Прикрепленный файл  VSV-CAD_setup(2015-10-02).zip   43,76МБ   3108 Количество загрузок:
(Доступно через автообновление)

Предыдущая версия от 20.07.2015
Прикрепленный файл  VSV-CAD_setup(2015-07-20).zip   43,9МБ   2537 Количество загрузок:

Предыдущая версия от 16.04.2015
Прикрепленный файл  VSV-CAD_setup(2015-04-16).zip   42,77МБ   2659 Количество загрузок:

Небольшая видео-презентация: Прикрепленный файл  VSV-Video.zip   13,74МБ   4108 Количество загрузок:

от 02.10.2015
+ Добавлена возможность прямого импорта из ZwCAD+
+ Добавлена функция "Обвод", позволяющая быстро обойти колонну или препятствие
+ Добавлена возможность утсановки новых сочленений на воздуховоде (разделение воздуховода)
+ Появилась возможность перемещения воздуховодов вдоль своего перпендикуляра (через Shift)
+ Исправлено: Ошибка при печати спецификации
+ Исправлено: Не сохранялись опции "Отводы" и "Сглаживание"
+ Исправлено: Некорректная привязка объектов к плану здания
+ Множество мелких улучшений, направленных на оптимизацию и быстродействие

+ Updater больше не предлагает обновиться, если на HASP-ключе устарела лицензия
+ Добавлена утилита, позволяющая проверить список всех доступных лицензий на вашем ПК


Предыдущие изменения:
Скрытый текст

Построение системы воздуховодов прямо в AutoCAD (пример: Прикрепленный файл  План+.zip   50,51К   3246 Количество загрузок:)


скачать видео: Прикрепленный файл  AutoCAD-to-VCAD.wmv   22,36МБ   3780 Количество загрузок:

Прямой импорт из AutoCAD
Скрытый текст


Программа позволяет:
- Загрузить план этажа в формате *.DXF (открытый формат AutoCAD)
- Загрузить план этажа напрямую из AutoCAD
- Построить систему вентиляции в визуальном режиме
- Получить аксонометрию системы воздуховодов
- Выполнить расчёт построенной системы вентиляции
- Получить результаты расчёта и спецификацию материалов
- Экспортировать в AutoCAD для дальнейшей доработки

Порядок действий:
- Подготовка файла DXF средствами AutoCAD
- Загрузка строительной подосновы (Импорт DXF-файла)
- Масштабирование
- Построение схемы вентиляции
- Расчёт
- Анализ результатов
- Сохранение данных
- Экспорт в AutoCAD

Подготовка файла DXF средствами AutoCAD для работы в VSV-CAD:
- Удалите все ненужные слои и элементы, не относящиеся к плану здания с чертежа
- Примените функции "Расчленить" или "Взорвать" ко всем элементам чертежа
- Сохраните чертёж в формате DXF (максимально доступной версии)

Пример DXF-файла, подготовленного к работе с программой VSV-CAD: Прикрепленный файл  План.zip   31,61К   3363 Количество загрузок:

Импорт DXF-файла:
- Для импорта заранее подготовленного DXF-файла воспользуйтесь кнопкой "Импорт из файла DXF", либо перетащите DXF-файл мышкой в окно программы
- Для перемещения по рабочей области необходимо зажать среднюю кнопку мыши (или колёсико)
- Для изменения масштаба используйте прокрутку колёсиком мыши
- Отцентрируйте изображение плана таким образом, чтобы на экране были видны элементы, размеры которых точно известны
- На панели инструментов слева выберите инструмент "Линейка"
- При помощи Мыши установите "Линейку" таким образом, чтобы её концы точно совпадали с элементами плана, размер между которыми известен
- На панели инструментов слева щёлкните кнопку "Задать длину линейки", либо нажмите комбинацию клавиш "Ctrl+G"
- На экране появится запрос реальной длины выбранной "Линейки" в миллиметрах
- В окне ввода укажите реальную длину в миллиметрах и нажмите кнопку "ОК"
- Масштаб плана изменится в соответствии с заданными размерами
- Линейка будет отключена автоматически
- Для более точной подстройки плана и масштаба можно несколько раз выполнить вышеуказанные операции с линейкой

Построение схемы вентиляции:
- Указать место установки вентилятора (горячая клавиша '5')
- Построить схему воздуховодов (горячая клавиша '2')
- Установить приёмо-распределительные устройства ("Решётки") (горячая клавиша '3')
- Заполнить "Общие данные" и данные по элементам системы (воздуховоды, решётки)

VSV - расчёт систем вентиляции


#1503 Климатическая карта

Отправлено BuTeK на 29 Сентябрь 2010 - 01:12

Обновление "Карт климатологии".

К своему дню рожденья решил сделать "подарок" для пользователей карт  :rolleyes: .

Теперь на карту нанесены зоны влажности по приложению В СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
humidity-map.png
При поиске города или клике на существующей "климатической метке" в поле "Зона влажности" отображается в какой зоне находится данный город.
humidity-map-search.png
Т.к. алгоритм определения принадлежности города к зоне влажности не совершенен проверяйте зону визуально (каждая имеет свой цвет) и при необходимости меняйте это значение вручную.
Если в поле "Зона влажности" выбрано любое значение кроме "неопределена" на вкладке Rreq можно узнать условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б).
expluatation.png
В настройках программы можно указать как программа будет себя вести, если искомый город и ближайший к нему с климатическими данными оказались в разных зонах.
humidity-map-select.png

Приятного пользования картой.


#150 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 19 Апрель 2007 - 01:42

счетчик посещений

про Новое в ПОТОКе и Аннотацию -> читать здесь

Описание "геометрии "(конфигурации) расчётной схемы.



Из серии "Неудачные проектные решения. Трассировка магистралей"

Цитата

Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать данную систему! Прочитала, что сложные системы разбиваются на расчетные блоки.
На какие блоки надо разбить данную систему, чтобы получить правильный расчет?


NetKonstr.jpg

Система проста. Просчитать возможно за один прием.
Но работать она не будет. В нарушении всех Норм и правил приборы "врезаны" в магистрали.
Приборы должны быть укомплектованы в стояки и потреблять 70% он напора на вводе.
30% надо израсходовать на магистрали. Это классика.
Стояки из одного отопительного прибора - это у Вас только по названию "Стояк".
Первая же ступень экспертизы вернет проект на переделку.
Как увязать первый (один!) прибор по ходу движения со всей системой?


#1369 Пожелание

Отправлено Матрос на 05 Февраль 2010 - 13:43

Просмотр сообщенияКатерина (03 Февраль 2010 - 13:29) писал:

Было бы интересно,если отображалась заданная (просчитываемая схема) в объеме,а не только в плоскости при наличии магистралей. Далее расчетную схему можно было бы прилагать к планам своим схемам(иногда происходит путаница с нумерацией стояков в проекте и расчетах,пока не откроешь последние и не вспомнишь что есть что))Опять же и правильность внесения данных наглядно проверять...
Да. Такое уже всё было, но до 1998 года. В ДОСе. С переходом под Windows так и не удалось пока восстановить былую графику в силу ряда причин.


#1176 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 25 Июнь 2009 - 08:49

Очень простая схема - два попутных стояка двухтрубного подключения. Одна ветка и нет магистралей системы. Подобные и здесь расписаны и в инструкции.

1. скажите как посчитать эту схему, я не могу понять как задать раст. между стояками в первом случае я пишу что до первой ветки 1 метр а до второй 0 это верно или нет, и если я указываю 5 метров до первой ветки то в магистралях что мне ставить.
длина этажестояка - расстояние меж мнимыми перегородками между приборами с учетом огибания колонн или углов поворота (как бы "по развертке в плоскость" )

2. Вот у меня на схеме 4-е приборы устанавливаются на отметки +2. .... то высота до центра нагрева увелич-ся или будет как и везде 0.5 метра или брать от уровня ИТП
Какое есть превышение/принижение по высоте у ОП, такое и указывать нужно. Это "расстояние" сказывается на определение гравитационной составляющей в стояке.

3. Если эта система одна из систем отопления дома то площадь брать всего дома или только где проходит данная система отопления.
Это для показателя - расход тепла на кв. метр здание. Какой Вам нужен? Только на отапливаемую площадь или на общую, ту площадь и укажите.


#1041 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 10 Март 2009 - 13:20

Imp1.JPG

Цитата

воспользовался вашим советом и переделал на симметричную схему.
Пожалуйста, посмотрите правильно ли я это сделал, так как я еще использовал файл обмена.
просто я не могу понять, в файл обмена надо рассчитывать весь стояк и помещать результаты в файл обмена, либо один этаже-стояк.
Если не тяжело, объясните такой вопрос, я применяю на стояках задвижку MSV-М и MSV-I в нижней точке стояка с импульсной трубкой(по аксонометрической схеме).Ведь тогда возникает опасность опорожнения системы отопления..допустим, любой по не осторожности открыв кран MSV-M может слить воду из системы отопления!Посоветуйте, что с этим делать...так заказчик менять схему не хочет!!!
Impls.JPG

А кто мешает Вам проставить (предусмотреть) заглушку - на "узле" - напишите типа как примечание, что MSV-M установить с заглушкой для защиты от случайного опорожнения.

Вам же нет смысла пропускать через MSV-M теплоноситель! Вы ж ставите его D-15 мм только с целью передать импульс - давление в "горячем" трубопроводе (только для присоединения импульсной трубки) для контроля перепада в приборном узле.

Но и при случае можно эту "заглушку" использовать для прочистки/промывки стояка в период эксплуатации.

Цитата

Автоматические балансировочные клапаны ASV-P (ASV-PV) применяют совместно с ручным запорно-измерительным клапаном типа ASV-M - клапан предназначен для подключения импульсной трубки регулятора ASV-P (ASV-PV, ASV-PV плюс) - поэтому вместо настроек типа "1, 2, 3.5" здесь импульсная трубка - "настройки" ASV-P (ASV-PV) автоматически меняются под воздействием ASV-M.


MSV-М и MSV-I могут ли вдруг образовывать подобную пару, это Вам надо выяснить у специалистов Данфосс.

P.S.
Позвонил и получил отрицательный ответ из Московского представительства.


*****************

про "подключение импульсной трубки":

При установки Арматуры, работающей в паре через импульсную трубку в системах с верхней разводкой нереально их соединить!
Но если горячий теплопровод после прибора первого этажа продолжить диаметров 15мм до пола или подпольного канала, поставить там "напарника" Регулятора давления и тогда возможно соединить их импульсной трубкой. Так конструктивно решается работа парных устройств.
  • На горячей врезки стояка ставится устройство типа "Шаровый кран".
  • "Напарник" регулятора устанавливается диаметром 15мм.
  • Регулятор подбирается с диаметром по расчёту.
  • В спецификации записывается отрезок 1 м трубы 15мм и шаровый кран России (его без вреда можно заменить на любой шаровый)




#1013 RTI - программа расчёта теплопотерь зданием, энергопаспорт здания

Отправлено Матрос на 19 Февраль 2009 - 18:11

СОНТАКИ сказал:

У меня возник вопрос по программе RTI. Помогите, пожалуйста,  разобраться.
При заполнении характеристики ограждающих конструкций для заполнений световых проемов сопротивление воздухопроницанию в таблице указано в м2 час Па/кг, а у нас в СНБ в табл. сопротивление воздухопроницанию (при  дельта Р=10Па) дано в м2 час /кг (например 0,38 м2 час /кг). Я в таблицу вношу это значение или увеличенное в 10раз?
Вы пишите про таблицу:
	Сопротивление воздухопроницанию световых проемов
		   (окон, балконных дверей, фонарей)

														   
 Заполнение све-  Число   Сопротивление воздухопроницанию  
 тового проема	уплот	 Rи  м2 * ч * Па / кг		   
				  ненных	   (при DР =10 па),			
				  прит-   заполнений световых проемов с	
				  воров   деревянными параплетами с уплот- 
				  запол   нением прокладками из			
				  нения									
						  пенополи-  губчатой	полушерс- 
						  уретана	резины	  тяного	
												 шнура	 
														   

1.Одинарное остек   1	 1,19		0,73		  0,55
ление или двойное
остекление в спа
ренных переплетах

2.Двойное остек-	1	 1,33		0,82		  0,6
ление в раздель-	2	 1,74		1,19		  0,82
ных переплетах

3.Тройное остек-	1	 1,37		0,82		  0,64
ление в тройных	 2	 2,02		1,19		  0,9
переплетах		  3	 2,56		3,2		  1,24
															
															

	 Примечания:
			   
			1. Сопротивление воздухопроницанию	заполнений
	  световых проемов с металлическими переплетами  следует
	  принимать с коэффициентом 0,8.
			2. Сопротивление воздухопроницанию окон без отк-
	  рывающихся  створок  (без  притворов,  с  уплотненными
	  фальцами) следует принимать равным 1 м2 * ч * па /  кг
	  (независимо  от  числа  и материала переплетов и видов
	  остекления ),  зенитных фонарей (с уплотненными сопря-
	  жениями элементов) - 0,5 м2 * ч* па / кг.
Сопротивление воздухонепроницанию световых проемов   (окон, балконных дверей, фонарей). Значения следует использовать без изменений, т.к. приведение   к DP=1 ПА учтено коэффициентом  0.216 в формулах Приложения 10 СНиП 2.04.05-91*

G = 0,216 * А1 * Dpi **0,67 /Ru         {окна, фонари, балконные двери}
G = А2 * Gн * (Dpi/Dp1) **0,67         {остальные наружные ограждений}
G = 3456  * A3 * Dp **0.5                 {щели, неплотности, проёма}
G = 0.5 * l *  Dpi /Dp                         {стыки панелей жилых дом}

где:
A1, A2 - площади наружных ограждающих конструкций, м2, соответственно световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) и других ограждений;
A3 - площадь щелей, не плотностей и проемов в наружных ограждающих конструкциях;