Елена Владимировна сказал:
Добрый день! При расчете в Потоке выходит ошибка, не могли бы подсказать в чем причина? Файл прикреплен, сканы ошибок тоже.
ст 4, 1 этаж(1).p32x 2,1К 1115 Количество загрузок:
По текущей версии не удалось получить такую ошибку. Есть у Вас возможность обновить версию до текущей?
И еще, в системе используется труба в которой всего два диаметра 12 и 15, к тому же используется термостат, для работы которого нужно намного больше располагаемого напора.
Скорее всего ошибка вызвана как раз тем, что не хватает напора. Увеличить диаметр программа не может, их нет и + сопротивление термостата. Текущая версия отработала корректно, обо всем сообщила.
О располагаемом напоре