Ветка (группа стояков) образно на расчетной схеме может быть заменена обычным прямоугольником
Цитата
Система отопления – однотрубная, вертикальная, тупиковая с верхней разводкой.
Подающие трубопроводы прокладываются под потолком чердака, обратные – в основном над полом цокольного этажа, а Ст 37- Ст 44 – над полом 4 этажа.
Подающая Обратная
Обнаружено не соответствие в описании таблицы веток.
В частности, ветки 31. По подающей у вас 31, а по обратной 26 и 25 (из середины ветки) и тогда это уже нельзя назвать веткой.
А в таблице магистралей вы собираете из несуществующих веток (25 и 26).
Возможно стоит изменить систему конструктивно, либо принять в этой "ветке 31" (группе стояков) к каждому стояку статус "стояк-ветка".
Ветка (группа стояков) образно на расчетной схеме может быть заменена обычным прямоугольником (как бы отдельно взятый отопительный прибор).
Такая форма представления расчетной схемы облегчает заполнение формы "Магистрали системы" при сложной, "запутанной" разводке.
Если рассматривать схему как "комбинированная" с выделенными "расчетными" блоками с последующим объединением, то "ветка уже может иметь статус "расчетный блок". Внутри ветки могут стояки однотрубные или двухтрубные.
Посчитать эту ветку отдельной системой и через файл обмена объединить с основной системой, представив ее как "приборный узел" - потребитель.
На "подводках" такого узла программа уже позволит установить балансировочно-регулирующую арматуру.
Номер ветка получает по номеру первого стояка на входе теплоносителя.
Если подключение этого абстрактного "прибора" к подающей и обратным магистральным трубам с одной стороны - ветка называется "тупиковой" со встречным движением подающего и обратного тепло-холодоносителя. Расход в межстояковых магистралях одинаковый, данные указываются одной строкой, длины и число отводов на подающей и обратных межстояковыхтрубах суммируется.
Если подключение к подающей с одной стороны, а к обратной с противоположной - ветка называется "с попутным движением". Расход в падающих и обратных межстояковых магистралях разный, данные указываются в две строки, длины и число отводов на подающей и обратных межстояковых трубах указываются раздельно - в первой строке "к стояку", во второй - "от стояка".
Расход теплоносителя на входе в ветку и на выходе из ветки должен всегда быть одинаковым.
Вы же пытаетесь сформировать попутную ветку, исходя из организации входа теплоносителя в неё только по горячей трубе.
В обратную магистраль почему-то воду выпускаете из стояка в средине ветки. Программа не сможет понять "геометрию" системы и обработка таких данных не возможна.
Выделить ветки системы
Межстояковые и межветочные магистрали