TEPLOOV - программный комплекс для расчёта систем отопления и вентиляции: Поток. - TEPLOOV - программный комплекс для расчёта систем отопления и вентиляции

Перейти к содержимому

Смело принимайте участие.

Вопросы и ответы пользователей пакета программ TEPLOOV, с опытом работы и без него. Обсуждение и решение вопросов прикладного характера. Принимаются все вопросы :-)
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Поток. Неудачная подача данных по веткам и магистралям Оценка: ***** 1 Голосов

#1 Пользователь офлайн   evgenja Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5
  • Регистрация: 13 October 08
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Ижевск

  Отправлено 13 October 2008 - 09:25

Честно говоря, замучилась уже.
Однотрубная система. Все вроде в порядке в данных, но при расчета выдает сообщение об ошибке в геометрии системы. Перепроверила несколько раз - все на месте.

Прикрепленный файл  CO_1trub.zip (77.91К)
Количество загрузок:: 363
0

#2 Пользователь офлайн   admin Иконка

  • Администратор
  • Группа: Главные администраторы
  • Сообщений: 187
  • Регистрация: 10 April 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 13 October 2008 - 09:34

ну так пример бы приложили, как-же можно так понять, что нет так у Вас....
0

#3 Пользователь офлайн   evgenja Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5
  • Регистрация: 13 October 08
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Ижевск

Отправлено 13 October 2008 - 09:42

Извените,я долго соображала где тут файлы крепятся.
Исправила
0

#4 Пользователь офлайн   admin Иконка

  • Администратор
  • Группа: Главные администраторы
  • Сообщений: 187
  • Регистрация: 10 April 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 13 October 2008 - 11:24

Схему сможете приложить?, описание не самое удачное, нужно ветки описать лучше (последовательное соединение стояков) из них описать магистрали, а у Вас упор на магистрали, из-за этого путаница в описании.
0

#5 Пользователь офлайн   evgenja Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5
  • Регистрация: 13 October 08
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Ижевск

Отправлено 13 October 2008 - 11:46

в первое сообщение добавила.

а что именно нужно добавить в описание веток?
просто до этого считала в основном двухтрубные системы и проблем вообще не возникало
0

#6 Пользователь офлайн   admin Иконка

  • Администратор
  • Группа: Главные администраторы
  • Сообщений: 187
  • Регистрация: 10 April 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 13 October 2008 - 12:18

Просмотр сообщенияevgenja (13.10.2008, 12:46) писал:

а что именно нужно добавить в описание веток?
просто до этого считала в основном двухтрубные системы и проблем вообще не возникало


не очень удачная подача данных, так Вы запутали себя и программу, можно все описать намного проще.
у Вас получается 12 веток, нужно описать их. А потом из них их описать магистрали.

Таблица Веток описвается по такому принципу:
ветка 37 (по номеру первого стояка и дальше стояки по ходу движения воды) описывается так:
-37.....
38 .....
35 .....
36 .....
33 .....
34 .....
31 .....
32 .....
29 .....
30 .....
27 .....
28 .....
потом Ветка 22
-22 ...
21 ...
23 ...
24 ...
25 ...
26 ...

дальше также описываем ветки 20, 12, 10, 33, 36, 22, 20(2 стояка в ветки), 18(2 стояка в ветки), 12, 10.
Последовательность описание веток не важна, главное описать верно состав ветки.

В таблице магистралей описываете соединение Веток, к примеру магистралю 100 состоит из 10 (слева) 12 (справо) и 0 (центр) ну и т.д.
0

#7 Пользователь офлайн   evgenja Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5
  • Регистрация: 13 October 08
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Ижевск

Отправлено 13 October 2008 - 12:30

с трудом,но вроде бы поняла
спасибо
0

#8 Пользователь офлайн   evgenja Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5
  • Регистрация: 13 October 08
  • Пол:Женщина
  • Город:г. Ижевск

Отправлено 13 October 2008 - 13:03

все получилось!
в самом деле я как-то усложнила сама себе задачу
еще раз огромное Вам спасибо. Надеюсь Вы за это получаете деньги ;)
0

#9 Пользователь офлайн   Матрос Иконка

  • Активный участник
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 506
  • Регистрация: 11 April 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 13 January 2010 - 21:41

Воронин Матвей сказал:

добрый день. У меня вопрос по отопительным приборам. В системе присутствуют приборы- "Скамья Завалинка" (в бассейне) в вашей базе ни чего похожего найти не смог, как быть?

***********


ЗавалинкаИзображение



Радиатор трубчатый - скамейка «Завалинка» (производство Россия) предназначен для отопления помещений в ванных комнатах, кухнях, прихожих, подсобных помещениях.

Конструктивно обогреватель состоит их трубчатых элементов, покрытых сверху деревянной скамьей. Наружная поверхность металлических деталей имеет глянцевое белое полиэфирное покрытие.

Основные параметры:

  • рабочее давление: 15 атм
  • опрессовочное давление: 22,5 атм
  • теплоотдача (90/70): 2064 Вт
Модель Мощность,Вт Q=70 Габариты, мм Масса,кг

РС 4-20-300 1585 1150х250х475 43
РС 4-20-300 Э 600 ; 1000 1150х250х475 43
РС 4-37-300 2900 1700х250х475 80
---------------------------------
Да, в базе таких нет. Поставщик/изготовитель не «подсуетился» иметь их в ПОТОКе.

как быть:

1. «Озадачье» его. Стоимость внесения в базу одного типа 25 евро. Здесь три типоразмера. Могло быть сколько угодно типоразмеров в типе: и 20 и 50 – стоимость «внесения» всё равно 25 евро за один тип.

2. Посчитайте с аналогом из базы «трубчатый радиатор» или с любым секционным ОП. Потом подмените в проекте «Завалинкой» по схожей мощности.По «гидравлике» опасной разницы не возникнет.
=============
Если у Вас этот случай- поставка от изготовителя "Радиатор НТЦ", ООО (Тверская область Кимры) - то в базе такие изделия есть, число типоразмеров гораздо больше. Про "скамейку из дерева" там ничего не указано. Возможно это - "дополнительная опция", как "спецзаказ".
0

#10 Пользователь офлайн   Матрос Иконка

  • Активный участник
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 506
  • Регистрация: 11 April 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 27 January 2010 - 22:13

Валентина Григорьевна сказал:

Пожалуйста проверьте правильность расчета.
Почему при расчете стояк 26 на 3 этаже программа подбирает такое большое количество секций при 1996 вт -20 секций по 2?

Но почему Вы при 1996 Вт в исходных данных потребовали от программы секционный радиатор разметить в длину 1,5 метра? Вы на форме Узлы ограничили место установки по длине всего 1.5 метра.

Но 1 секция имеет длину около 100 мм. На каждые 100 Вт грубо нужна 1 секция. На 1996 Вт нужно уже не менее 2.5 метра.
Да и вообще, зачем себе и программе морочить голову такими ограничениями? Расставляя приборы, распределяя нагрузки на них сразу надо учитывать место размещения пробора. Из программы уже ничего не видно.

Принято решение закрыть вообще доступ для пользователей "Задать объёмы места установки". Навсегда.
0

#11 Пользователь офлайн   Катерина Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3
  • Регистрация: 03 February 10
  • Пол:Женщина
  • Город:Омск

Отправлено 03 February 2010 - 10:46

Здравствуйте! Такой вопрос относительно выбора оп... Я никогда не задаю параметры места установки прибора. Программа почему-то прибавляет на требуемую нагрузку от 15 до 70%,подбирая прибор....Причем они в фильтре не указаны. К чему такой запас? Есть ли он вообще в программе и должен ли варьироваться в каких-то пределах?
0

#12 Пользователь офлайн   Матрос Иконка

  • Активный участник
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 506
  • Регистрация: 11 April 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 04 February 2010 - 16:12

Просмотр сообщенияКатерина (03 February 2010 - 10:46) писал:

Здравствуйте! Такой вопрос относительно выбора оп... Я никогда не задаю параметры места установки прибора. Программа почему-то прибавляет на требуемую нагрузку от 15 до 70%,подбирая прибор....Причем они в фильтре не указаны. К чему такой запас? Есть ли он вообще в программе и должен ли варьироваться в каких-то пределах?

Такую злую шутку с Вами мог сыграть , причем в наглую, только Коэффициент укрытия.
Все наши кормильцы=легальные пользователи в таких и иных "заковыристых" случаях, присылают нам файл с данными.

пс.
Ваш вопрос (подбор ОП) уже здесь тоже не раз уже расписан по деталям. Посмотрите по темам и сообщениям.
0

#13 Пользователь офлайн   hardometr Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 25 February 10

Отправлено 25 February 2010 - 12:59

Подскажите, мне нужно узнать сколько метров труб нужно проложить по дому, квартире, зная метраж помещения, "Поток" справится в расчетах ?
если нет, то подскажите с помощью какой программы?
0

#14 Пользователь офлайн   Матрос Иконка

  • Активный участник
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 506
  • Регистрация: 11 April 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 26 February 2010 - 10:52

Просмотр сообщенияhardometr (25 February 2010 - 12:59) писал:

Подскажите, мне нужно узнать сколько метров труб нужно проложить по дому, квартире, зная метраж помещения, "Поток" справится в расчетах ?
если нет, то подскажите с помощью какой программы?

Шутить изволите? "Поток" всего лишь инструмент в руках специалиста.

Инструмент, как раз для того и предназначенный, что узнать специалисту "сколько метров труб нужно проложить по дому, квартире, зная метраж помещения" плюс
какие и сколько потребуется отопительных приборов,
какой "теплый пол" и как можно сконструировать,
сколько надо и какой арматуры,
на что ориентировать источник тепла (котёл или тепловой пункт) и пр.
,
что бы "был уют/тепло=комфорт" в любом доме.
0

#15 Пользователь офлайн   Shtok Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 21 March 10

Отправлено 26 March 2010 - 12:04

Здравствуйте. подскажите пожалуйста при расчете 2-х трубной системы, длинны стояков, при описании стояков, принимать как суммарную длину подачи и обратки, или только подачи?
0

#16 Пользователь офлайн   admin Иконка

  • Администратор
  • Группа: Главные администраторы
  • Сообщений: 187
  • Регистрация: 10 April 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:ПОТОК

Отправлено 26 March 2010 - 22:36

Просмотр сообщенияShtok (26 March 2010 - 12:04) писал:

Здравствуйте. подскажите пожалуйста при расчете 2-х трубной системы, длинны стояков, при описании стояков, принимать как суммарную длину подачи и обратки, или только подачи?


этот пост читали?
0

#17 Пользователь офлайн   Shtok Иконка

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 21 March 10

Отправлено 27 March 2010 - 08:06

Спасибо за ответ. тот пост просто не по глазам был)))
0

#18 Пользователь офлайн   Матрос Иконка

  • Активный участник
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 506
  • Регистрация: 11 April 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 21 June 2010 - 11:30

ОПТИМА сказал:

У меня система с не симметричными потоками. Такую считаю впервые, были сложности, программа помогала, а потом выдала ошибки,и я не знаю где и что мне исправить!

Посылаю вам схему, возможно вы подскажите мою ошибку. Вместо полотенцесушителей поставила регистры, но этот вопрос мы Вам уже задали. Если у Вас нет автокада, то я пересохраняю схему как рисунок.




Программе разрешено работать «однотрубно» с потребителем, если это ПОЛОТЕЦЕСУШИТЕЛЬ.

Прикрепленный файл  Полотенцесушитель.zip (13.07К)
Количество загрузок:: 20

--------------------------------------------------------------------------------
Дата расчёта 21.06.2010 время начала расчёта 12:09:51
Версия Potok.exe от 21.06.2010
Информация о версиях: http://www.potok.ru
П У Т Ь к данным: C:\Users\Vladislav.TEPLOOV\Documents\TeploOV\Potok\_PrimerPotok\2010_Апрель\Полотенцесушитель.rez

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Система: Однотрубная


Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Ё Т А.

X а р а к т е р и с т и к а О Д H О Т Р У Б H Ы Х С T O Я K O B [без узлов присоединения стояка]
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|HOMEP|TEПЛOB.|Темпер|ДЛИHA |CKO- | ДИAMETP, MM |COПPO- |TИП| |PACЧET | K-BO ПPИБOPOB |HOMИHAЛ|При-|
|ЭTAЖE|HAГPУЗ-|вн.или|ЭTAЖE-|POCTЬ|————————————————|TИBЛE- |УЗ-| HAИMEHOBAHИE | тепло |—————————————— |TEПЛOB.|знак|
|CTOЯ-| KA, |Потери|CTOЯKA| |CTO-|ПOД- |ЗAMЫK| HИE, |ЛA | п о т р е б и т е л я |съем вт|ДЛИ-|в пла|вы- | ПOTOK,|соед|
| KA | Bт |напора| П.M |M/CEK|ЯKA |BOДKИ|УЧ-KA| Па |T2 | |с 1 квт| HA | не |сота| квт |приб|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Стояк 1
1 1200 20 2.8 0.43 -15 -15 541 3 Потребитель Полотенцесушитель
1 800 20 0.0 0.43 -15 -15 -15 25 1 Радиатор 06 Cек 0,160 944 1 1 1 0.96 0
2 1360 20 2.8 0.43 -15 -15 -15 531 1 Радиатор 11 Cек 0,160 770 1 1 1 1.76 0
3 1300 20 2.8 0.43 -15 -15 -15 531 1 Радиатор 12 Cек 0,160 708 1 1 1 1.92 0
4 1000 20 2.8 0.43 -15 -15 -15 531 1 Радиатор 09 Cек 0,160 680 1 1 1 1.44 0
4 900 20 0.0 0.43 -15 -15 -15 25 1 Радиатор 08 Cек 0,160 746 1 1 1 1.28 0
Стояк 2
1 1400 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 11 Cек 0,160 831 1 1 1 1.76 0
1 800 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 05 Cек 0,160 987 1 1 1 0.80 0
2 1100 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 09 Cек 0,160 762 1 1 1 1.44 0
2 570 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 04 Cек 0,160 893 1 1 1 0.64 0
3 1100 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 10 Cек 0,160 720 1 1 1 1.60 0
3 570 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 05 Cек 0,160 814 1 1 1 0.80 0
4 1100 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 11 Cек 0,160 605 1 1 1 1.76 0
4 570 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 05 Cек 0,160 730 1 1 1 0.80 0
Стояк 3
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 1.0 0.10 -15 -15 32 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 4
1 2000 16 2.8 0.22 -15 -15 -15 147 2 Радиатор 22 Cек 0,160 558 1 1 1 3.52 0
2 1330 16 2.8 0.22 -15 -15 -15 147 2 Радиатор 15 Cек 0,160 539 1 1 1 2.40 0
Стояк 5
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 6
1 890 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 647 1 Радиатор 06 Cек 0,160 932 1 1 1 0.96 0
1 1400 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 30 1 Радиатор 10 Cек 0,160 910 1 1 1 1.60 0
2 500 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 647 1 Радиатор 04 Cек 0,160 868 1 1 1 0.64 0
2 1100 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 30 1 Радиатор 09 Cек 0,160 817 1 1 1 1.44 0
3 530 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 647 1 Радиатор 04 Cек 0,160 782 1 1 1 0.64 0
3 1100 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 30 1 Радиатор 10 Cек 0,160 736 1 1 1 1.60 0
4 540 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 647 1 Радиатор 05 Cек 0,160 702 1 1 1 0.80 0
4 1100 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 30 1 Радиатор 11 Cек 0,160 660 1 1 1 1.76 0
Стояк 7
1 1600 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 13 Cек 0,160 747 1 1 1 2.08 0
2 1200 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 10 Cек 0,160 717 1 1 1 1.60 0
3 1200 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 12 Cек 0,160 649 1 1 1 1.92 0
4 1500 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 18 Cек 0,160 531 1 1 1 2.88 0
Стояк 8
1 1600 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 13 Cек 0,160 747 1 1 1 2.08 0
2 1200 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 10 Cек 0,160 717 1 1 1 1.60 0
3 1200 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 12 Cек 0,160 649 1 1 1 1.92 0
4 1500 20 2.8 0.37 -15 -15 -15 387 1 Радиатор 18 Cек 0,160 531 1 1 1 2.88 0
Стояк 9
1 1400 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 661 1 Радиатор 11 Cек 0,160 831 1 1 1 1.76 0
1 970 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 07 Cек 0,160 976 1 1 1 1.12 0
2 1100 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 661 1 Радиатор 09 Cек 0,160 749 1 1 1 1.44 0
2 510 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 04 Cек 0,160 883 1 1 1 0.64 0
3 1100 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 661 1 Радиатор 10 Cек 0,160 709 1 1 1 1.60 0
3 530 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 04 Cек 0,160 804 1 1 1 0.64 0
4 1100 20 2.8 0.48 -15 -15 -15 661 1 Радиатор 12 Cек 0,160 601 1 1 1 1.92 0
4 530 18 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 05 Cек 0,160 728 1 1 1 0.80 0
Стояк 10
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 11
1 2000 16 2.8 0.22 -15 -15 -15 147 2 Радиатор 22 Cек 0,160 558 1 1 1 3.52 0
2 1330 16 2.8 0.22 -15 -15 -15 147 2 Радиатор 15 Cек 0,160 539 1 1 1 2.40 0
Стояк 12
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 13
1 830 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 05 Cек 0,160 941 1 1 1 0.80 0
1 1400 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 10 Cек 0,160 911 1 1 1 1.60 0
2 530 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 04 Cек 0,160 872 1 1 1 0.64 0
2 1100 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 09 Cек 0,160 825 1 1 1 1.44 0
3 530 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 04 Cек 0,160 789 1 1 1 0.64 0
3 1100 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 10 Cек 0,160 744 1 1 1 1.60 0
4 520 18 2.8 0.48 -15 -15 -15 656 1 Радиатор 05 Cек 0,160 712 1 1 1 0.80 0
4 1200 20 0.0 0.48 -15 -15 -15 31 1 Радиатор 12 Cек 0,160 661 1 1 1 1.92 0
Стояк 14
1 1200 20 2.8 0.42 -15 -15 -15 504 1 Радиатор 09 Cек 0,160 836 1 1 1 1.44 0
1 700 20 0.0 0.42 -15 -15 -15 23 1 Радиатор 05 Cек 0,160 950 1 1 1 0.80 0
2 1300 20 2.8 0.42 -15 -15 -15 504 1 Радиатор 11 Cек 0,160 716 1 1 1 1.76 0
3 1300 20 2.8 0.42 -15 -15 -15 504 1 Радиатор 13 Cек 0,160 651 1 1 1 2.08 0
4 1000 20 2.8 0.42 -15 -15 -15 504 1 Радиатор 10 Cек 0,160 622 1 1 1 1.60 0
4 800 20 0.0 0.42 -15 -15 -15 23 1 Радиатор 08 Cек 0,160 697 1 1 1 1.28 0
Стояк 15
1 1200 20 2.8 0.44 -15 -15 -15 549 1 Радиатор 09 Cек 0,160 843 1 1 1 1.44 0
1 800 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 25 1 Радиатор 06 Cек 0,160 945 1 1 1 0.96 0
2 1340 20 2.8 0.44 -15 -15 -15 549 1 Радиатор 12 Cек 0,160 715 1 1 1 1.92 0
3 1340 20 2.8 0.44 -15 -15 -15 549 1 Радиатор 13 Cек 0,160 646 1 1 1 2.08 0
4 1000 20 2.8 0.44 -15 -15 -15 549 1 Радиатор 10 Cек 0,160 625 1 1 1 1.60 0
4 900 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 25 1 Радиатор 09 Cек 0,160 690 1 1 1 1.44 0
Стояк 16
1 1400 20 2.8 0.49 -15 -15 -15 686 1 Радиатор 11 Cек 0,160 835 1 1 1 1.76 0
1 860 18 0.0 0.49 -15 -15 -15 32 1 Радиатор 06 Cек 0,160 984 1 1 1 0.96 0
2 1200 20 2.8 0.49 -15 -15 -15 686 1 Радиатор 10 Cек 0,160 748 1 1 1 1.60 0
2 500 18 0.0 0.49 -15 -15 -15 32 1 Радиатор 04 Cек 0,160 893 1 1 1 0.64 0
3 1200 18 2.8 0.49 -15 -15 -15 686 1 Радиатор 11 Cек 0,160 704 1 1 1 1.76 0
3 500 18 0.0 0.49 -15 -15 -15 32 1 Радиатор 04 Cек 0,160 811 1 1 1 0.64 0
4 1200 20 2.8 0.49 -15 -15 -15 686 1 Радиатор 13 Cек 0,160 593 1 1 1 2.08 0
4 520 18 0.0 0.49 -15 -15 -15 32 1 Радиатор 05 Cек 0,160 730 1 1 1 0.80 0
Стояк 17
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 18
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 19
1 820 18 2.8 0.44 -15 -15 -15 557 1 Радиатор 05 Cек 0,160 934 1 1 1 0.80 0
1 1400 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 10 Cек 0,160 903 1 1 1 1.60 0
2 350 18 2.8 0.44 -15 -15 -15 557 1 Радиатор 03 Cек 0,160 884 1 1 1 0.48 0
2 1050 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 09 Cек 0,160 814 1 1 1 1.44 0
3 350 18 2.8 0.44 -15 -15 -15 557 1 Радиатор 03 Cек 0,160 801 1 1 1 0.48 0
3 1050 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 09 Cек 0,160 734 1 1 1 1.44 0
4 410 18 2.8 0.44 -15 -15 -15 557 1 Радиатор 04 Cек 0,160 720 1 1 1 0.64 0
4 1200 20 0.0 0.44 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 12 Cек 0,160 653 1 1 1 1.92 0
Стояк 20
1 1000 20 2.8 0.32 -20 -15 -20 215 1 Радиатор 07 Cек 0,160 906 1 1 1 1.12 0
1 1600 20 0.0 0.32 -20 -15 -20 46 1 Радиатор 11 Cек 0,160 917 1 1 1 1.76 0
2 740 20 2.8 0.32 -20 -15 -20 215 1 Радиатор 05 Cек 0,160 830 1 1 1 0.80 0
2 1200 20 0.0 0.32 -20 -15 -20 46 1 Радиатор 09 Cек 0,160 836 1 1 1 1.44 0
3 730 20 2.8 0.32 -20 -15 -20 215 1 Радиатор 06 Cек 0,160 760 1 1 1 0.96 0
3 1200 20 0.0 0.32 -20 -15 -20 46 1 Радиатор 10 Cек 0,160 765 1 1 1 1.60 0
4 900 20 2.8 0.32 -20 -15 -20 215 1 Радиатор 08 Cек 0,160 670 1 1 1 1.28 0
4 1500 20 0.0 0.32 -20 -15 -20 46 1 Радиатор 14 Cек 0,160 678 1 1 1 2.24 0
Стояк 21
1 1600 20 2.8 0.33 -20 -15 -20 218 1 Радиатор 12 Cек 0,160 844 1 1 1 1.92 0
1 1100 20 0.0 0.33 -20 -15 -20 47 1 Радиатор 08 Cек 0,160 944 1 1 1 1.28 0
2 1200 20 2.8 0.33 -20 -15 -20 218 1 Радиатор 10 Cек 0,160 777 1 1 1 1.60 0
2 720 20 0.0 0.33 -20 -15 -20 47 1 Радиатор 06 Cек 0,160 854 1 1 1 0.96 0
3 1200 20 2.8 0.33 -20 -15 -20 218 1 Радиатор 11 Cек 0,160 700 1 1 1 1.76 0
3 730 20 0.0 0.33 -20 -15 -20 47 1 Радиатор 06 Cек 0,160 776 1 1 1 0.96 0
4 1500 20 2.8 0.33 -20 -15 -20 218 1 Радиатор 16 Cек 0,160 600 1 1 1 2.56 0
4 900 20 0.0 0.33 -20 -15 -20 47 1 Радиатор 09 Cек 0,160 695 1 1 1 1.44 0
Стояк 22
1 1400 20 2.8 0.45 -15 -15 -15 564 1 Радиатор 11 Cек 0,160 817 1 1 1 1.76 0
1 860 18 0.0 0.45 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 06 Cек 0,160 978 1 1 1 0.96 0
2 1050 20 2.8 0.45 -15 -15 -15 564 1 Радиатор 09 Cек 0,160 744 1 1 1 1.44 0
2 350 18 0.0 0.45 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 03 Cек 0,160 890 1 1 1 0.48 0
3 1050 18 2.8 0.45 -15 -15 -15 564 1 Радиатор 09 Cек 0,160 704 1 1 1 1.44 0
3 350 18 0.0 0.45 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 03 Cек 0,160 813 1 1 1 0.48 0
4 1200 20 2.8 0.45 -15 -15 -15 564 1 Радиатор 13 Cек 0,160 583 1 1 1 2.08 0
4 410 18 0.0 0.45 -15 -15 -15 26 1 Радиатор 04 Cек 0,160 739 1 1 1 0.64 0
Стояк 23
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 24
1 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
2 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
3 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
4 400 25 2.8 0.10 -15 -15 56 3 Потребитель Полотенцесушитель
Стояк 25
1 890 18 2.8 0.50 -15 -15 -15 703 1 Радиатор 06 Cек 0,160 937 1 1 1 0.96 0
1 1400 20 0.0 0.50 -15 -15 -15 33 1 Радиатор 10 Cек 0,160 914 1 1 1 1.60 0
2 500 18 2.8 0.50 -15 -15 -15 703 1 Радиатор 04 Cек 0,160 875 1 1 1 0.64 0
2 1200 20 0.0 0.50 -15 -15 -15 33 1 Радиатор 10 Cек 0,160 818 1 1 1 1.60 0
3 540 18 2.8 0.50 -15 -15 -15 703 1 Радиатор 04 Cек 0,160 784 1 1 1 0.64 0
3 1200 20 0.0 0.50 -15 -15 -15 33 1 Радиатор 11 Cек 0,160 734 1 1 1 1.76 0
4 540 18 2.8 0.50 -15 -15 -15 703 1 Радиатор 05 Cек 0,160 704 1 1 1 0.80 0
4 1200 20 0.0 0.50 -15 -15 -15 33 1 Радиатор 12 Cек 0,160 656 1 1 1 1.92 0
Стояк 26
1 1200 20 2.8 0.46 -15 -15 -15 602 1 Радиатор 09 Cек 0,160 850 1 1 1 1.44 0
1 900 20 0.0 0.46 -15 -15 -15 28 1 Радиатор 06 Cек 0,160 941 1 1 1 0.96 0
2 1400 20 2.8 0.46 -15 -15 -15 602 1 Радиатор 12 Cек 0,160 719 1 1 1 1.92 0
3 1400 20 2.8 0.46 -15 -15 -15 602 1 Радиатор 13 Cек 0,160 654 1 1 1 2.08 0
4 1200 20 2.8 0.46 -15 -15 -15 602 1 Радиатор 12 Cек 0,160 615 1 1 1 1.92 0
4 800 20 0.0 0.46 -15 -15 -15 28 1 Радиатор 07 Cек 0,160 708 1 1 1 1.12 0
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
0

#19 Пользователь офлайн   Матрос Иконка

  • Активный участник
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 506
  • Регистрация: 11 April 07
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 19 July 2010 - 13:40

Галина сказал:

Почему в расчете системы, задавая в узле прибора диаметр подводки-20 мм, а перемычки -15 мм, программа в результатах расчета выдает, что диаметр перемычки тоже 20 мм? Как исправить эти цифры, чтобы программа подсчитала нужные диаметры?
Программа изначально ориентирована на решение "прямой задачи" - выбор диаметров и обеспечение расчётных расходов у потребителей тепла.

Любое подобное "вмешательство" - задание диаметров на различных "элементах" системы привносит как бы "искажение идеи алгоритма". В Вашем случае "такой финт" получился в программе следствии "древних пластов" - Вы поставили вентиль на подводку. Он имеет текущий код 4, а в прошлом код 4 был для трехходового крана. Не все подправили , оказалось в свое время, вот и при составлении спецификации труб сработала "контроль-проверка" и программа отработала в этот момент с вентилем как с трехходовым краном. Поправлено в ПОТОКе и Ваши "замыкающие" нашлись в "целости и сохранности".


Цитата

И еще, как сделать, чтобы в программе "настроечные" позиции клапана USV-I Данфосса считать не кратно 0,2, а хотя бы кратно 0,1?


Как они (и не только Данфосс) поясняют: «выбран достаточный для инженерных расчётов «шаг» значений Kv и Настроек для различных изделий: всегда будут «монтажные отклонения» и всегда есть «невозможность аналитически точно вычислить будущие реальные расходы/перепады в системе».

При «пуске и наладке» будет обязательно произведено «уточнение» - где-то «поджать», где-то «распустить»