#41 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 31 Июль 2008 - 18:42

Это ещё не все.
Эти изделия  пока в работе - потом появятся на месте для скачивания.
Имеют место:
  • Временные трудности из-за переезда.
  • Не решенные инициаторами пополнения базы вопросы с компенсацией наших затрат

Про тепловой расчет - прогнозируемая теплоотдача отопительного прибора

#42 BuTeK

BuTeK

    Активный участник

  • Коллеги
  • 88 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 07 Август 2008 - 17:16

А почему вы не разбиваете приборы по производителю, а по поставщикам - одни и те же приборы в разных городах могут поставлять разные конторы. Или так удобнее?
Опять же систематизация оставляет желать лучшего.


  • Смотря кто выступил инициатором (спонсором :unsure: )
  • Действительно - накопитель "пухнет" и уже проявляются сложности "систематизации"
(админ)


#43 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 10:02

Bratchikov сказал:

Я ни чего не пойму, пытаясь выполнить поверочный расчёт существующей
внутренней системы отопления, я ввожу тепловые нагрузки на фактически
установленные регистры (5 труб, D=76, длина 4 метра), а в результате расчёта
у меня выходят сотки (D=100) 3 метра. (файлы расчёта и схема отправлены на вашу почту)
А не могло ли быть, что программа и Вы считаете по разному?
Как Вы узнали фактический теплосъем с регистров и какой должен быть расчетный?
Программа воспринимает заданное Вами значение (а как Вы его получили? как паспортную мощность!) и исходя из условий установки на месте определяет по паспортному теплосъёму подходящий регистр из списка.

При этом вводятся поправки Сасина - Fi1, Fi2 к Вашей нагрузке, что и видно - подобраны уже другие приборы.

#44 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 15:43

Добавлен 11.09.2008 года новый Поставщик отопительных приборов Компании "Ал-Терм" - Алюминиевые  радиаторы   - для случаев  "сборка на строй площадке от 2 - до 30 секций"

Завод находится в Московской области Ступинский р-н, п. Малино , ул.Школьная вл.5

#45 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 16:51

Добавлен 18.11.2008 года новый Поставщик отопительных приборов г. Пермь, Торговый Дом "РЦТ" - Радиатор отопительный биметаллический "PEACE TIME"KS-R5004 3-15 секций, h=500

Группа компаний "РосПайп" произвела замену наименование поставляемых радиаторов на новое наименование "Стальной панельный радиатор РОСТерм", тип 10  -  33.
Изменения в накопитель тех.данных ПОТОК внесены 18.11.2008 года
Завершается подготовка к продаже нового типа отопительного прибора РОСТерм 44.


Вариант базы приборов отопления для программы ПОТОК ->  ......   Кол-во скачиваний: 7




#46 сибир-як

сибир-як

    Участник

  • Коллеги
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Новосибирск

Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 18:24

Форма Характеристика узлов во вкладке стояки содержит два поля Регулирующее устройство на подающей (подводке) и Регулирующее устройство на обратной.
Пара вопросов в связи с этим:
1. Резервирует ли программа за вторым регулирующим устройством (на обратной) какой либо перепад для регулирования при установке, например, отсекающего клапана
который используется только для отсечки прибора при снятии?
2. Не назвать-ли второе  устройство отсекающим или отключающим для соблюдения формальности если первый ответ отрицателен?
3. Или есть такая идея,  которая обосновывает принятые названия?

#47 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 22:13

3. Обоснование - универсальность программы.

1. Это любому легко убедиться самостоятельно.
Ваш вопрос возник потому, что Вы проектируете, в основном, однотрубные системы с нижней или верхней разводкой или типа "ленинградская система".  В случае бифилярного (попутного) или встречного движения теплоносителя уже требуется уточняющая терминология. Однотрубные подключения потребителей  не используют функцию термовентиля для погашения избыточного давления. Напор на резервируется - сразу ясны потери в термовентиле.

Для двухтрубного включения группы отопительных приборов (потребителей - калориферов, технологического оборудования, ранее посчитанных систем, теплых полов и пр.) устройств без настойки (как правило "отсекатель" на обратной подводке отопительных приборов) или устройств на подающей -  считается сразу. Второе устройство "с настройкой" рассчитывается на величину "гасимого напора"+необходимый для его работы напор.

Иногда (двухтрубный стояк со "встречным" движением в высотном здании) приходится и на подающей и на обратной подводке ставить по устройству с настройками ("отсекатель" с настройками) и только двумя удается обеспечить работу термовентилей и погасить избыточный напор в контуре (если это отопительный прибор!). Также может быть "гарнитур подключения"

В других случаях (потребитель) там могут стоять балансировочные вентили, шаркраны, регуляторы расхода или давления.

2. Названия, полагаю, "устоялись" и перемены не требуют.


Про тепловой расчет - прогнозируемая теплоотдача отопительного прибора

#48 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 21 Май 2009 - 19:27

Галина сказал:

Почему в Потоке нет радиаторов Евротерм типа 33, 44, 10?
У Вас несколько "устаревшая" база.

Инициатором внесению в базу ОП EUROTHERM была  Группа компаний "РосПайп".

Потом ее структурное подразделение ООО «РОСТерм» обратилось  к нам с информацией, что отныне эти приборы называются РОСТерм (вместо Евротерм).
Внесены изменения по представленным от ООО «РОСТерм» "Техническим данных".

Арина сказал:

Я разобралась.
Программу нужно обмануть, как оказалось, полностью. И "по мухлевать" с киловаттами на каждый прибор. Заморочно.
"Лучше бы он настраивал" = это, допустим, я.
Когда пишу алгоритм программы, ориентируюсь на много факторов. Потом (с годами) начинает расти "база" - труб, приборов, арматуры. Всё усложняется и усложняется.
Сотни вариантов возможных проектных ситуаций и мне нужно много учесть, но абстрактно - Вы видите только "свой проект".
Программа пишется же не конкретный объект! Для  того и существуют "Рекомендации по применению", которые со временем уточняются по мере возникновения всевозможных "не штатных" ситуаций.

Как только программа самостоятельно "научится все" делать безукоризненно, работодатель  "из экономии"  уволит  лишнее звено -  вдруг Вас и вдруг других "наших" коллег.  :)  Заморочно?

  "Мухлевать" не надо.  :o  А вот  :30: "прыгать"  -  придётся, что бы жить.

"Распределение нагрузок на местные отопительные приборы".

Правило "по умолчанию":
Распределить нагрузку на приборы в пределах максимального "паспортного" теплосъёма с типоразмера отопительного прибора. Следует учитывать - фактический теплосъём может быть и ниже - по температуре теплоносителя и места установки прибора (под окном, коэф. укрытия и пр.)

Для малых нагрузок применять приборы маломощные и нельзя из маломощных заставлять программу конструировать "наборчик" в плане, по высоте и по длине!
Для больших нагрузок применять мощные приборы.

Арина сказал:

"Где еще можно ждать подвоха и ошибок???"
Время покажет! Вы ж не будете "дважды наступать на те же грабли?" :16:

#49 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 22 Май 2009 - 21:30

Арина сказал:

"...уволит лишнее звено.."
Хи, нас оставят чтобы это все внести в прогу!

На самом деле, конечно пока не посчитаешь такую систему как у меня. А у меня это витражи, да еще оборудование строго ограниченно и в габаритах и в производителе.
В общем -  мозг припух.    Хорошо что есть у кого спросить.

От меня  маленькая рекомендация для начинающих и не только, для тех кто столкнется с конвекторами:
Моя огромная ошибка и плюс невнимательность к количеству приборов.
Не забивать в прогу сразу всю систему и вообще все, а очень внимательно проверить только 1 из многих этажей, из чего выводы по приборам будут в корни отличаться от начальных предположений и не надо будет переделывать вообще все.

И еще, что для начинающих очень важно.
Вопреки всему МАГИСТРАЛЕЙ должно быть как можно больше, по мАксимому. Иначе в огромных и сложных системах просто невозможно найти диаметры(принадлежащие к длинам к магистралям.

ОГРОМНАЯ просьба к разработчикам: выделить еще и таблицу длины к магистралям. это очень упростит поиск нужного диаметра.

Очень бы хотелось чтоб эта прога была приближена к рехау(немцы). Это очень бы сократило время.

К сожалению, ни директор, ни заказчик не понимают почему так долго и много времени надо для расчета.

Из опыта многолетнего  общения с пользователями наших программ:
Придёт момент незаметно для Вас, когда  от ситуации в "мозге"
"Разве возможно быстро и хорошо Потоком получить "нормальный" результат такого  здания!"
к восклицанию -
"Не понимаю, КАК возможно Не сделать быстренько и красиво расчет такого здания"


*****


"Межстояковые" и "Межветочные" магистрали


"Вопреки всему МАГИСТРАЛЕЙ (межветочных) должно быть как можно больше, по мАксимому."
Нет - как можно меньше межветочных!

Всегда надо стремиться "упаковать" в ВЕТКУ как можно больше стояков. Труба к стояку становиться межстояковой магистралью (см. закладку "Ветки")

есть составные "элементы системы" и есть "места", где программа ищет трубы

В результатах:
  • межстояковой магистралью показаны в таблице "Характеристика веток системы".
  • межветочные магистрали  показаны в таблице "Характеристика магистралей системы".


#50 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 16 Июль 2009 - 13:01

Галина сказал:

Почему у вас в базе данных имеются несуществующие приборы? В частности,у Ростерма нет радиаторов длиной 1300, 1500, 1700, 1900,2100,2300, 2400, 2500, 2700 ,2800, 2900мм
Вроде бы где-то эти радиаторы есть, но в Роспайпе их нет и им трудно их "достать".
Поэтому они их в своих каталогах не указывают. Наверное, Вам лучше , действительно  ввести две строки: Евротерм и Роспайп, чтобы не было путаницы.
Это предложение реализовано.

Одновременно в базу внесены в полном объёме изделия Vogel&Noot
(по техническому заданию поставщика - ЗАО «Реттиг Варме Рус»  Тел./факс (495) 933-41-51  
Фактический/почтовый адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23-А, офис 42)

( 594,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

#51 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 22:15

Новосибирск сказал:

Вопросы и схема по Потоку.
  • Почему в расчете (стояк1 прибор 1 )тепловая нагрузка 680Вт, расчетный теплосъём 730Вт, и выдает 8-мь секций при теплоотдаче одной секции 0,194 Вт., если считать так: 680/194=3,5 то есть должно быть 4-и секции , а у нас программой 8-мь секций?
  • Почему второй прибор стояк 1 Q=2875 Вт выдает 15 секций, что соответствует примерно, а при Q =1400Вт в этом же стояке 21 секцию?
  • Почему в таблице «технико-экономические» показатели не учитывается расход труб?
  • Почему тепловая нагрузка на приборы составляет 61,5кВт, а расход теплоты системой 97кВт и 58% составляют непроизводительные затраты системой.

Выполнена проверка деятельности программы:
<< Программный контроль правильности подготовки данных. >>

° Задан Тест теплосъёма с отопительного прибора. Строка № 1 таблицы <Стояки> -1,2,1,"-2,5",680,20,"1,8",2
° В базе значится как Тип-1 <Алюминиевые радиаторы Calidor Super 500>
° Коэф.укрытия KofUkr=1,400
° Место установки (нар.стена, окно, перегородка B2)=1,070
° Зависимость от номенклатурного шага B1=1,060. Резервирование нагрузки Qпреобр=1080 вт. по формуле пересчета: Qзад*(B1*B2*KofUkr) = 1080 вт.
° Теплосъём определён по формуле: < Qkwt=A*(dTm/dTну)**n*(Gpr/Gну)**m*c*p*ag >, вт.
Q_преобр 1080 вт., учёт только 40% Qtr 0,0 вт. Qr 1080 вт.

° Этаже-стояк -1; Qwt=730 вт; Qr=1080 вт; Fi1=0,730; A=1000,0; dTну=70,0 °С; Gну=360,0 кг/час; Tpr=84,85; dTm=54,93 °С; Nap=1; n=1,30; Fi2=1,000; m=0; Gпр=46,4 кг/час; c*p*ag=1
*****
1. Почему в расчете (стояк1 прибор 1 )тепловая нагрузка 680Вт, расчетный теплосъём 730Вт, и выдает 8-мь секций при теплоотдаче одной секции 0,194 Вт.
680/194=3,5 то есть должно быть 4-и секции , а у нас программой 8-мь секций? Расчетное-то стало уже не 680, а 1080 втт, по тому и восемь секций. Fi1=0,730 по причине низкотемпературного теплоносителя (85 °С - 65 °С)

Почему второй прибор стояк 1 Q=2875 Вт выдает 15 секций, что соответствует примерно, а при Q =1400Вт в этом же стояке 21 секцию? по той же причине - Коэф.укрытия KofUkr=1,400 B2=1,070 B1=1,060 как бы снизили установочной, паспортную теплоотдачу прибора.
2. Почему в таблице «технико-экономические» показатели не учитывается расход труб? Там выводится в кг и для стальных труб. Для пластиковых бессмысленно показывать в «кг» – это бессмысленно, ни о чём не говорит. Стальные в Советское время были как «Показатель расхода металла». Вообще этот показатель уже как бы «морально устарел».
3. Почему тепловая нагрузка на приборы составляет 61,5кВт, а расход теплоты системой 97кВт и 58% составляют непроизводительные затраты системой.
KofUkr=1,400 B2=1,070 B1=1,060

40+7+6 + остывание воды от ввода, вот и «на собиралось» 58%


Иными словами, цифра 58% должна Вас насторожить! Возможно, есть способ в данной системе сэкономить "установочную" поверхность ОП!

ПС1.
При описании меж веточных магистралей (закладка "Магистрали") Вы ввели участок без тройника (могла быть крестовина). Одинаковый расход на участке к ветки и на сборном. Надо указать одним участком с суммарной длиной и отводами.

ПС2.
Применение "укрытий" у ОП хорошо увеличивают "установочную" поверхность.
В это системе при KofUkr=1,4
Удельный фактический расход тепла на 1 м2 площади здания 190 Bт/м2

Если применить иную "картинку", к примеру, расчёт с KofUkr=1 и сразу получается уже
Удельный фактический расход тепла на 1 м2 площади здания 139 Bт/м2

Но можно же применять "укрытия" с коэфф. меньше единицы! Это даст экономию "установочной" поверхности.

См. так же здесь.



#52 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 30 Октябрь 2009 - 18:48

Новосибирск, Татьяна сказал:

.. проверьте базу конвекторов Комфорт г. Н.Новгород.
Есть приборы у которых длина одинаковая 0,64, а теплоотдача разная 0,53кВт и 0,82кВт они почему-то имеют одинаковое обозначение и в спецификации суммируются, хотя это разные приборы.
И так же с прибором длиной 0,54
Спасибо. Спецификация формируется действительно только по наименованиям ОП.

Сделайте самостоятельно тогда поправки в базу, чтоб получились разные имена и «спецификация» отсортирует правильно. В поставляемый с программой файл < pribor.lib > изменения сегодня внесены, на нашем ресурсе www.potok.ru  размещена версия для пользователей от сегодняшнего числа.

Dob_moch.JPG
Здесь показано, что можно дописать к имени прибора его мощность в кВт ( сохранив К – концевой П - проходной).

#53 ната

ната

    Новичок

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Город:г. Екатеринбург

Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 07:49

Изображение Здраствуйте, а есть регистры разных диаметров, например 159 разных длин?




#54 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 20:16

Просмотрите самостоятельно содержимое базы (как - см. пост выше)
из трёх труб 3ТP D133-2M
из пяти труб 5ТP D133-2M и пр.

#55 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 19:56

Евгений Горбунцов Руководитель отдела закупок и логистики ООО "РОСТерм” 
191119, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 92-Г Тел.: +7 812 318 5000 


Стальные панельные радиаторы РОСТерм

Цитата

Боковое (k) и нижнее подключение (vk со встроенным с термостатическим вентилем). Тепловая мощность у них одинаковая.
Термостат мы используем Heimeier Вставной клапан Heimeier 4340_00.300.
Радиаторы длиной 1300, 1500, 1700, 1900,2100,2300, 2400, 2500, 2700 ,2800, 2900мм поставляются по заказу.

В базе ПС ПОТОК они представлены. Возможно заставить программу выполнять только из перечня продукции на складах поставщика. Пользователь при выполнении расчета с ОП любого производителя имеет возможность на форме "Узлы", меню "фильтр" исключить из списка часть ОП. Программа запоминает "урезанный список" при всех последующих работах с файлом данных этой системы.
ИсключитьРОСТерм.JPG

См также Теплоотдача Радиаторов РОСТерм

#56 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 20:11

Эдуард сказал:

Экспертиза высказала мне притенению, что поверхность ОП в проекте завышена в два раза. Расчет был выполнен по программе ПОТОК. Прошу посмотреть мой расчет (для эксперта) и помочь подготовить аргументированный ответ в экспертизу.
Выполнил ручной расчет прибора на ст. 17, второй этаж.
«Рекомендации по применению травмобезопасных стальных настенных отопительных конвекторов с кожухом».
Тепловой расчёт конвектора ведётся по формуле:
Q = Qну × (Θ/70)1,3 ×c× (Mпр/0,1)m ×b× ψ1 × b 1 (5.1.)
Нормальные условия, принятые в наших каталогах:
температура теплоносителя подающая105 обратная 70 С0
Температура помещения 18 С0
Номинальный тепловой поток определялся при средней разности температуры теплоносителя и температуры в помещении:
Qну = (105+70)/2 - 18 =70 С0
Определяем фактический тепловой напор Θ конвектора «Сантехпром Авто-С» КСК 20-1,0 КА номинальной мощностью 1кВт –при условии:
температура теплоносителя 95-70 С0
температура в помещении 180С
Θ = ((95+70)/2) -18 = 82,5- 18 = 64,5 С0
Общая нагрузка на помещение 04 на 2м этаже 1050 Вт.
В помещении 2 прибора нагрузка на каждый прибор 1050/2 = 525 Вт
М- фактический массовый расход теплоносителя на каждый из двух приборов
М = 525/(25×3600) = 0,00583кг/сек

с- поправочный коэффициент учитывающий схему движения;
m – эмпирический показатель степени при относительном расходе теплоносителя;
при М = 0,00583 кг/сек
с = 0,91; m = 0,0 (таблица 5.1.)
b – коэффициент учитывающий атмосферное давление для Москвы 0,989 (таблица 5.2.)
ψ1 – при движении сверху вниз = 1
b 1 – коэффициент учитывающий установку решётки закрывающей прибор – 0,8
Q = 1 × (64,5/70)1,3 × 0,91 × (0,00583/0,1)0 × 0,989 ×1× 0,8 = 1 × 0,899 × 0,91 × 1 × 0,989 × 1 × 0,8 = 0,647 кВт
на 2м этаже стояк №17 нагрузка 1050 (два места установки по 570), подобрано 2 прибора КСК 20-1 КА - по одному кВт!

Съём 0,647 кВт с 1 кВт ПО ПАСПОРТУ ОТОПИТЕЛЬНОГО как раз и показывает, что реально в невозможно в этом здании иметь установочно приборы по мощности равными потеря тепла здания. Это и есть "аргумент в объяснениях" с экспертом.

пс.
Если из Вашего 0,647 кВт извлечь "коэф. укрытия", то получилось бы уже 0.776 кВт с 1 кВт (776) паспортной мощности. Поток показал 746.

Теплосъём с 1 квт паспортной мощности в программе ПОТОК определён по формуле: Qkwt=A*(dTm/dTну)**n*(Gpr/Gну)**m*c*p*ag >, вт.
«нагрузка 1050» = это «расчетная» нагрузка по итогам расчета теплопотерь.

Но с учетом, что прибор установлен у «наружной стены, B2=1,020», имеет «коэф.т укрытия= 1.2» и имеется у данного прибора поправка на «наличие номенклатурного шага B1=1,030» Qзад*(B1*B2*KofUkr) =1050*(1,030*1,020*1.2)=1324 вт. То есть прибор бы надо подбирать на Qпреобр=719 вт.

Это можно было сразу учесть при определении теплосъёма с 1 кВт. паспортной мощности. Но удобнее выполнить в два этапа, что бы сразу определить (выделить) нагрузку на ТП.

Именно на эту (Qзад*(B1*B2*KofUkr)) нагрузку необходимо подбирать отопительный прибор и именно сумму таких нагрузок необходимо иметь в ТП.
Но ни как сумму теплопотерь, иначе не возможно реально обеспечить компенсацию потерь тепла помещением. Плюс при выборе мощности ОП следует также иметь ввиду "падение температуры по трубам" от ТП до места установки ОП.

Те расчетные 95°С, что Вы учли в "ручном счете" ну ни как не "придут" в Ваш отопительный прибор. Кто-то об этом должен побеспокоится? Конечно же, ПС ПОТОК. :smile:

Список приборов ОП для выбора (стояк 17, этаж 2):

КСК20-0.700КА
КСК20-0.850КА
КСК20-1.000КА
...
...

Сантехпром_Герц.jpg

0.700*732=512 кВт, а нужно получить 719 вт. Взять следующий типоразмер
0.850*732=622 кВт, а нужно получить 719 вт. Взять следующий типоразмер
1.000*732=722 кВт а нужно получить 719 вт. Этот удовлетворяет по теплосъёму.

#57 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 14 Март 2010 - 13:04

Тюмень сказал:

Подскажите пожалуйста, почему в новой февральской версии Потока(гидравлика) ,в узлах нагревательных приборов отсутствует строка габаритных размеров. Она нам очень нужна для регулирования регистров.

Пришлось «убрать» габариты места установки.
Ими стали пользоваться «на угад по-авиацки», без раздумий/меры давать "ограничения" и от того получать «кривые результаты» по гидравлике и теплосъёму. Так было удобно, пока в ПОТОКе были в основном только чугунные радиаторы.

Стали писать в "исходных данных" «бешеные» нагрузки на ОП. Таких приборов по мощности в базе нет. Программа вынуждены самостоятельно конструировать их подключение. Получаются ошибки.

Вынужден сказать – разбивайте нагрузку заранее самостоятельно на «места установки» - автоматом "конструировать" у меня плохо в программе получается. Много раз пытался. Лучше не становится.

Тюмень сказал:

Если ставить Сантехпром авто со встроенными терморегуляторами,то при расчете почему то нет настроек. Наверное в программе это не заложено
База ОП в программе стационарная (как таковая на момент внесения изделий в неё). Со временем ОП могут комплектоваться изделиями разным фирм. То есть на момент проектирования уже могут быть иные "сочетания". На момент покупки ОП и их монтажа "условия" так же могут поменяться.

Москва сказал:

...а Вы какие характеристики термостатического клапана (Universal) закладывали в программу? Завод-изготовитель меня отправил (вежливо) на Данфосс. Данфосс, когда узнал, что "применяю" вообще-то изделия из Герц - молча послал.... В рекомендациях Сасина В.И. только соответствие позиции настройки коэф.местного сопротивления. Может поделитесь, если есть соответствие позиции и Kv
Это "такое" знаю. Знаю и чуть больше. Жизнь есть жизнь.


Вопрос в ПОТОК решаемый элементарно каждым пользователем как ему понравится или как требует проектная ситуация - с каким поставщиком в данный момент "дружит" проектная организация.

ВстроенныйТермостат.gif

Обратите внимание – отмечено "V" (птичкой) автоматически сразу после выбора ОП, что от. прибор из Базы имеет встроенный термовентиль. Это заставляет программу выполнить "резервирование" напора для их работы в системе, учитывается в "гидравлическом" расчете.

Настройки не показываются сознательно. Изготовитель имеет право комплектовать (и случается нередко комплектует) с ОП изделия разных фирм или даже разными одной фирмы. Настройки установят наладчики по показаниям «датчиков приборов наладки СО».

Вы, как пользователь ПС ПОТОК, при желании можете:
1. «птичку убрать» в данных и самостоятельно указать комплектацию прямо здесь, выбрав фирму и изделие регулировки. Получите таблицу настроек.
2. Сделать это постоянным на длительное время: войти в базу ОП (см. второй рисунок). Но программа не будет выдавать "настройки".
3. поставить «птичку» при выборе ОП на закладке «Узлы», но таблицы настроек тогда не выдаст программа. Будет применен "абстрактный термовентиль". В данный момент им является изделие "Овентроп".

Термостат_БазаОП.gif

#58 Bers

Bers

    Активный участник

  • Коллеги
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Чита

Отправлено 16 Март 2010 - 09:13

Bers сказал:

Очень не хватает функции поиска в базе отопительных приборов. ..
Есть она уже и даже по "разным критериям", но пока в "версии для внутреннего пользования". Сами тоже давно намучилась с подобными поисками

пс
случайно и безвозвратно удалил текст сообщения с вопросом. Пардон


#59 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 31 Март 2010 - 17:18

Пополнение базы отопительных приборов.

Стальные

беструбные настенные конвекторы с кожухом БК20 для систем отопления с теплоносителем "вода"



Изготовитель - ООО НББК. Адрес: Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, 10й этаж; тел. (495) 660-17-80, (495) 660-17-87; факс (495) 660-17-88. Генеральный директор ООО «НББК» А. Стратонович


Конвекторы выпускаются по техническим условиям ТУ 4935-001-98322623-2008. Концевые и проходные.

Нагревательные элементы выпускаемых ООО НББК конвекторов КБ20 представляют собой теплообменники принципиально новой конструкции, разработанной на основе оригинальной технологии изготовителя. Нагревательные элементы набираются из профилированных для прочности пластин с размерами 90х130 мм, изготовленных из тонколистового стального проката, в которых выштампованы по 2 отверстия с коническими воротничками. Воротнички соседних пластин входят друг в друга, образуя каналы для прохода теплоносителя. Технологический процесс обеспечивает равномерный шаг оребрения, равный 6,3 - 6,4 мм. Собранные в единый пакет пластины образуют монолитную конструкцию. Затем каналы проходных модификаций конвекторов оборудуются с двух сторон стальными гладкими патрубками условным диаметром 20 мм под сварку или по заказу патрубками с наружной резьбой G ¾ В. Концевые нагревательные элементы с одной стороны оснащаются такими же патрубками, а с другой калачом из стальной трубы dу 20 мм.


ООО НББК.gif


База ОП - Отопительные приборы -> См пост №1 этой темы Вернуться к оглавлению темы

Утилита для просмотра базы приборов©

#60 Матрос

Матрос

    Активный участник

  • Администраторы
  • 940 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Поток

Отправлено 29 Июнь 2010 - 12:03

Галина сказал:

Как в базу приборов добавить новый типоразмер (секционные радиаторы)? У вас типоразмеры идут с шагом 2 секции. А если надо нечетное количество секций? Как добавить?

Это ж не наша прихоть - только четные и через два. Так указал инициатор вставки - поставщик такой "заводской комплектации". Вставить строку и "отсортировать " в порядке возрастания "поверхностей"позволяет "Редактор" - кнопки тут же слева от "данных" на закладке "Технические данные"

Если поставка "россыпью" и "комплектация на месте", то удобнее тут же создать запись "Секционный прибор" и указать данные 1-ой секции. Программа будет тогда точно и сразу "комплектовать" по нагрузке и параметрам "места установки".