Свернуть %s Учитывается другое значение коэффициента Ro для Зон Пола.

Автор сообщения:  max @ 17 January 2023 - 19:13

Александр Николаевич сказал:

Учитывается другое значение коэффициента  Ro для Зон Пола.
Мы задаем его как 4,2 для Зоны 2, а программа ставит 3,8.
Скрины прикладываем
teploov_rti_rez.png
teploov_rti_tabl.png


Здравствуйте Александр Николаевич.
Программа распознаёт наименование "Зона"  и подставляет нормируемые значения, для того чтоб указать свои коэффициенты измените в таблице "Характеристика ограждений" имя конструкции, например: Пол 1

Обратите внимание!
СП 50.13330.2012 изм.2
в табл Е3 именины коэффициенты пола по зонам
Вот новые значения:
teploov_rti_зоны пола.png


P.S.
Обратите внимание, теперь коэффициенты  для пола на грунте не совпадают с коэффициентами стен в грунте.
Коментарии: 0 :: Просмотр комментариев

Свернуть %s Актуальная база климатологии.

Автор сообщения:  max @ 11 December 2020 - 17:39
Доступна для обновления база климатических данных мест застройки по СП 131.13330.2018.

Загрузить - Прикрепленный файл  klimatdata.zip   109.54К   21291 Количество загрузок:

Обновленную базу можно использовать для предыдущих версий программы RTI - расчет потерь тепла зданием. Для этого, файл (klimatdata.dat) из загруженного архива нужно скопировать в папку C:\Users\Public\Documents\TEPLOOV\

В текущей версии программы возможно загрузить данные места застройки с нашего сервера.
teploov_rti_klimat.png
Коментарии: 1 :: Просмотр комментариев

Свернуть %s Какое значение плотности воздуха программа подставляет в формулу

Автор сообщения:  max @ 09 October 2020 - 12:34

Цитата

Добрый день!
Возникла проблема с представителем энергоснабжающей организации. Утверждает, что ваша программа неправильно считает или я неправильно ввожу данные. Они у нас за каждую ккал бьются)))
Вопрос в расходе теплоты на нагрев удаляемого воздуха не компенсируемого подогретым приточным (у Вас  формула (3) в Основных расчетных формулах). А точнее, получается что при расчете принимается заниженная плотность воздуха. Он ее принимает по формуле Г(6), приложения Г,    СП 60.13330.2016 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»:
353/273-37=1,5  (Г.6)
Т.е. подставляя одни и те же значения из любого расчета выполненного в RTI в формулу (3) и это значение плотности воздуха у него получается больше чем в результатах программы.
В настройках у меня вроде все правильно. Для примера прикрепляю файл.
На мой взгляд формула (Г.6) это криво упрощенная формула:
ρ=0.0473B/T
где В- барометрическое давление, мм рт. ст.
Т-температура воздуха по шкале Кельвина.
Pv=RT,
где Р- давление, кгс/м2;
v - удельный объем, м/кг;
R - газовая постоянная, кгс м/кг град или Дж/кгК (для воздуха равная 27,3).
В Г(6) имеем const в числителе, а в оригинале в числителе барометрическое давление – величина переменная, своя расчетная для каждого региона.
Подскажите какое значение плотности воздуха программа подставляет в формулу? Как принимает это значение? Или мне настройки как то надо поменять?

Здравствуйте.
Так как в методических указаниях разных лет это освещалось по разному.
Некоторые под tн хотят видеть среднюю температуру, некоторые наружную. Для этой цели мы вынесли специальную настройку в Параметрах  программы. В Вашем случае, наверно лучше выбрать в выпадающем списке «по наружной температуре».
2020-10-09_11-46-10.png
А проверить формулу расчета можно в Протоколе
2020-10-09_11-56-03.png
Коментарии: 0 :: Просмотр комментариев

Свернуть %s Быстрая замена размеров оргаждений

Автор сообщения:  max @ 28 November 2019 - 18:38

Ольга сказал:

Добрый день!
У меня вопрос по программе расчета теплопотерь RTI.
Во вкладке характеристика ограждений я поменяла размеры оконных проемов, но во вкладке описание помещений размеры остались прежними, хотя я их вручную не вводила. По идее они должны были автоматически поменяться. При расчете тоже берутся старые размеры, даже после сохранения и выхода из программы. Объясните пожалуйста почему этого не произошло и как это исправить?

Если необходима массовая замена размеров ограждений используйте кнопку «Заменить в данных». См. вложенную картинку.
rti_teploov_repls.png

Коментарии: 0 :: Просмотр комментариев

Свернуть %s Считает инфильтрацию, но в результатах расчета не прибавляет к трансмиссионным теплопотерям

Автор сообщения:  max @ 25 September 2019 - 13:44
Общие данные.png Описание помещений.png Итого расчетов.png Характеристика ограждений.png

Николай сказал:

Добрый день!
Давно не работал в Ваших программах. В пятницу  20 сентября скачал демонстрационную версию программ.

В RTI сделал расчеты теплопотерь результаты и файл расчета прилагаю.

1.  Считает инфильтрацию, но в результатах расчета не прибавляет к трансмиссионным теплопотерям. Почему?

2.  Не считает и не прибавляет объем не компенсируемого притока воздуха.
Почему?

Поясните пожалуйста, может быть это из за того что это ДЕМОВЕРСИЯ.

Здравствуйте Николай.

Проверьте настройки программы, вот картинки при которых все считает.  
teploov_RTI_parametr_1.png teploov_RTI_parametr_2.png teploov_RTI_parametr_3.png
Вчера вышло обновление программы, добавили улучшения, подробней - http://www.potok.ru/...09_2019-ru.html
Если у Вас сборка версии программы до 24 сентября 2019 года, то после изменения Настроек программу нужно перезапустить.

Прикрепленные файлы


Коментарии: 0 :: Просмотр комментариев

Свернуть %s Опрос

Опрос Вам нужен сертификат? (9 пользователей проголосовало)

Вам нужен сертификат?

  1. Да, очень, приходится его предъявлять. (3 голосов [33.33%] - Просмотр)

    Процент голосов: 33.33%

  2. С ним спокойней, но никто его наличие не смотрит. (3 голосов [33.33%] - Просмотр)

    Процент голосов: 33.33%

  3. Нет, вообще не нужен. (3 голосов [33.33%] - Просмотр)

    Процент голосов: 33.33%

Голосовать Гости не могут голосовать

Свернуть %s Статистика форума

463 посетителей (за последние 15 минут)
0 пользователей, 463 гостей, 0 скрытых пользователей
Google
Полный список по: последнему действию или именам пользователей
Статистика форума
Пользователи написали 2100 сообщений
Зарегистрировалось 1515 пользователей
Последний зарегистрировавшийся пользователь f2f
Самое большое количество пользователей online 829 было 03 Sep 2015

Powered by Unreal Portal v3.0.2 © 2011 Unreal Solutions