Значения настроки и пропускной способности балансировочнного клапана несоответствуют данным из каталога. Например для клапана MSV-BD DN32 по каталогу при значении настройки 2,8 пропусканя способность Kv=8,34 м3/ч. Программа выдает при значении настройки 2,8 Kv=7,67 м3/ч. Для клапана MSV-BD DN20 по каталогу при значении настройки 2,1 пропусканя способность Kv=1,59 м3/ч. Программа выдает при значении настройки 2,1 Kv=1,53 м3/ч
Подбор балансировочных клапанов MSV-BD
Автор
hellriser
, 14 Nov 2014 08:28
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 14 November 2014 - 08:28
#2
Отправлено 21 November 2014 - 06:54
Здравствуйте. Добавьте, пожалуйста, в базу арматуры изделие от Danfoss - клапан-партнер ASV-BD.
Спасибо
Спасибо
#3
Отправлено 27 November 2014 - 11:06
Добрый день.
Этот вопрос проработаем, в ближайшем обновлении должно появится.
От Данфосса давно не было тех. задания на корректировку их продукции в программе ПОТОК. Если б Вы им напомнили о необходимости периодически предоставлять это задание (как это делают другие производители) было бы здорово)))
Этот вопрос проработаем, в ближайшем обновлении должно появится.
От Данфосса давно не было тех. задания на корректировку их продукции в программе ПОТОК. Если б Вы им напомнили о необходимости периодически предоставлять это задание (как это делают другие производители) было бы здорово)))
.... время пришло ....
#5
Отправлено 10 December 2014 - 11:09
Обнаружил, что в каталоге есть общая сводная табличка по клапананам MSV-BD. Значения Kv в этой соднйо таблице не совпадают с Кv в табличках для каждого конкретного Ду, которые я смотрел. Данные в програме видимо взяты из сводной таблицы.
#6
Отправлено 11 December 2014 - 09:51
Данный берутся из тех. задания от производителя. По этой причине лучше обратится к производителю чтоб они внесли изменения в тех. задания для расчёта в программе Поток.