Andrey Perekhoda, Anton Vsesvetskiy, Евтихов Александр
Sales leader, Environmental control
Honeywell
Automation and Control Solutions
Honeywell ZAO
119048 Russia, Moscow, Luzhniki, 24
Phone: +7 (495) 797 9794
Fax: +7 (495) 796 9892
E-Mail: andrey.perekhoda@honeywell.com
.................................................
Техническое задание:
> - Еще нужна консультация как нам правильно разделить оборудование,
> чтобы оно попало в правильные модули программы.
Повнимательнее посмотрите, как в "Образец опросного листа" всё разделено
по отопительным приборам, стоякам и другим элементам систем:
- что рекомендовано по подаче, что по обратной трубе для однотрубных систем.
- что рекомендовано по подаче, что по обратной трубе для двухтрубных систем.
- узлы подключения отопительных приборов - для однотрубных систем и двухтрубных
- что ставить на стояки отопления (подающая труба - обратная труба)
- какой коллектор ставить на подачу или обратную, возможно он спаренный
- что ставить для смешения теплоносителя для регулирования по t прямого потока, что по t обратного в системах теплого пола
- Шкафы для коллекторов
- Шаровые краны
- Запорные вентили
- Фильтры
- Теплосчётчитки
- Трубы и пр.
Надо только то, что применимо в :
- системах отопления зданий,
- теплоснабжения,
- холодоснабжения,
- тепловых сетях промышленных площадок (не в центральных тепловых сетях),
- снеготаянья на открытых площадках.
нужно поместить изделия и данные, по которым следует сделать программно выбор устройства в зависимости от условий работы его в системе:
Код изделия, Диаметр, пропускная способность (производительность, диапазон контролируемых давлений), настройки и пр. типа Муфтовый - Фланцевый способ присоединения, кратко подсказать место установки (на потребитель, на группу, на подаче, на обратке).
Цитата
Дело в том, что у нас привод и клапан - это два отдельных изделия. И там может быть огромное количество комбинаций.
Или же программа может помочь только в выборе подходящего клапана, а привод нужно будет подбирать вручную?
В образцах ТЗ, которые вы мне прислали в основном содержится балансировка и неуправляемая арматура.
А нас в частности интересует добавление информации о двух- и трехходовых клапанах с приводами.
- Есть ли жестко заданное деление оборудования на разделы? Есть ли перечень (структура) данных разделов (типов оборудования, участвующих в расчете системы)?
- Указывается ли разница между статической и динамической балансировкой стояков? В каких разделах следует указывать балансировочные клапаны для стояков ГВС (и есть ли подобное в программе)?
- В приведенных примерах есть раздел "Клапаны под приводы".
Какого типа клапаны имеются ввиду? (запорно-регулирующие фланцевые? муфтовые? смесительные? или все упомянутые клапаны?) - В приведенных образцах из основных технических параметров клапанов указаны только размер и пропускная способность, следует ли из этого, что программа не учитывает рабочую температуру, Ру и прочие параметры изделий?
Есть запорные, запорно-регулировочные, регуляторы расхода/напора. Это отражено в наименовании изделия.
Пользователю предоставляется список изделий - он сам и назначат тип по своей расчётной схеме.
Сам тип привода - ручной, автоматический (с пневмо- или электро- или иной ) только нужен бывает для уточнения в спецификации и на гидравлические параметры не влияет.
Насколько я "врубился", как правило, всё это в конечном итоге, зашифровано в коде изделия.
Евтихов Александр сказал:
Пересылаю в приложенном файле техническое задание на оборудование Honeywell.
В таком случае в ТЗ надо указать с каким приводом можно применить и дать отдельно список этих изделий
Будем вносить изменения в программу - будут вопросы к Вам, уточним. Одного задания ясно будет маловато - пришлите в электронном видена русском имеющиеся материалы по подбору устройств с конкретным применениями в различных проектных ситуациях.
Задание получено.
Выборка из каталогов, см здесь: http://forum.potok.r...o...dpost&p=415
См. также:
- Балансировка "квартир"
- 1_"подключение с импульсной трубкой" при верхней разводке
- 2_"подключение с импульсной трубкой" при верхней разводке
- 3_"подключение с импульсной трубкой" при верхней разводке