Добрый день! Подскажите пожалуйста как рассчитывается спецификация оборудования - интерисует расчет длин труб стояков. Длина стояков в таблицах исходных данных не совпадает со спецификацией оборудования полученной в результате расчета.
1
Спецификация оборудования
Автор anuta85, 19 сен 2012 10:14
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 10:14
#2
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:53
Вы не верно указали значения, нужно указывать не длину трубы, а длину зоны обслуживания прибора (длину или высоту помещения) , длину труб программа посчитает сама - подробней - http://forum.potok.r...pic=50#entry467 и тут http://forum.potok.r...p?showtopic=391
.... время пришло ....
#3
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 21:57
Не конкретизирован вопрос - нужно догадываться про Вашу проектную ситуацию. Скорее всего речь о двухтрубных -параллельных подключениях в группе ОП по имени "стояк".
Графа "Расстояние меж этажами или перегородками, м"
Стояки - записывается расстояние между "чистыми полами" этажей или ширина комнаты (горизонтальная система). Если два-три прибора в одном помещении - ставятся мысленно перегородки.
Очень часто пользователи задают (по разным проектным ситуациям) вопрос, как в программе преобразовываются данные (Длина этаже стояка) из закладки "Стояки" в закладку "Доп.двухтрубн " - длины от узла нагревательного прибора и к узлу нагревательного прибора в этаже стояках.
Графа "Расстояние меж этажами или перегородками, м"
Стояки - записывается расстояние между "чистыми полами" этажей или ширина комнаты (горизонтальная система). Если два-три прибора в одном помещении - ставятся мысленно перегородки.
Очень часто пользователи задают (по разным проектным ситуациям) вопрос, как в программе преобразовываются данные (Длина этаже стояка) из закладки "Стояки" в закладку "Доп.двухтрубн " - длины от узла нагревательного прибора и к узлу нагревательного прибора в этаже стояках.
#4
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 08:49
Матрос (20 Сентябрь 2012 - 21:57) писал:
Не конкретизирован вопрос - нужно догадываться про Вашу проектную ситуацию. Скорее всего речь о двухтрубных -параллельных подключениях в группе ОП по имени "стояк".
#5
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 21:22
Здесь, в однотрубных, давно уж (лет 20) никто не находил "огрехов". П- или Т - образные стояки или "опрокинутая циркуляция"?
Не забыли ли Вы про «ноги стояка»?
Пришлите на potok@potok.ru файл данных (с расширением *.p32) и свои расчёты, доказывающие ошибку. В "Теме письма" обязательно напишите - Спецификация однотрубной системы.
Лучше всего возьмите для проверки сперва 1 или 2 стояка. Потом можно схему можно и усложнить, если неточность (Ваша или наша) не проявится.
Ответ Вам также будет направлен в эл.почту.
Не забыли ли Вы про «ноги стояка»?
Пришлите на potok@potok.ru файл данных (с расширением *.p32) и свои расчёты, доказывающие ошибку. В "Теме письма" обязательно напишите - Спецификация однотрубной системы.
Лучше всего возьмите для проверки сперва 1 или 2 стояка. Потом можно схему можно и усложнить, если неточность (Ваша или наша) не проявится.
Ответ Вам также будет направлен в эл.почту.