- TEPLOOV - программный комплекс для расчёта систем отопления и вентиляции
- → Публикации _Юрий_
Публикации _Юрий_
9 публикаций создано _Юрий_ (учитываются публикации только с 16-Май 23)
По типу контента
По пользователю
#2500 Вопросы пользователей VSV-CAD
Отправлено от _Юрий_ в 10 Июнь 2015 - 14:31 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции
Проблема была лишь в графиках
Уже исправлено
Ждите в грядущем обновлении
#2476 Ошибки, Неточности, Недочёты
Отправлено от _Юрий_ в 13 Апрель 2015 - 14:09 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции
Serega (08 Апрель 2015 - 06:45) писал:
Спасибо за уведомление.
Уже исправили в Hot Fix.
#2403 Вопросы пользователей VSV-CAD
Отправлено от _Юрий_ в 04 Август 2014 - 17:53 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции
hellriser (31 Июль 2014 - 08:07) писал:
2) Изначально задавал потери на решетках и диффузорах непосредственно в Па согласно инструкции "Если для устройства указано значение потерь непосредственно в Па, то учитывается именно это значение, а КМС игнорируется"
3) Анализируя результаты расчетов появились сомнения что эти потери вообще учитываются, решил задать именно КМС. Результат тот-же и значения КМС воздухораспределителей в результатах не отображается.
1,2,3) В версии от 13.08.2014 всё исправлено и добавлено
#2399 Вопросы пользователей VSV-CAD
Отправлено от _Юрий_ в 29 Июль 2014 - 15:07 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции
hellriser (29 Июль 2014 - 13:33) писал:
Какой бы вариант не выбрал в результатах расчета все равно диафрагмы!!!!
Они находятся в разработке
(Видимо забыли прикрыть)
hellriser (29 Июль 2014 - 14:25) писал:
Возможность была, но отвалилась
В следующем апдейте подключим
#2397 Вопросы пользователей VSV-CAD
Отправлено от _Юрий_ в 29 Июль 2014 - 13:48 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции
hellriser (29 Июль 2014 - 06:02) писал:
2. Если в схеме есть какая-то "ошибка", то при клике на кнопочке "расчет", ничего не происходит и нет никаких сообщений об ошибке, т.е. нужно искать в чем причина самому в "ручном" режиме
1) Пока что такой возможности нет.
1а) В VSV-CAD вентилятор представлен как нечто абстрактное, предназначенное для обозначения начала системы
1б) Ничего не изменится, если вы поставите "вентилятор", как это указано выше
2) Необходимо включить режим отображения ошибок
#2390 Вопросы пользователей VSV-CAD
Отправлено от _Юрий_ в 28 Июль 2014 - 12:36 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции
hellriser (28 Июль 2014 - 07:11) писал:
2. Во вкладке "Общие данные о системе", если не ставить галочку "Тройники принять по серии А3 804", то будут применяться тройники по ВСН-353 86 так? Тогда почему становится неактивным поле "Тройники принять по Схеме 2"
3. Расчетный перепад давления с тройниками по серии А3 804 633Па, с тройниками по ВСН-353 86 155Па как такое возможно?
1) Да, учитывает (после расчёта, на плане видно только те размеры, которые пошли в расчёт)
2а) Да, без галочки применяется ВСН-353 86
2б) Насчёт Схемы-2 - это наш недосмотр (в следующем апдейте уже будет исправлено)
3) Ведётся расследование =)
* Огромная просьба приложить свои файлы сортаментов и устройств
#2385 Вопросы пользователей VSV-CAD
Отправлено от _Юрий_ в 24 Июль 2014 - 17:20 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции
hellriser (24 Июль 2014 - 14:21) писал:
На данный момент, решить подобную задачу можно следующим путём:
Как видно из примера, мы просто указали потери устройства ПК25 и КМС подающей решётки (8), в дополнительных расходах соответствующего участка
Вентилятор пока что к сожалению можно расположить только на последнем участке системы (но над этим вопросом мы работаем)
#2382 Ошибки, Неточности, Недочёты
Отправлено от _Юрий_ в 24 Июль 2014 - 11:28 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции
Обычно такое случается, если AutoCAD открыл файл в монопольном режиме
Или сама Windows не даёт открыть файл
В первом случае следует закрыть необходимый файл в AutoCAD
Во втором случае можно попробовать переместить *.dxf-файл в гарантированно доступное место
Желательно:
* НЕ корень диска, на котором установлен Windows
* НЕ папка "Program Files"
* НЕ системная папка
* НЕ сетевая папка
Так же можно попробовать запустить программу от имени администратора (Через правую кнопку мыши)
#2379 VSV-CAD
Отправлено от _Юрий_ в 21 Июль 2014 - 15:58 в Графическая часть для расчёта систем вентиляции
Таблицы для расчёта круглых воздуховодов. Таблицы для расчёта прямоугольных воздуховодов
****************************************************************************************************************************
Прямоугольные воздуховоды изготавливаются (и могут изготавливаться) разных сечений и из разных материалов. Кроме того, существует в рекомендациях специалистов несколько методов определения "эквивалентного диаметра" - то учет скорости по ж.с., то следует учитывать "гидравлического диаметра (эквивалентного)".
Программа VSV позволяет пользователю выбора метода - самостоятельно выбрать расчётную формулу эквивалентного диаметра из предлагаемого списка:
- по потерям на трение ;
- P - Периметр (Идельчик);
- эквивалентный по расходу диаметр шероховатых;
- эквивалентный по расходу диаметр гладких труб ;
- диаметр, эквивалентный по площади поперечного сечения;
- трение при одинаковой длине равна;
- овальный воздуховод.
В связи с этим, возникла необходимость сверить точность гидравлического расчёта воздуховодов по программе VSV, верно ли определяется значение потерь на 1 п/м, сравнив таблицы для расчёта воздуховодов прямоугольного "Руководство по расчету воздуховодов из унифицированных деталей АЗ-804" - научить программу создавать любые расчётные таблицы. Даже для расчёта воздуховодов - кирпичных или ж.б каналов
Для программы VSV-CAD был разработан специальный модуль, позволяющий с генерировать таблицы для расчёта воздуховодов из любого созданного сортамента, с учётом заданных пользователем конкретных параметров: температуры воздуха, барометрического давления и шероховатости материала.
Для сравнения были приняты таблицы расчёта для прямоугольных воздуховодов из "Руководства по расчету воздуховодов .. А3-804".
(Таблицы для расчёта воздуховодов вызываются из окна Сортаментов)
Нельзя не заметить разницу в данных между таблицей из A3-804 и изображённой на первом снимке
Причина этого конфликта кроется в том, что таблицы для А3-804 были выведены только для металлических воздуховодов при следующих установках:
* Плотность воздуха принять как 1.2 кг/м3
* Кинематическую вязкость принять как 15 * 10-6 м2/с
В свою очередь, в программе VSV, Плотность воздуха и Кинематическая вязкость вычисляются с учётом температуры транспортируемого воздуха и заданного пользователем барометрического давления.
Коэффициент гидравлического трения вычисляется по следующим формулам:
Проведём эксперимент:
- Зафиксируем Плотность воздуха и Кинематическую вязкость, как это указано в рекомендации А3-804
- Подставим формулы для расчёта коэффициента гидравлического трения из А3-804
Сравнение показало, что значения в полученной таблице совпадают со значениями из таблицы А3-804
****************************************************************************************************************************
Факельный выброс
****************************************************************************************************************************
В программу VSV-CAD был добавлен расчёт факельного выброса
Необходимые действия:
* Установите галочку напротив пункта "Факельный выброс" в выдвигающемся меню "Общие данные о системе"
* Задайте необходимую выходную скорость в м/с
Подбор фасонных частей факельного выброса осуществляется по сортаменту последнего участка системы вентиляции
Программой будут подобраны конфузор и насадок факельного выброса
В случае отсутствия подходящих диаметров в сортаменте, программа подберёт фасонные части расчётным путём
Также будет определена высота подъёма струи факела над устьем насадка и необходимое для этого давление.
После расчёта построенной пользователем системы, в конце таблицы результатов расчёта будет выведена дополнительная информация по факельному выбросу
В окне результатов появится дополнительная вкладка "Факельный выброс", на которой можно будет увидеть все выходные расчётные данные по факельному выбросу
Используемая литература: Б.С. Молчанов "Проектирование промышленной вентиляции"