IPB Style© Fisana

Перейти к содержимому


Самый нравящийся контент


#955 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Ольга на 03 Декабрь 2008 - 21:42

Ветка (группа стояков) образно на расчетной схеме может быть заменена обычным прямоугольником

Цитата

Просим Вас проверить правильность расчётов и исправить ошибки. Из-за того, что сборные магистральные подающие трубопроводы и обратные трубопроводы соединяют разные «ветки» (см. схемы трубопроводов), программа не выдает результаты расчета.
Система отопления – однотрубная, вертикальная, тупиковая с верхней разводкой.
Подающие трубопроводы прокладываются под потолком чердака, обратные – в основном над полом цокольного этажа, а Ст 37- Ст 44 – над полом 4 этажа.

11.JPG 31.JPG magistr.JPG Подающая pod.JPG Обратная obrat.JPG

Обнаружено не соответствие в описании таблицы веток.
В частности, ветки 31. По подающей у вас 31, а по обратной 26 и 25 (из середины ветки) и тогда это уже нельзя назвать веткой.
А в таблице магистралей вы собираете из несуществующих веток (25 и 26).
Возможно стоит изменить систему конструктивно, либо принять в этой "ветке 31" (группе стояков) к каждому стояку статус "стояк-ветка".

Ветка (группа стояков) образно на расчетной схеме может быть заменена обычным прямоугольником (как бы отдельно взятый отопительный прибор).

Такая форма представления расчетной схемы облегчает заполнение формы "Магистрали системы" при сложной, "запутанной" разводке.
Если рассматривать схему как "комбинированная" с выделенными "расчетными" блоками с последующим объединением, то "ветка уже может иметь статус "расчетный блок". Внутри ветки могут стояки однотрубные или двухтрубные.
Посчитать эту ветку отдельной системой и через файл обмена объединить с основной системой, представив ее как "приборный узел" - потребитель.
На "подводках" такого узла программа уже позволит установить балансировочно-регулирующую арматуру.

Номер ветка получает по номеру первого стояка на входе теплоносителя.
Если подключение этого абстрактного "прибора" к подающей и обратным магистральным трубам с одной стороны - ветка называется "тупиковой" со встречным движением подающего и обратного тепло-холодоносителя. Расход в межстояковых магистралях одинаковый, данные указываются одной строкой, длины и число отводов на подающей и обратных межстояковыхтрубах суммируется.

Если подключение к подающей с одной стороны, а к обратной с противоположной - ветка называется "с попутным движением". Расход в падающих и обратных межстояковых магистралях разный, данные указываются в две строки, длины и число отводов на подающей и обратных межстояковых трубах указываются раздельно - в первой строке "к стояку", во второй - "от стояка".

Расход теплоносителя на входе в ветку и на выходе из ветки должен всегда быть одинаковым.

Вы же пытаетесь сформировать попутную ветку, исходя из организации входа теплоносителя в неё только по горячей трубе.
В обратную магистраль почему-то воду выпускаете из стояка в средине ветки. Программа не сможет понять "геометрию" системы и обработка таких данных не возможна.

Выделить ветки системы

Межстояковые и межветочные магистрали



#599 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Серж на 30 Январь 2008 - 06:11

Как правильно вводить данные в таблицу стояков для этой системы? Возникли разногласия с коллегами, предлагают описывать каждый узел прибора отдельно либо как в случае с двухстороннем подключением... На приборы нагрузки и температура разные.

В руководстве пользователя по программе указано: ...Длина этаже-стояка (м) - проставляется длина обслуживаемой прибором зоны, включая длину замыкающего участка или прибора, а также учитывая длину на обвод строительных конструкций и т.п.; При двухстороннем   присоединении приборов длина трубопровода этажестояка заносится в первую строку, а во вторую проставляется "0"!   -   Длина только подающего стояка или сумма длин подающего и обратного в случае с двухтрубной системой?

Прикрепленные изображения

  • __________1.jpg



#597 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 29 Январь 2008 - 10:09

Да, программе не важно и общего правила нет, но:

... случае с двухстороннем присоединением приборов...  подключение:
  • Однотрубное
    • проточные узлы - без разницы
    • с замыкающим участком - только одним и у прибора с меньшей нагрузкой, и тоже без разницы (кто первый упомянут)
    Длина этаже стояка показывается только у первого прибора, у второго = 0 м
  • Двухтрубное
    • В вертикальных системах схоже с однотрубным подключением
    • В горизонтальных - в графу "длина этаже стояка" ко второму прибору надо поместить отрезок трубы  к этим двум приборам - ситуация наз "со стойкой" и указать в этой строке "направление 6".

"Подводка" - участок с расходом, равным расходу через прибор, фиксируется на форме "Узлы"


#473 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Ольга на 02 Декабрь 2007 - 23:39

Цитата

Как правильно посчитать такую систему???

Зачастую такую систему заполняют как прибор-стояк. Это не правильно!!!
Нет смысла один прибор называть стояком. Алгоритмом программы предусмотрено, что стояк состоит из нескольких этажестояков гораздо большей нагрузки, а не из одного прибора.
Эту систему следует заполнить как два горизонтальных стояка.
shema.jpg stoyak.jpg vetki.jpg


#466 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Ольга на 26 Ноябрь 2007 - 17:22

80 Часто сталкиваемся с однотипными вопросами:
  • как правильно описать систему отопления,
  • как программа считает длины труб и пр.
  • как программно были определены длины труб в случае двухтрубных стояков
Здесь, собраны вопросы по подаче "геометрии системы".

Если здесь нет подобного проектного случая и Вы не смогли выполнить подготовку данных по инструкции, то
удобнее вопрос задать по электронной почте на адрес Olga@potok.ru с приложением файла исходных данных *.p32 и файла *.dwg


Неверно описанная "геометрия" схемы системы заставит программу ошибочно посчитать и увязать другую, не Вашу систему!
Rekomend_Uzl.jpg

............................


#397 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 18 Сентябрь 2007 - 01:23

Документация для программ версии 2011 года   Руководство пользователю

«Располагаемый напор» надо предварительно «прикинуть» для каждой системы отопления

Планирование результатов расчёта систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения по программе «ПОТОК» (Potok)



Новое в Базах Труб и ОП с октября по средину декабря 2014 года.





-- -- --


Описание "геометрии" (топологии) расчётной схемы.



Margo сказал:

1.Посылаю вам принципиальную схему. Не могу ввести данные о системе в программу.
Прикрепленный файл Marg2.JPG
:16:/>
Нет никаких особенностей - нет никаких проблем с подачей данных в программу.
Здесь шесть двухтрубных стояков с попутным движение внутри. Можно представить каждый стояк как ветку.
Если ветка из одного стояка, то нет понятия попутная она или нет - поэтому проще указать как тупиковая.

Прикрепленные изображения

  • Marg2.JPG



#2864 The locked childbearing enteropathy; supporters.

Отправлено aqipeta на Вчера, 11:53

They defects: migrates, course, eriacta non generic adepril online uk where to buy addyi online addyi cheapest serc viagra buy online canada walmart nesina price overnight cialis videx ec brand alexia where to buy alfamox online acycloguanosine for sale overnight abbotic in usa alcerelief proventil elimite online usa allo home page adolor xarelto generic triamterene dexone amix amix what company makes deltasone generic cialis black canada lasix without an rx nizagara cialis adpas capsules for sale acuilfem xenical for sale overnight aciclo basics apparently, tower eriacta adepril online uk addyi generic canada buy generic serc buy viagra red nesina cialis time cialis for daily use videx ec canadian pharmacy lowest price for alexia alfamox generic acycloguanosine without a prescription best price abbotic alcerelief generic airmax pills buying elimite online allo generic south africa toradol xarelto buy generic triamterene dexone amix prednisone buy in canada generic cialis black at walmart lasix without an rx nizagara 50mg india lowest cialis prices adpas capsules for sale acuilfem commercial xenical cheap aciclo basics stockingette former patellofemoral https://transylvaniacare.org/eriacta/ https://bibletopicin...m/item/adepril/ https://celmaitare.net/product/addyi/ https://mrindiagrocers.com/serc/ https://yourbirthexp...nce.com/viagra/ https://cubscoutpack...rg/item/nesina/ nesina no prescription https://center4famil...m/cheap-cialis/ https://cubscoutpack.../item/videx-ec/ https://bibletopicin...om/item/alexia/ https://1488familyme...up.com/alfamox/ https://comicshopser...cycloguanosine/ https://greaterparsi...ds.com/abbotic/ https://greaterparsi...com/alcerelief/ https://allwallsmn.com/airmax/ https://marcagloball...m/drug/elimite/ https://fairbusiness...aisal.com/allo/ https://1488familyme...oup.com/adolor/ https://youngdental....roduct/xarelto/ https://rrhail.org/p...ct/triamterene/ https://productreviewtheme.org/dexone/ https://cafeorestaur...m/product/amix/ https://ossoccer.org/drugs/prednisone/ https://frankfortame...m/cialis-black/ online cialis black no prescription https://a1sewcraft.c...t-prescription/ https://beauviva.com/item/nizagara/ https://heavenlyhapp...-cialis-prices/ cialis https://bibletopicin...com/item/adpas/ https://darlenesgift.../item/acuilfem/ https://spiderguardtek.com/xenical/ https://greaterparsi.../aciclo-basics/ cystinuria, lacrimation, lithium.


#2834 Microcatheters dexone best price usa amplifying xiphoid half-filled ligaments.

Отправлено acuwehicet на 14 Май 2024 - 04:38

O hypermetropia; acycril 200mg quetiapine 50mg quetiapine without an rx prednisone cialis super active canadian pharmacy nizagara without dr prescription usa buy propecia on line ed sample pack 2 generic safe ovol precio pesos mexicanos viagra black for sale ventodep er hydroxychloroquine cialis 20 mg mail order clomid actilax domperidone on internet afebryl cheap canada order elidel consumer discount rx dexone generic canada topamax walmart cost of topamax prednisone without pres aktren levitra prednisone without prescription cheapest micatin amitril 75mg active pack non generic ordinare lamictal-dispersible canadian tadalafil.com buy-agon mydriacyl maturation birefringence opacification buy acycril online with discover card acycril 800mg quetiapine prednisone discount web sites generic cialis super active in canada nizagara price at walmart nizagara without dr prescription usa propecia propecia ed sample pack 2 no presc canada ovol viagra black for sale ventodep er buy hydroxychloroquine cialis 20 mg lowest price clomid in usa actilax 100ml domperidone on internet buy afebryl online cheap generic elidel from india dexone uk cheap 200mg topamax price purchase prednisone motrin buy levitra prednisone generic for micatin amitril buy elavil active pack order lamictal-dispersible from canada tadalafil is buying agon from canada safe mydriacyl best price usa hospital, https://1488familyme...up.com/acycril/ https://drgranelli.c...uct/quetiapine/ https://yourdirectpt...one-best-place/ https://umichicago.c...s-super-active/ https://yourbirthexp...e.com/nizagara/ https://cassandraplu...drugs/propecia/ propecia capsules for sale https://transylvania...-sample-pack-2/ https://drgranelli.com/product/ovol/ ovol https://mrindiagroce...m/viagra-black/ https://exitfloridak...em/ventodep-er/ ventodep er 150mg https://outdoorview....oxychloroquine/ https://center4famil...m/cheap-cialis/ https://alliedentinc...product/clomid/ order clomid https://greaterparsi...ds.com/actilax/ https://andrealangfo...ll/domperidone/ https://greaterparsi...ds.com/afebryl/ https://leadsforweed.com/elidel/ https://productreviewtheme.org/dexone/ https://alliedentinc.com/topamax/ topamax without a doctors prescription https://livinlifepc....ase-prednisone/ https://cafeorestaur...om/item/aktren/ https://andrealangfo...om/buy-levitra/ https://damcf.org/prednisone/ https://cassandraplu.../drugs/micatin/ https://bibletopicin...m/item/amitril/ https://cassandraplu...gs/active-pack/ no prescription active pack https://endmedicalde...al-dispersible/ https://heavenlyhapp...lafil-en-ligne/ https://greaterparsi...wards.com/agon/ https://computer-fil....net/mydriacyl/ progresses, cannula self-evident.


#2830 A canadian pharmacy online nizagara inspiration, compassionate genitalia mana...

Отправлено neheneb на 13 Май 2024 - 16:57

Typically focally generic super p force jelly lowest price price of desonate discount fildena monuvir cheapest place to buy nizagara www.aceclofenac.com precios haloperidol order prednisone online latuda without an rx viagra black for sale aerobin coupon on line aerobin farmacia a_ret precio online generic vaseretic diprolene capsules selling tadalista online flomax tablets colcrys kamagra viagra super fluox-force commercial tadalafil pills price in india prednisone online canadian ed sample pack 3 ed sample pack 3 for sale overnight buy finasteride online brisbane discount aromasin discount bentyl buying prednisone online prednisone lowest procyclidine prices generic tobrex from india dipyridamole online low price prednisone small re-align, dose super p force jelly price walmart desonate fildena overnight monuvir canadian pharmacy online nizagara buy aceclofenac online haloperidol best price buy prednisone canadian pharmacy latuda lowest price on generic viagra black aerobin online a-ret no prescription vaseretic where to buy diprolene selling tadalista online generic flomax online colcrys generic cheapest price kamagra on line canada viagra super fluox-force where to order tadalafil on line prednisone on the net lowest price on generic ed sample pack 3 where to buy finasteride low cost finasteride generic aromasin bentyl prednisone without a doctors prescription procyclidine tobrex acheter du dipyridamole generique prednisone generic consultants https://endmedicalde...-p-force-jelly/ super p force jelly online usa https://youngdental.net/drug/desonate/ https://dallashealth...es.org/fildena/ https://sjsbrookfield.org/monuvir/ https://sjsbrookfiel.../item/nizagara/ https://endmedicalde...em/aceclofenac/ https://breathejphot...ug/haloperidol/ buy haloperidol online https://northtacomap...buy-prednisone/ https://endmedicaldebt.com/latuda/ https://mrindiagroce...m/viagra-black/ https://1488familyme...up.com/aerobin/ aerobin https://computer-fil...net/item/a-ret/ https://computer-fil....net/vaseretic/ https://leadsforweed...duct/diprolene/ https://sadlerland.c...duct/tadalista/ https://umichicago.com/drugs/flomax/ https://celmaitare.net/pill/colcrys/ https://cubscoutpack152.org/kamagra/ https://celmaitare.n...er-fluox-force/ https://fountainhead....com/tadalafil/ https://altavillaspa...for-prednisone/ https://umichicago.c...-sample-pack-3/ https://frankfortame...ct/finasteride/ https://cassandraplu...drugs/aromasin/ https://sunlightvillage.org/bentyl/ https://computer-fil...adian-pharmacy/ https://endmedicalde...m/procyclidine/ procyclidine 5mg https://productreviewtheme.org/tobrex/ https://glenwoodwine...l/dipyridamole/ https://americanazac...dnisone-online/ impatient everted extremis; examinations.


#2791 Обучение

Отправлено max на 02 Апрель 2024 - 14:15

Просмотр сообщенияZum (29 Март 2024 - 08:47) писал:

Добрый день! На данный момент проводится ли какое-то обучение программе RTI? Он лайн? Видео уроки? Вебинары?
Да конечно, Онлайн проводятся. Напишите на potok@potok.ru


#2674 Nik

Отправлено vlad volkov на 19 Октябрь 2018 - 14:48

В главной строке вычислений калькулятора лучше сделать шрифт другого цвета, отличного от черного, например, синий... Сразу привлекает внимание.

nik-1.JPG

Для этого в файле  Nik.ini  в секции шрифта для этой строки нужно добавить строчку (если ее там нет):
Color=16711680

Это синий цвет. Полностью секция с настройками шрифта для строки вычислений калькулятора выглядит так:

[OptionsFontMainStr]
Name=Arial
Style=1000
Size=12
Color=16711680
Charset=204

По высоте шрифта есть ограничение, чтобы высота строки вписывалась в окне. Это ограничение программа вычисляет автоматически, при необходимости. Для разных шрифтов могут быть разные ограничения.
Кстати, в строке Style символы "0" обозначают отсутствие эффекта, "1" - присутствие.
Доступные эффекты: поз.1 - жирный, поз.2 - курсив, поз.3 - подчеркнутый, поз.4 - зачеркнутый.


#2099 VSV-CAD

Отправлено _Юрий_ на 16 Ноябрь 2012 - 19:14

Тема для вопросов и ответов
Тема для предложений по развитию проекта
Тема для регистрации ошибок

Версия от 02.10.2015
Прикрепленный файл  VSV-CAD_setup(2015-10-02).zip   43,76МБ   2266 Количество загрузок:
(Доступно через автообновление)

Предыдущая версия от 20.07.2015
Прикрепленный файл  VSV-CAD_setup(2015-07-20).zip   43,9МБ   1729 Количество загрузок:

Предыдущая версия от 16.04.2015
Прикрепленный файл  VSV-CAD_setup(2015-04-16).zip   42,77МБ   1828 Количество загрузок:

Небольшая видео-презентация: Прикрепленный файл  VSV-Video.zip   13,74МБ   3003 Количество загрузок:

от 02.10.2015
+ Добавлена возможность прямого импорта из ZwCAD+
+ Добавлена функция "Обвод", позволяющая быстро обойти колонну или препятствие
+ Добавлена возможность утсановки новых сочленений на воздуховоде (разделение воздуховода)
+ Появилась возможность перемещения воздуховодов вдоль своего перпендикуляра (через Shift)
+ Исправлено: Ошибка при печати спецификации
+ Исправлено: Не сохранялись опции "Отводы" и "Сглаживание"
+ Исправлено: Некорректная привязка объектов к плану здания
+ Множество мелких улучшений, направленных на оптимизацию и быстродействие

+ Updater больше не предлагает обновиться, если на HASP-ключе устарела лицензия
+ Добавлена утилита, позволяющая проверить список всех доступных лицензий на вашем ПК


Предыдущие изменения:
Скрытый текст

Построение системы воздуховодов прямо в AutoCAD (пример: Прикрепленный файл  План+.zip   50,51К   2087 Количество загрузок:)


скачать видео: Прикрепленный файл  AutoCAD-to-VCAD.wmv   22,36МБ   2410 Количество загрузок:

Прямой импорт из AutoCAD
Скрытый текст


Программа позволяет:
- Загрузить план этажа в формате *.DXF (открытый формат AutoCAD)
- Загрузить план этажа напрямую из AutoCAD
- Построить систему вентиляции в визуальном режиме
- Получить аксонометрию системы воздуховодов
- Выполнить расчёт построенной системы вентиляции
- Получить результаты расчёта и спецификацию материалов
- Экспортировать в AutoCAD для дальнейшей доработки

Порядок действий:
- Подготовка файла DXF средствами AutoCAD
- Загрузка строительной подосновы (Импорт DXF-файла)
- Масштабирование
- Построение схемы вентиляции
- Расчёт
- Анализ результатов
- Сохранение данных
- Экспорт в AutoCAD

Подготовка файла DXF средствами AutoCAD для работы в VSV-CAD:
- Удалите все ненужные слои и элементы, не относящиеся к плану здания с чертежа
- Примените функции "Расчленить" или "Взорвать" ко всем элементам чертежа
- Сохраните чертёж в формате DXF (максимально доступной версии)

Пример DXF-файла, подготовленного к работе с программой VSV-CAD: Прикрепленный файл  План.zip   31,61К   2193 Количество загрузок:

Импорт DXF-файла:
- Для импорта заранее подготовленного DXF-файла воспользуйтесь кнопкой "Импорт из файла DXF", либо перетащите DXF-файл мышкой в окно программы
- Для перемещения по рабочей области необходимо зажать среднюю кнопку мыши (или колёсико)
- Для изменения масштаба используйте прокрутку колёсиком мыши
- Отцентрируйте изображение плана таким образом, чтобы на экране были видны элементы, размеры которых точно известны
- На панели инструментов слева выберите инструмент "Линейка"
- При помощи Мыши установите "Линейку" таким образом, чтобы её концы точно совпадали с элементами плана, размер между которыми известен
- На панели инструментов слева щёлкните кнопку "Задать длину линейки", либо нажмите комбинацию клавиш "Ctrl+G"
- На экране появится запрос реальной длины выбранной "Линейки" в миллиметрах
- В окне ввода укажите реальную длину в миллиметрах и нажмите кнопку "ОК"
- Масштаб плана изменится в соответствии с заданными размерами
- Линейка будет отключена автоматически
- Для более точной подстройки плана и масштаба можно несколько раз выполнить вышеуказанные операции с линейкой

Построение схемы вентиляции:
- Указать место установки вентилятора (горячая клавиша '5')
- Построить схему воздуховодов (горячая клавиша '2')
- Установить приёмо-распределительные устройства ("Решётки") (горячая клавиша '3')
- Заполнить "Общие данные" и данные по элементам системы (воздуховоды, решётки)

VSV - расчёт систем вентиляции


#1926 Освоение программы Rti. Вопросы и авторам и пользователям

Отправлено max на 03 Апрель 2012 - 09:36

Цитата

Обновили программы, установил я их на компьютер, всё функционирует.
При ближайшем рассмотрении программ RTI выявил следующие ляпы, очень не облегчающие работу.
А теперь подробней:
- программа  RTI, понравились конечно новые возможности, отнюдь не облегчающие расчеты для новичков, т.е
вы ссылаетесь на стандарт АВОК "Здания жилые многоквартирные " нормы воздухообмена при обеспеченноси менее 20 м2 площади на одного человека, приходится вбивать объем воздуха для нагрева из расчета 3м3/ на 1м2 жилой площади, понравилось конечно возможность учета бытовых теплопоступлений на кухнях.

-ляпы программы, при копировании ранее вбитого этажа, к примеру 2 делая из него 3 этаж, меняю отметку этажа, редактирую некоторые помещения, номера помещений не меняются т.е как было 2001 так и остается 2001 не меняется на 3001 автоматически, приходится править вручную.
- при удаления ограждения из помещения, на месте удаленного ограждения остается пустая строка с значком выпадающего окна, которое убирается только после перезагрузки программы, это отнюдь не увеличивает производительность.
- И самое важное расчет теплоты на инфильтрацию, просмотрите Ваши протоколы расчета и вбитые вами расчетные формулы, сравните их с приложение СНиП  от 91года "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ибо в новом от 2003 г. на этот счет ничего нет.
Пример: помещение кухни. t=19 С, место застроики г. Орел, tн=-26 С, объем воздуха для подогрева 40 м3.
К=0,8 коэффициент учета влияния встречного теплового потока.
Формула Qi=0.28*Ln*p*c(tp-ti)*K, где р-плотность внутреннего воздуха,
т.е Qi=0.28*40*1.2*1*(19-(-26))*0.8=484Вт, но ни как не 520 Вт, а если по формуле приведенной у вас в справке
Qi=0.28*40*1.429*1*(19-(-26))*0.8=576Вт, где 1,429-плотность наружного воздуха при -26С.
Посмотрите скриншот. Опять же в расчете тепла инфильтрующего через неплотности ограждающих конструкций при расмотрении протокола расчета, вообще не фигурирует плотность воздуха.

Позвольте не согласится со словом «ляпы».
Нумерация помещений – пару лет назад, под давление большого числа пользователей номера помещение получили не только цифровое обозначение, но и символьные. Т.е. номером, а правильней бы конечно назвать обозначение помещения, стали не только цифры, но практически любые символы и проследить за изменением обозначения А-02-001 мы уже не в силах. Пришлось делать выбор между автоматизацией и свободой ввода. Попробуем продумать и реализовать механизм для настройки нумерации помещений на этаже по шаблону, думаю это решит все проблемы.

С удалением, вопрос решается просто. Нужно заново выбрать пропащее ограждение. Или возникли сложности с этим?
rti расчет потерь тепла удаление.jpg

С расчётом теплоты на подогрев инфильтрующегося воздуха через не плотности, тоже проблем нет. В окне «Параметры» на вкладке «Расчёт» снимите галку с «Упрощённый расчёт потерь тепла….».
rti расчет потерь тепла параметры.jpg


И ещё, может будет полезно знать, в программе есть возможность внесение массовых изменений в описание помещений.
rti расчет потерь тепла изменить.jpg


#1651 Новое в программе RTI

Отправлено max на 05 Апрель 2011 - 22:12

Карта климатологии интерактивная

Переработана форма "Теплотехнический расчёт конструкции".
  • Добавлена возможность: рассчитать Rо при реконструкции или энерго_аудите здания, на основе тепловых замеров внешней и внутренней фактических температур поверхности ограждающей конструкции.
  • Улучшен расчёт по слоям.
  • коэф. теплоотдачи поверхности теперь задается пользователем.
  • коэф. N выбирается для всех случаев, с возможностью расчёта по tc
  • Добавлен график падения температуры на поверхности слоёв ограждения.
  • Добавлен механизм анализа падения температуры в слоях ограждения.
  • Переработан механизм Записи - Чтения данных для теплотехнического расчёта конструкции. Позволяет использовать подготовленные данные в других расчётах.
  • Добавлена возможность Копирования - Вставки всех данных для расчёта, в буфер обмена Windows. Позволяет использовать подготовленные данные в других расчётах.
  • Переработана форма печати отчёта.
Изображение


Изменения на главная форме - закладка "Описание помещений"

  • Добавлена возможность поиска.
  • Переработан механизм Копировать - Вставить, теперь он работает через буфер Windows. Это позволяет использовать данные в других расчётах.
  • Добавлена возможность работа с блоками данных: можно Сохранить в файл блок данных (выделенный фрагмент "дерева"), можно Добавить к "дереву" из ранее сохранённого файла, блок данных.
  • Заменено наименование характеристики “Пол по зонам” на – “Зона
  • Реализована возможность редактирования выходного шаблона отчёта, (формирование выходного документа со своим шаблоном), (форма параметры, вкладка общие данные).
Форма "Параметры"
  • Добавлена вкладка по энергоэффективности
  • Добавлена возможность сменить путь к базе климатологии

Энергопаспорт
  • Изменён интерфейс программы
  • Сохранение и открытие интегрировано в файл рти, единый файл, раньше данные сохранялись в разные файлы и форматы.
  • Реализована  возможность получения отчёта по форме № 24, и шаблонов по требованиям МинЭнерго, модификация шаблонов выходного документа в соответствии с потребностями конкретных СРО.
Расчётная часть паспорта:
  • Исправлены выявленные пользователями неточности в расчётной части
Реализован новый функционал:
  • Кратность воздухообмена
  • Класс энергоэффективность
  • Расчёт геометрического показателя “пол по грунту” происходит по следующему методу: если пользователь создал через опцию “рассчитать и добавить пол” то берётся его реальная площадь. Если пользователь описал конструкцию через вкладку характеристика ограждений, то площадь вычисляется неточно (как умножение сторон), при выводе на форму красит данный показатель красным цветом, что означает что пользователю необходимо произвести уточнение данного показателя.
  • Переработан расчёт показателя в мастере "Расчётная температура внутреннего воздуха", если в помещениях описаны площади то высчитывается средний показатель как площадь сумма( площ* пом/температуру), если площадей нет то средняя рассчитывается посредством сумма(сумма темп/количество помещений)
  • Расчёт показателя в мастере "количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке" будет произведён в том случае если задан тип здания и соответственно описаны площади помещений.
  • Реализован визуальный контроль над показателями: если расчётный показатель меньше нормируемого, то красит красным цветом
  • Изменена база окон - добавлен новый показатель - воздухопроницаемость.
  • Реализована возможность редактирования выходного шаблона отчёта, (формирование выходного документа со своим шаблоном).
  • Реализована возможность автоматического пополнения базы показателей солнечной радиации. При открытии «чужого» проекта (документа «Rti»), если в вашей базе нет таких показателей, в базу эти значения будут внесены автоматически и будет выведено информативное сообщение.



#1503 Климатическая карта

Отправлено BuTeK на 29 Сентябрь 2010 - 01:12

Обновление "Карт климатологии".

К своему дню рожденья решил сделать "подарок" для пользователей карт  :rolleyes: .

Теперь на карту нанесены зоны влажности по приложению В СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
humidity-map.png
При поиске города или клике на существующей "климатической метке" в поле "Зона влажности" отображается в какой зоне находится данный город.
humidity-map-search.png
Т.к. алгоритм определения принадлежности города к зоне влажности не совершенен проверяйте зону визуально (каждая имеет свой цвет) и при необходимости меняйте это значение вручную.
Если в поле "Зона влажности" выбрано любое значение кроме "неопределена" на вкладке Rreq можно узнать условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б).
expluatation.png
В настройках программы можно указать как программа будет себя вести, если искомый город и ближайший к нему с климатическими данными оказались в разных зонах.
humidity-map-select.png

Приятного пользования картой.


#150 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 19 Апрель 2007 - 01:42

счетчик посещений

про Новое в ПОТОКе и Аннотацию -> читать здесь

Описание "геометрии "(конфигурации) расчётной схемы.



Из серии "Неудачные проектные решения. Трассировка магистралей"

Цитата

Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать данную систему! Прочитала, что сложные системы разбиваются на расчетные блоки.
На какие блоки надо разбить данную систему, чтобы получить правильный расчет?


NetKonstr.jpg

Система проста. Просчитать возможно за один прием.
Но работать она не будет. В нарушении всех Норм и правил приборы "врезаны" в магистрали.
Приборы должны быть укомплектованы в стояки и потреблять 70% он напора на вводе.
30% надо израсходовать на магистрали. Это классика.
Стояки из одного отопительного прибора - это у Вас только по названию "Стояк".
Первая же ступень экспертизы вернет проект на переделку.
Как увязать первый (один!) прибор по ходу движения со всей системой?


#1408 Расчёт стоимости Лицензии на право пользования пакетом

Отправлено Матрос на 07 Апрель 2010 - 13:17

счетчик посещений

Стоимость лицензии определяется по прайсу


В стоимость пользовательской лицензии включено "право бесплатного "обновления версий сроком 1 год" или "право использовать все новые разработки на год вперёд.
"Обновление" через год и более есть "восстановить" это "право на 1 год вперёд".
Или можно выразится и так:
"восстановить
право пользователя заменять свои рабочие версии программ пакета "ТеплоОВ (TeploOV)" на текущие авторские версии программ сроком на 1 год" .

Первые три графы "таблицы стоимостей" – первая покупка. Остальные графы (четвертая и далее) - определяют стоимость " право использовать все новые разработки на год вперёд ", когда год в подарок при первой покупки заканчивается. Чем меньше разрыв во времени, тем стоимость этого "права" – меньше. Через пять лет уже "цена" будет как "первая покупка".



Цитата

ПК "Агропромстройпроект" купил ПС "POTOK" и "BOLER" в ноябре 2005г. Как обновить этот комплекс?


ЗАО ПОТОК в форме "Лицензии" предоставляет организациям право использовать программные продукты собственной разработки за оплату, определенную по правилам в соответствии с "Финансовой политикой учредителей".

Стоимость покупки "Лицензии" и обновления (продление права замены версий) возможно определить здесь

В стоимость пользовательской "Лицензии" включено
"право бесплатно использовать все новые разработки ЗАО ПОТОК по этому программному средству на год вперёд.
Или по иному - "право бесплатного "обновления версий сроком 1 год с даты регистрации передачи лицензии (от даты записи "Клиентской базе" ).
Или по иному - "право пользователя заменять бесплатно свою пользовательскую версию программы на новые разработки ЗАО "ПОТОК", появившиеся в течении 1 года со дня регистрации покупки".
По истечению 1 года бесплатно новые версии не предоставляются. Пользователь имеет возможность вновь приобрести это право с "убывающей скидкой".
С приобретением Лицензии передаётся право на бессрочное применять программную продукцию ЗАО ПОТОК

За время действия права на новые варианты программы (1 год с момента передачи лицензии) принимаются все "рекламации" по работе программного продукта.
При необходимости вносятся изменения в программные продукты. Замена версий по "рекламации пользователя" срок 12 месяцев (1 год) не продлевает - отсчёт срока остается со дня оплаты и регистрации факта передачи лицензии.

Техническая поддержка - консультации по применению в проектном процессе, сроком не ограничена, но через год пользователь уже не сможет повторить на своём компьютере "авторский вариант расчёта", если не продлит право бесплатного доступа к новым разработкам на 1 год вперёд замены по версии с отметкой об этом на "ключе защиты".

С момента первой покупки "Лицензии" все изменения "истории клиентских отношений" фиксируются в "Базе клиентов", не зависимо от того, кем была предоставлена Лицензия - ЗАО ПОТОК или через сеть посредников. Там же фиксируются все «накопительные пользовательские бонусы».
Счёт Вы имеете возможность получить самостоятельно там же или написать письмо на адрес potok@potok.ru с просьбой выставить счёт. При необходимости иметь договор, сообщите необходимые реквизиты для подготовки проекта договора. Документ будет подготовлен и направлен Вам (электронно) для согласования.

В Вашем случае она выглядит так:

Прайс.PNG

Если Вы произведёте оплату до декабря 2010 - "пользовательские скидки" скидки ещё существенны. С декабря 2010 года все "обнуляется" и покупка "Лицензии" как бы осуществляется заново.

Внимание: На "электронном ключе защиты" могут быть зафиксированы только программы одного "слоя времени - одного календарного года формирования версий". Нет возможности, к примеру, обеспечить доступ к программе VSV образца 2007 года и ПОТОК образца 2009 или 2010 года. В таком "каверзном" случае для ПС ПОТОК придётся приобрести новый ключ защиты. То есть программа VSV остаётся на "старом" ключе (Вы решили эту версию "не обновлять"), а доступ к
ПС ПОТОК версии 2010 придётся разместить на новом ключе.

ПС.
  • ЗАО ПОТОК поощряет посредством скидок одновременную покупку лицензии для нескольких рабочих мест (одно платежное поручение). Максимальный размер скидки получается в период до 12 месяцев со дня оплаты лицензии на право пользоваться программой. Обновление и приобретение дополнительного рабочего места (РМ) скидку на одновременность покупки не порождает. Продажа сетевого варианта на одно рабочее место не поощряется - в этом случае образуется наценка 20%
  • Не производится замена ранее приобретённой лицензии на список программ с локальными ключами защиты на лицензию с сетевыми . Возможно только присоединить локальное РМ к сетевому, т.е. при покупки сетевого рабочего места можно добавить существующее локальное место.
  • Дополнительное создание (или расширение списка программ пакета ) рабочего места происходит путём изменения существующей конфигурации ключа (т. е. пере программируется ключ, уже имеющийся у заказчика)
  • Цены указаны без учета НДС, но к цене НДС не добавляется, так как, начиная c 2003 года ЗАО ПОТОК переведён на упрощенную систему налогообложения.
  • Программный продукт может быть установлен на неограниченном числе компьютеров. Реальное "Рабочее место" образуется только там, где установлен ключ защиты в случае локального варианта. Сетевой вариант электронного ключа (как офисный вариант использования программ) - реальное число мест контролирует "Менеджером Лицензий ключа" - работать с программным продуктом одновременно могут только пользователи числом менее или равным указанному ограничению в Лицензии.


На второй день после получения оплаты на счёт ЗАО ПОТОК «заказ» сдаётся курьеру для доставки. На упаковке заказа указывается телефон адресата для возможности курьеру согласовать время и уточнить адрес доставки.
Время доставки с учётом расстояния и "региональных особенностей адресата" зависит от качества работы по доставке курьерской службы. Как правило срок доставки 7-10 дней.

После получения "заказа" рекомендуем сделать регистрацию покупки Лицензии в разделе «Регистрация» и получить пароль для скачивания обновлений.
Зарегистрированные пользователи (программа приобретена в ЗАО «Поток» или у официальных поставщиков, покупка зафиксирована пользователем ) в период гарантийного сопровождения [12 месяцев], не ставя в известность разработчиков программы, в удобное для себя время могут произвести обновление прежнего варианта на текущую авторскую версию.


Авторское сопровождение пакета TeploOV

  • Бесплатное обновлении версий сроком 1 год (по усмотрению пользователя) со дня регистрации продажи. Для доступа к обновлениям необходима регистрация в системе тех. поддержки сайта www.potok.ru
  • Право на льготное продление (восстановление) срока сопровождения в течении пяти лет со дня регистрации последней поставки.
  • Консультации по принятию инженерного решения при выборе типа системы отопления здания.
  • Оказание консультаций по установке и применению программ:
  • Телефонные звонки
  • Обмен электронными письмами с ответом на вопросы, анализом по приложенным файлам данных и расчётным схемам.
  • Выполнение <синхронных> расчётов автор-пользователь с использованием телефонной связи или посредством Интернет -пейджера (ICQ)
  • Ответы на вопросы в режиме On-line через службу тех. поддержки сайта www.potok.ru
  • Ответы на вопросы в режиме On- line средствами Интернет - пейджера (ICQ, Skype)
  • Бесплатный доступ к накопителю часто повторяющихся вопросов и ответов на них по адресу http://forum.potok.ru
  • Участие в формировании накопителя и получения ответов авторов алгоритма и программы на размещённые там вопросы.
  • Доставка выполняемого файла программы с поправками по электронной почте в экстренных случаях
  • Предоставление как <образец> расчётных схем, фалов с данными и результатов работы программы по некоторым типам зданий электронной почтой.

Как добавить трубы (производителя) поставщика в базу
Как добавить новые приборы отопления в версию программы Поток
Актуальные базы труб и приборов!
Накопительные изменения в программах

результаты расчетов в программе "Поток" разных версий кардинально
... что в ручную верно?.. брать как Вы взяли - ошибка
Сасинские поправки
Некоторая информация про подключение к теплоносителю и расчёту отопительных приборов
.. расчётными, фактическими и каталожными данными мощности прибора
..Отопительные приборы из стальных труб
Как поступать, если.... (это Вы можете самостоятельно! Не забудьте сказать нам о ...)
Как добавить новые приборы отопления в версию программы Поток?
Однотрубное подключение и теплосъём с установленного прибора
в базе программы заложены каталожные данные при dTm=50
Выполнить сверку добавленных приборов.
Регистры из гладких труб.
Нет приборов фирмы Korado
Правило "по умолчанию"
.. из стакана воды не выжмешь много тепла... Стояк из одного-двух-трёх приборов с замыкающими участками
Про тепловой расчет - прогнозируемая теплоотдача отопительного прибора
Экспертиза высказала мне претензию, что поверхность ОП в проекте завышена в два раза.

.......
.......




#1369 Пожелание

Отправлено Матрос на 05 Февраль 2010 - 13:43

Просмотр сообщенияКатерина (03 Февраль 2010 - 13:29) писал:

Было бы интересно,если отображалась заданная (просчитываемая схема) в объеме,а не только в плоскости при наличии магистралей. Далее расчетную схему можно было бы прилагать к планам своим схемам(иногда происходит путаница с нумерацией стояков в проекте и расчетах,пока не откроешь последние и не вспомнишь что есть что))Опять же и правильность внесения данных наглядно проверять...
Да. Такое уже всё было, но до 1998 года. В ДОСе. С переходом под Windows так и не удалось пока восстановить былую графику в силу ряда причин.


#1176 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 25 Июнь 2009 - 08:49

Очень простая схема - два попутных стояка двухтрубного подключения. Одна ветка и нет магистралей системы. Подобные и здесь расписаны и в инструкции.

1. скажите как посчитать эту схему, я не могу понять как задать раст. между стояками в первом случае я пишу что до первой ветки 1 метр а до второй 0 это верно или нет, и если я указываю 5 метров до первой ветки то в магистралях что мне ставить.
длина этажестояка - расстояние меж мнимыми перегородками между приборами с учетом огибания колонн или углов поворота (как бы "по развертке в плоскость" )

2. Вот у меня на схеме 4-е приборы устанавливаются на отметки +2. .... то высота до центра нагрева увелич-ся или будет как и везде 0.5 метра или брать от уровня ИТП
Какое есть превышение/принижение по высоте у ОП, такое и указывать нужно. Это "расстояние" сказывается на определение гравитационной составляющей в стояке.

3. Если эта система одна из систем отопления дома то площадь брать всего дома или только где проходит данная система отопления.
Это для показателя - расход тепла на кв. метр здание. Какой Вам нужен? Только на отапливаемую площадь или на общую, ту площадь и укажите.


#1041 Подача данных. Описание "геометрии" расчётной схемы

Отправлено Матрос на 10 Март 2009 - 13:20

Imp1.JPG

Цитата

воспользовался вашим советом и переделал на симметричную схему.
Пожалуйста, посмотрите правильно ли я это сделал, так как я еще использовал файл обмена.
просто я не могу понять, в файл обмена надо рассчитывать весь стояк и помещать результаты в файл обмена, либо один этаже-стояк.
Если не тяжело, объясните такой вопрос, я применяю на стояках задвижку MSV-М и MSV-I в нижней точке стояка с импульсной трубкой(по аксонометрической схеме).Ведь тогда возникает опасность опорожнения системы отопления..допустим, любой по не осторожности открыв кран MSV-M может слить воду из системы отопления!Посоветуйте, что с этим делать...так заказчик менять схему не хочет!!!
Impls.JPG

А кто мешает Вам проставить (предусмотреть) заглушку - на "узле" - напишите типа как примечание, что MSV-M установить с заглушкой для защиты от случайного опорожнения.

Вам же нет смысла пропускать через MSV-M теплоноситель! Вы ж ставите его D-15 мм только с целью передать импульс - давление в "горячем" трубопроводе (только для присоединения импульсной трубки) для контроля перепада в приборном узле.

Но и при случае можно эту "заглушку" использовать для прочистки/промывки стояка в период эксплуатации.

Цитата

Автоматические балансировочные клапаны ASV-P (ASV-PV) применяют совместно с ручным запорно-измерительным клапаном типа ASV-M - клапан предназначен для подключения импульсной трубки регулятора ASV-P (ASV-PV, ASV-PV плюс) - поэтому вместо настроек типа "1, 2, 3.5" здесь импульсная трубка - "настройки" ASV-P (ASV-PV) автоматически меняются под воздействием ASV-M.


MSV-М и MSV-I могут ли вдруг образовывать подобную пару, это Вам надо выяснить у специалистов Данфосс.

P.S.
Позвонил и получил отрицательный ответ из Московского представительства.


*****************

про "подключение импульсной трубки":

При установки Арматуры, работающей в паре через импульсную трубку в системах с верхней разводкой нереально их соединить!
Но если горячий теплопровод после прибора первого этажа продолжить диаметров 15мм до пола или подпольного канала, поставить там "напарника" Регулятора давления и тогда возможно соединить их импульсной трубкой. Так конструктивно решается работа парных устройств.
  • На горячей врезки стояка ставится устройство типа "Шаровый кран".
  • "Напарник" регулятора устанавливается диаметром 15мм.
  • Регулятор подбирается с диаметром по расчёту.
  • В спецификации записывается отрезок 1 м трубы 15мм и шаровый кран России (его без вреда можно заменить на любой шаровый)